04.10.2009 в 20:11:13

2NNN +1 развернуть углы , на верхнеи пп трубе к полотетнце сушилке нодо приварить троиник с выходом на маевского

0
mazer
mazer
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Москва

Сообщений: 5

04.10.2009 в 20:48:19

Фотоаппарата нет, схематично это выглядит как на рисунке. Уточнение: вход в стояк из полотенцесушителя развернут вверх (именно как на рисунке), т.е. вода после выхода из полотенцесушителя идет вверх до стояка.

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.10.2009 в 21:04:01

orinbasar написал : на верхнеи пп трубе к полотетнце сушилке нодо приварить троиник с выходом на маевского

2orinbasar Я понял так, что маевский есть.

Maksimultra написал : Пробовал выпустить воздух - не помогло.

BV написал : Не будет Подумайте хорошо, где будет воздух и до какого уровня он сможет уйти в стояк......

BV, в таком виде ПС не будет работать никогда и не по причине завоздушивания. В том варианте, что я предлагал не будет работать только при завоздушивании. Если маевского на сушиле нет, нужно поставить в тройник, но я в таких случаях обычно делал из верхней точки подводки к ПС разбор ГВ и необходимость в маевском отпадала.

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

04.10.2009 в 21:09:20

на фото маевского нет ,я так понял воздух пытался выпустить с американки ,но в таком случае его выпустить с вернеи американки ,но эти пузыри не в лучшею сторону для циркуляции

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116971

04.10.2009 в 21:19:52

NNN написал : но я в таких случаях обычно делал из верхней точки подводки к ПС разбор ГВ и необходимость в маевском отпадала.

+1 Тогда может быть и ничего другого переделывать не надо будет .....

NNN написал : BV, в таком виде ПС не будет работать никогда и не по причине завоздушивания.

Я считаю - будет. А Вы аргументировать сможете? :)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.10.2009 в 21:32:46

BV написал : А Вы аргументировать сможете?

А что аргументировать? Горячая вода поднимается вверх, холодная течёт вниз. У Maksimultra холодная должна подняться, горячая опуститься.
Затык.

0
Вложение
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

04.10.2009 в 21:43:09

что значит маевского нет есть он там по крайней мере должен быть

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116971

04.10.2009 в 21:59:30

2NNN
Физику вы знаете :)

НО:

  1. Про смещенный байпас на диаметр меньше забыли?
  2. О подаче сверху вроде никто не говорил?
  3. В петле (неважно вверх или вниз) гравитация на восходящем участке компенсируется гравитацией на нисходящем.
0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.10.2009 в 22:26:28

BV написал : Физику вы знаете

Физику никто не знает и не узнает никогда. Если представить её в виде бесконечной плоскости знаний, а наши познания в виде некоей области на этой плоскости, то окажется, что по мере расширения нашей области знаний увеличивается лишь граница с непознанным. Но никак не % познания истины. Мысль не моя, где-то слышал... Другое дело таблица умножения, я как раз сейчас её доучиваю...

BV написал : НО:

BV, я понимаю, что Вы теоретик. А я практик. И в своей практике я ставил сушилы ТОЛЬКО в расчёте на гравитацию. Не сразу, но пришёл именно к этому. В этом смысле стояк ГВС рассматривается только как место с более высокой температурой ГВ. Всё. На направление розлива, диаметр байпаса можно забить.
У меня, к примеру, в 2-х квартирах ПС, сделанные мной, работают на стояках без сужения и смещения байпаса. Я, всего лишь, ответил на вопрос как сделать так, что бы работало. И если Макс сделает так, то работать будет.

0
mazer
mazer
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Москва

Сообщений: 5

04.10.2009 в 22:30:21

Подскажите, так, как на выше приведенной схеме, можно оставить подключение ПС или надо переделывать? Может нарисовала непонятно?

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

04.10.2009 в 22:42:56

NNN написал : И в своей практике я ставил сушилы ТОЛЬКО в расчёте на гравитацию. Не сразу, но пришёл именно к этому. В этом смысле стояк ГВС рассматривается только как место с более высокой температурой ГВ. Всё. На направление розлива, диаметр байпаса можно забить.

+1 нижний отвод надо ровно(по уровню).или с уклоном к стояку. а верхний как получится. зависит от формы сушилки, наличия маевского. и тогда можно не делать загнутые отводы и смещенные байпассы. а также краны и "жесткие" на 2 диаметра меньше вставки. и в конечном итоге не осложнять жизнь себе и соседям по стояку.

0