31.08.2009 в 11:32:24
Тычоблин написал : Так вот, когда система в покое, получается, что горячая вода сообщается с холодной (через термоголовку).
Нет,для фаровского термосмесителя максимальная разница в давлениях на входе-3 бара,ГВС и ХВС не смешиваются.
Тычоблин написал : И что будет в этом случае, если на редукторах выставленно разное давление?
Ничего не будет.Но можно для спокойствия ище обратники перед термосмесителем поставить.
31.08.2009 в 11:56:31
Правильно ли я понял, что:
ДОКА написал : для фаровского термосмесителя максимальная разница в давлениях на входе-3 бара
max. разница в 3 бара - это условие его правильной работы?
ДОКА написал : ГВС и ХВС не смешиваются.
фаровский термосмеситель имеет встроенные обратные клапаны (2 шт)?
31.08.2009 в 12:04:19
Тычоблин написал : max. разница в 3 бара - это условие его правильной работы?
Да.
Тычоблин написал : фаровский термосмеситель имеет встроенные обратные клапаны (2 шт)?
Нет,но конструктивно он устроен так,что подмеса не происходит.
31.08.2009 в 13:02:12
ДОКА, спасибо за разъяснения. Многое прояснилось...
01.09.2009 в 14:39:53
ДОКА написал : Нет,но конструктивно он устроен так,что подмеса не происходит.
Хм... Вы уверены? Сейчас посмотрел в магазине. Если вых. отверстие закрыть, а в одно из входных подуть - то воздух свободно продувается в обоих направлениях. :confused:
01.09.2009 в 23:26:54
Тычоблин написал :
Ну это не показатель.Но если разница в давлениях после редукторов значительная(хотя с чего бы это?),лучше поставить обратники.
01.09.2009 в 23:45:30
ДОКА написал : лучше поставить обратники.
Зачем?
Редуктор, вроде, сам себе обратник.
01.09.2009 в 23:49:01
NNN написал : Редуктор, вроде, сам себе обратник.
Нет:) Но речь не о подмесе из стояка в стояк,а из коллектора в коллектор.
01.09.2009 в 23:56:29
ДОКА написал : Но речь не о подмесе из стояка в стояк,а из коллектора в коллектор.
Понятно.
Мне своих так и не удалось приучить закрывать смеситель. Пришлось поставить вместо душевого шланга ГП и обратник на ХВ. Странно, но на ГВ у меня давление меньше.
12.09.2009 в 17:00:06
Господа, т.к. автор пропал, сможет ли кто-нибудь ответить на мой вопрос, который я задавал ранее автору?
Хочу реализовать такую схему, мне нужны модели:
Если не сложно, то напишите где можно это приобрести в Москве :)