avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 10:00:26

filvik написал : зачем, если хватит одного 63А на 30мА (на входе)

Может не хватить 30мА и, быстрее всего, не хватит. А потом, зачет обрезать себе потребление на 4кВт?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2009 в 10:41:01

avmal написал : Может не хватить 30мА и, быстрее всего, не хватит. А потом, зачет обрезать себе потребление на 4кВт?

30мА чтобы не хватило, это надо очень постараться. :)
Уже появляются УЗО 100А на 10мА :cool:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 10:57:54

filvik написал : Уже появляются УЗО 100А на 10мА

Можно и больше сделать - только серебра на контакты больше перевести. А смысл, если уже 25А в рамки расчетных утечек 10мА не вписываются?

filvik написал : 30мА чтобы не хватило, это надо очень постараться.

А вы сами посчитайте, тем более, что все нагрузки уже даны.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

02.02.2009 в 12:01:47

avmal написал : Сообщение от Посититель Какая мощность варочной поверхности

А какая разница, если должен быть проложен кабель с медной жилой 6 квадратов?

Да что Вы говорите, а может у человека комбинированная варочная поверхность, две конфорки электрических и две газовых, и может вести, он собирается от УЗО отдельными линиями, так что может хватить провода 2,5 мм2. Мне кажется, что автомат С32 на одну варочную поверхность многовато, особенно если она комбинированная. При чем здесь Ваши 6 мм2 если многого не известно******.

filvik написал : зачем, если хватит одного 63А на 30мА (на входе), на сан. узел последовательно 10мА.

Человек нарисовал двух уровневую дифзащиту с уставками 10, 30, и 300 мА, и у него надо спрашивать, зачем ему 300 мА на входе, и указывать ему, сколько хватит, а не мне! Я просто указал оптимальный параметр селективности исходя из нарисованного. Лично я на конечные группы ставлю 10 мА и дублирую общим 30 мА и ни чего не выбивает, просто задолбался перестраховщикам-теоретикам и криворуким доказывать, что в исправных электроприборах нет таких утечек, чтоб 10 мА защита выбивала, по этому не заморачиваться на рекомендации 30 мА и 10 мА.

И цитируйте корректно.

filvik написал : Розетки без второй части соединителя -вилки (ток не передают) а вилки бывают на 2,5А , 6А , 10А , 16А. Что защищать-то будем, обычно провод подводящий защищают.

Вы схему смотрели, на розеточные группы 25А, 32А стоит, я считаю это очень опасно, и опять же чтоб не распинатся как лучше, просто указал максимальный ток для бытовых розеток 16А. И опять у меня спрашиваете, схему смотрите у автора темы спрашивайте!

filvik написал : 30мА чтобы не хватило, это надо очень постараться.

Я тоже так считаю, особенно если проводка новая.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 12:39:50

Посититель написал : При чем здесь Ваши 6 мм2 если многого не известно *****.

***** про 6 квадратов вы можете прочитать в нормативной документации ******

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.02.2009 в 13:36:13

Slimer написал : И второй вопрос: в одной из статей нашел такую табличку:

Более развёрнутый вариант из "руководства по обучению" от Мёллер.

0
Вложение
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

02.02.2009 в 13:36:24

avmal*** Вы вообще не в тему всунули провод 6 мм2, я спросил не у Вас, а у автора темы "Какая мощность варочной поверхности". Вы бы лучше как консультант рассказали автору темы, что и как нужно с указанием нормативных документов.

avmal написал : А про 6 квадратов вы можете прочитать в нормативной документации ****

Ничего не известно про мощность варочной поверхности, если на розеточные группы стоит 25А и 32А, то не исключен вариант что и на варочную поверхность автомат может взят с запасом, ведь двух конфорочные варочные поверхности бывают с обычной 16А вилкой, а может варочная поверхность 10 кВт.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2009 в 14:24:34

Посититель написал : реплика про 6 мм2.

СП31-110 9.2...В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

02.02.2009 в 15:03:04

**** sergey_sav Спасибо. :)

Но полной информации от автора темы про дом нет, это может быть и газофицированый дом и автор, например захотел поставить на кухне дополнительную варочною панель на 2 конфорки или комбинированую с обычной 16А вилкой. При отключениях газа и электричества в некоторых регионах очень актуально. Я просто спросил про мощность варочной поверхности.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.02.2009 в 16:18:35

Посититель написал : Максимальные токи для долговременной безопасной работы. 1,5мм2 10А 2,2 кВт 2,5мм2 16А 3,5 кВт 4,0мм2 26А 5,7 кВт 6,0мм2 40А 8,8 кВт 10,0мм2 66А 14,5 кВт

С 66-ю амперами Вы переборщили. См. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=864465&postcount=10.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

02.02.2009 в 16:45:33

*****

Kamikaze написал : С 66-ю амперами Вы переборщили

Согласен, исправлю. :o Спасибо.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу