Gera2006 написал : Так ведь у человека не как у вас бак на 50л. У него стандартный из котла.

Тоже самое! Котел отключаем от системы (надеюсь 5 кранов вокруг котла поставили при монтаже?), сливаем из него (котла) воду через автоматический клапан (сбросник) и меняем давление в баке. Всё! Что тут сложного?

з.ы. У меня и котле ещё бак на 8 литров. Проблем для обслуживания нет никаких...

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

18.01.2009 в 21:51:57

Михалыч написал : Что тут непонятного?

Все понятно. Только для такого бака и 0,7 атм достаточно.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 22:00:56

Gera2006 написал : Все понятно. Только для такого бака и 0,7 атм достаточно

Бак к давлению отношения не имеет. Только котел. В паспорте на котел ищем нужное давление и выставляем его. В баке ставим на 0,2 атм меньше, чем в системе. И главное- для НОРМАЛЬНОЙ работы насоса необходимо давление не менее 1 атм. Лучше- от 1 атм и выше.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

18.01.2009 в 22:02:28

Михалыч написал : Бак к давлению отношения не имеет

А зачем же его тогда ставят?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 22:05:15

Gera2006 написал : А зачем же его тогда ставят?

Gera2006 написал : Только для такого бака и 0,7 атм достаточно.

Не для этого.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

18.01.2009 в 22:09:04

2Михалыч Вы же сами инструкцию выложили. Там написано объем 8дм3 и давление 75кПа

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 22:14:18

Gera2006 написал : Там написано объем 8дм3 и давление 75кПа

В новый котел закачивается минимальное давление. Далее выставляется в зависимости от системы.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

18.01.2009 в 22:15:54

В новый котел закачивается из расчета среднестатической системы. И в большинстве случаев этого вполне достаточно

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 22:20:51

Gera2006 написал : В новый котел закачивается из расчета среднестатической системы.

Нет. Каждая система- индивидуальна. Именно для этого существует "пуско-наладка" и отметка в паспорте организации, имеющей лицензию на выполнение таких работ. Иначе- котел снимается с обслуживания.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

18.01.2009 в 22:25:07

Какой смысл закачивать минимальное давление. Лучше уж совсем ни чего не качать. На месте пусть каждый и качает! При пусконаладке настраивается давление газа, мощность, выбег насоса и т.д. Настройка давления в расширительном баке в пуско-наладочные работы не входит. Достаточно проконтролировать соответсвие давления с паспортными данными.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.01.2009 в 22:39:14

2Gera2006 Для контроля работоспособности бака при продаже. Нажал на ниппель, шипит, значит- хороший. Баки, отдельно продающиеся, как правило имеют предустановленное давление 1,5 атм.