Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6026

12.07.2023 в 22:35:39

Savinid написал: Однако, СП "Полы" говорит, что без порожка можно только при обустройстве гидроизоляции всего помещения.

"Порожек"спасает только если уронилось ведро в самом помещении. Этакая "страховка" от попадания влаги в потолок соседа. Условная. От протечек не спасёт совершенно...

Итог- либо

Savinid написал: ГИ поверх стяжки,

Либо

Savinid написал: Не делать ГИ во всей квартире, забить на СП

:confused:

Savinid написал: как гидроизолировать мокрую зону, если там будет штукатурка еще? Еще один слой поверх, отдельный контур ГИ для санузла?

Да, именно так и делается. Одна ГИ под стяжку. Вторая (обмазочная) на полы и стены, с использованием угловой ГИ ленты.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Savinid

Местный

Регистрация: 12.10.2017

Москва

Сообщений: 26

13.07.2023 в 08:04:39

ИгорьPurnesh написал:

Savinid написал: Однако, СП "Полы" говорит, что без порожка можно только при обустройстве гидроизоляции всего помещения.

"Порожек"спасает только если уронилось ведро в самом помещении. Этакая "страховка" от попадания влаги в потолок соседа. Условная. От протечек не спасёт совершенно...

Итог- либо

Savinid написал: ГИ поверх стяжки,

Либо

Savinid написал: Не делать ГИ во всей квартире, забить на СП

:confused:

Savinid написал: как гидроизолировать мокрую зону, если там будет штукатурка еще? Еще один слой поверх, отдельный контур ГИ для санузла?

Да, именно так и делается. Одна ГИ под стяжку. Вторая (обмазочная) на полы и стены, с использованием угловой ГИ ленты.

ИгорьPurnesh, спасибо за комментарии. Волнует больше юридическая сторона вопроса, не будет ли в итоге вопросов ко мне, что нет порожка и нет ГИ?

В целом, подход «не делать общую ГИ, а сделать только в мокрых зонах» меня устраивает :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110176

13.07.2023 в 13:44:47

Savinid, по новым нормативам ГИ обязательна, где есть подвод воды и канализации - т.е. кухня - тоже. Без порожка - или тотальная ГИ, или установка защиты от протечек. Гуглите - найти нормативы не сложно, и САМОМУ их изучить.

0
Аватар пользователя
Savinid

Местный

Регистрация: 12.10.2017

Москва

Сообщений: 26

13.07.2023 в 14:56:20

BV написал: Savinid, по новым нормативам ГИ обязательна, где есть подвод воды и канализации - т.е. кухня - тоже. Без порожка - или тотальная ГИ, или установка защиты от протечек. Гуглите - найти нормативы не сложно, и САМОМУ их изучить.

BV, Пардон, про защиту от протечек не находил. В таком случае, вопрос решился, ГИ только в санузле и на кухне. Спасибо всем за помощь!

0
Аватар пользователя
liderlup

Местный

Регистрация: 02.11.2024

Москва

Сообщений: 4

02.11.2024 в 14:24:57

Народ, под кварцвинил какая гидроизоляция идет? Или может надо кварцвинл брать, который для гидроизоляции? Хочу душевую освежить, обновить, думаю прям на плитку кварцвинил, но предварительно ГИ обрабоать.
Дело в том, что под плитку ГИ не делали и стена сыреет.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19288

02.11.2024 в 22:51:07

ГИ идет НА что-то, а не под что-то.... Для цементной основы Макссил Флекс и ему подобные, для гипсовой -Флехендихт синенький.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110176

02.11.2024 в 23:01:21

sanya1965 написал 02.11.2024 в 22:51

для гипсовой -Флехендихт синенький

он просто акриловые Флехендихт, для любого основания

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6026

02.11.2024 в 23:13:36

liderlup, Кварцвинилл - чистовое покрытие. Наподобие линолеума или ламината. Укладывается на подготовленную поверхность с допусками в 2 мм. У вас планируется клеевой кварц? Замковый?> liderlup написал 02.11.2024 в 14:24

под плитку ГИ не делали и стена сыреет.

Откуда сыреет??? Если под кварцвиниллом будет скапливаться влага (невзирая на супер-пупер-гидроизоляцию!) есвелика вероятность образования грибка!

Вам необходимо для начала убрать вероятность проникновения влаги ПОД кварц, а уж затем думать об его укладке....

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20732

03.11.2024 в 00:04:14

liderlup написал 02.11.2024 в 14:24

Хочу душевую освежить, обновить, думаю прям на плитку кварцвинил, но предварительно ГИ обрабоать.

Саня вам правильно ответил

sanya1965 написал 02.11.2024 в 22:51

ГИ идет НА что-то, а не под что-то....

Кварцвинил можно наклеить на любую гидроизоляцию. А вот на плитку не любая гидроизоляция ляжет. На плитку ляжет только полимерная, -типа , как уже сказали "флехендихта". И ещё. Через саму плитку вода проникнуть не может -она проникает либо через межплиточный шов (швы), либо от прохудившейся трубы в стене, либо сосет из пола, если у вас первый этаж. Как правильно сказал Игорь - сначала найдите причину. А то, может оказаться, что вся работа опять насмарку.

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 512

03.11.2024 в 13:08:44

Снять старую плитку сначала.

0
Аватар пользователя
Галилей

Местный

Регистрация: 12.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 75

03.11.2024 в 18:40:41

Для кварцвинила нужна идеально ровная поверхность. Монтаж прям на плитку, сомнительное мероприятие