Вернемся к вопросу, изложенному на 13й странице этой темы. Для тех, кто не хочет листать , кратко напомню: система отопления+Siesal+теплоноситель ТЕплоком (глицерин) - текут через некоторое время.
Всё дело в том, что у меня тоже самое. Причем, до этого всё было нормально опрессовано (до максимума манометра - 4атм), и работало. Часть соединений были собраны на месте и прогреты феном, часть были собраны за год (!) до монтажа и лежали себе тихо на антресолях. Потекло даже соединение заводское на заводском коллекторе и соединение на котле под манометр. Последнее, впрочем, может быть из за кривых рук котлоделателей, ибо котёл сделан в России и очень неопрятно, ну да ладно.
У меня периодически течет 1-2 соединения из порядка 50 резьбовых в котельной. Диаметры от 1/2 до 2'. Эксплуатация при давлении до 1.5атм и температуре до 80С.
Пока на котле не потекло - думал на кривые руки, а это и коллектор - уже стало последней точкой!
Если кто считает свои руки более прямыми, готов купить (или найти в закромах) тройник с манометром, заглушкой, краном и соском нужного для опрессовки размера. Смажем, засушим, опрессуем и посмотрим на результат :)