bizkvit
bizkvit
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ярославль

Сообщений: 40

22.04.2019 в 09:18:33

Иван И. написал: Можно еще посмотреть напор воды у нижних соседей. А потом смеситель- термостат. Если у всех маленький напор струи.Чтобы все включили одновременно холодную воду.

Иван И.,так делалось. Есть проблемы. Мы переделку планируем, а самом узле для начала, чтоб не было заужений, как сейчас. Термостаты всем что ли ставить, 5 квартир оборудовать смесителями с термостатами, проще доделать то, что не доделали сантехники.

0
bizkvit
bizkvit
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ярославль

Сообщений: 40

22.04.2019 в 09:21:18

как считаете, изменит ли что-то переделка металлической части с заужениями на полипропилен?Конечно, кран, фильтр и счетчик будут подбираться диаметра, соответствующего диаметру трубы? Ну и имеет ли смысл переделка после всех этих заужений на полипропилен вплоть до стояка?

0
bizkvit
bizkvit
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ярославль

Сообщений: 40

24.04.2019 в 13:21:56

Ну вот, вышло солнышко, и всех сдуло...даже холивар затих про шаровые краны)

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

24.04.2019 в 13:59:53

bizkvit написал: как считаете, изменит ли что-то переделка металлической части с заужениями на полипропилен?

Если проблема не в вашей разводке, то уже ни чего не поможет. Можете провести относительно быстрый и простой эксперимент, собрать все свои потребители на металлопластиковую новую трубу например 20 диаметра сразу после вводного крана и если это к улучшению не привело, то все последующие потуги маловероятно к чему-то приведут.

0
Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

24.04.2019 в 14:56:24

bizkvit написал: Ну вот, вышло солнышко, и всех сдуло...даже холивар затих про шаровые краны)

bizkvit, все с огромным интересом ждут найдете ли вы заужения внутреннего сечения на трассе водопровода. И если найдете, то сможете ли побороть.

0
bizkvit
bizkvit
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ярославль

Сообщений: 40

24.04.2019 в 15:31:52

Не понял, честно. неужели смена диаметра стальной трубы, которая 50-60 мм была, на 40 полипропилен, не могла привести к нехватке количества воды. А к падению давления заросшая оцинкованная труба. Часть которой осталась между входным полипропиленом и стояком полипропиленовым. ???

0
bizkvit
bizkvit
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ярославль

Сообщений: 40

24.04.2019 в 15:32:48

Иван И. написал:

bizkvit написал: Ну вот, вышло солнышко, и всех сдуло...даже холивар затих про шаровые краны)

bizkvit, все с огромным интересом ждут найдете ли вы заужения внутреннего сечения на трассе водопровода. И если найдете, то сможете ли побороть.

Иван И., Так найдено уже. Или вы считаете, что это норма? Проектировщик не с проста заложил такую толстую трубу.

0
bizkvit
bizkvit
Новичок

Регистрация: 22.08.2018

Ярославль

Сообщений: 40

24.04.2019 в 15:33:44

ser000, почему не поможет. Мы можем заменить всё это. Это общая проблема и мы совместно ищем пути ее решения.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

24.04.2019 в 16:22:42

bizkvit написал: Мы можем заменить всё это.

Ну тогда начинаем с чистки фильтров на входе в дом. Потом проверяем сечение счётчика на соответствие заявленому по дому потреблению. Вызывает вопросы пластиковые трубы с уменьшенным сечением внутри ранее спиленных металлических труб (не понятно почему не восстановлено сечение хотя бы близкое от срезанного, точнее понятно, но для работы системы это определённый минус). Проверяем напор на всех этажах, что бы выявить проблемный участок. Так же неплохо перерасчёт выбить из УК, лучше на всех жителей за некачественное обслуживание, в качестве вишенки за доставленные неудобства.

0
Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

24.04.2019 в 16:27:22

bizkvit, узенький 40 полипропилен могли ещё и ненароком запаять монтажники, а может кто из жильцов. В подвале полипропилен белый, а к Вам приходит синий, может кто из соседей и металлопластиком начудил с узкими фитингами. Плюс ржавчина,окалина и осадок на стенках стальных лежаков, плюс счетчик в подвале со смешным проходным диаметром.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116665

24.04.2019 в 16:38:32

bizkvit написал: как считаете, изменит ли что-то переделка металлической части с заужениями на полипропилен?Конечно, кран, фильтр и счетчик будут подбираться диаметра, соответствующего диаметру трубы? Ну и имеет ли смысл переделка после всех этих заужений на полипропилен вплоть до стояка?

bizkvit, имеет смысл рассчитать диаметры и потери давления по максимальным расходам воды. Хотя бы приблизительно. У каждого производителя есть расчетные таблицы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.