Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

22.01.2009 в 09:45:07

М-да... Жопа какая-то получилась. Тем не менее, не поверю, что нет возможности приварить стальные оцинкованые трубы.

0
zeroman
zeroman
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

22.01.2009 в 10:13:23

Покурил форум и нашел, что данная проблема возникает при монтажа ПП труб с помощью муфт Гебо без использования компенсаторов. Если это так - пойду настучу по ушам свеому сантехнику, пусть ставит компенастор! PS: Звонил еще раз в ЖЭК - сегодня приедут другие ремонтники, посмотрят можно ли вварить оцинку на ГВС. Пока рещил посидеть дома и караулить...

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

22.01.2009 в 10:13:38

zeroman написал : 2Badger: Сам стояк закреплен вверху, но как он мог опуститься если по метке видно что опустилась ПП труба?

Тогда мне не понятно какая сила изгибает ПП. От чего может сползать муфта?

0
zeroman
zeroman
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

22.01.2009 в 10:16:22

Badger написал : Тогда мне не понятно какая сила изгибает ПП. От чего может сползать муфта?

И нам непонятно. Единственная идея что из-за температуры ППР изгибается и тянет из-за этого муфту вниз.

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

22.01.2009 в 10:21:48

zeroman написал : Единственная идея что из-за температуры ППР изгибается и тянет из-за этого муфту вниз.

Нет, в это я не могу поверить. От теплового расширения сила будет напралена вверх. Да и для такого кусочка трубы она будет ничтожной. Вы абсолютно уверены, что муфта съезжает?

0
zeroman
zeroman
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

22.01.2009 в 10:24:25

Специально маркером делали риски на трубе. И относительно рисок труба спускается. Сомневаюсь что весь стояк что-то тянет вверх...

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.01.2009 в 10:32:40

zeroman написал : Маркировка на трубе: Blue Ocean PPR-AL-PE RT(W) PN2,5Mpa Up to +110C.

ещё раз убедился, что это китайское Г***О..... как и 6 лет назад ... в компании АКВАРТ.... на белорусской...

нормальный ПП (армированный PN 25, stabil) на такой длине не может ТАК изогнуться!!!!!:clapping

это кажется 32 ПП.... Это какое ж усилие надо приложить, чтобы 32 армированный ПП так изогнуть на такой длине

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

22.01.2009 в 10:41:29

Сан-Сан написал : нормальный ПП (армированный PN 25, stabil) на такой длине не может ТАК изогнуться!!!!!

а вы можете объяснить физику процесса?

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.01.2009 в 10:46:09

при нагреве ПП УДЛИНЯЕТСЯ , а не сползает с оцинковки... фольга сдерживает это удлинение...

но на ТАКОЙ длине... КИТАЙ!:cool:

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

22.01.2009 в 10:49:21

Сан-Сан написал :

А топикстартер абсолютно уверенно утверждает, что муфта сползает с оцинковки. Само-собой трубу изгибает. Это произойдет с любой гибкой трубой, но от чего это происходит?

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

22.01.2009 в 10:52:51

если от нагрева она удлиняется, то врядли слезет с оцинковки...

кстати, самое слабое место в этом случае - труба возле торца муфты! если снять крепёж, может сломаться!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.