ИгорьPurnesh написал: саморез с прессшайбой "клоп"
ИгорьPurnesh, дайте ссылку первый раз вижу такое чудо очередное
есть т.н клоп
и есть саморезы с прессшайбами - это разные вещи в общем то
крепить лучше просекателем
"клопы" это для шабашников ПТУшников
fhntv, Сходите по ссылке хотя-бы, раз уж ничерта не разбираетесь в конструкции!
"Клоп"- слэнговое название самореза с прессшайбой. Но вам-то это не известно. Вы ведь ПНП к стене на просекатель крепите? :killyourselfbywall: Или
fhntv написал:
возьмите в аренду или купите за 3000 руб - пороховой пистолет для дюбелей
бац и готово
Шуруповерт написал:
Короче. Скачал техлист Кнауф. Про то, как крепить направляющий профиль к потолку - не сказано ничего. А к стене - как раз-таки дюбелями. И схема у меня - абсолютно правильная.
Шуруповерт, Для понимания. Подвес крепится к потолку металлическим креплением , из соображений пожарной безопасности и не вашей,а пожарника. Вы то успеете убежать, а вот ему при тушении он упадет на голову.Если вы внимательно посмотрите тех карты, то найдёте расход анкеров на один кв м, вот столько надо ,чтоб удержать конструкцию , всё остальное можете крепить на что хотите. То есть, крепите каждый ПП под стыками, остальное решето,на вашем чертеже крепите на что хотите.То же касается и пн. Например,прибейте пн на три анкера,а между пластиковые,таким образом вы не нарушите требования. Если у вас профиль на потолке 0,6 мм можете смело шаг подвесов метр делать.
По подвесам определился, анкер-клин справится. А вот на что крепить сам каркас к потолку? Нагрузка будет 700 кг (вес всей перегородки). Учитывая, что номинальная нагрузка на такой анкер-клин - 35 кг, то надо 20 штук вбить и будет держаться, по идее. Но 20 штук - это как-то дофига.
Эккард написал:
Если у вас профиль на потолке 0,6 мм можете смело шаг подвесов метр делать.
Сорри, но немного подкорректирую- а если не в один слой 12.5мм? Если звукоизоляционный "пирог" (ГВЛ, Сапфир, минвата)? При таком пироге шаг подвесов не реже 50см.
По подвесам определился, анкер -клин справится. А вот на что крепить сам каркас к потолку? Нагрузка будет 700 кг (вес всей перегородки). Учитывая, что номинальная нагрузка на такой анкер клин - 35 кг, то надо 20 штук вбить и будет держаться, по идее. Но 20 штук - это как-то дофига.
tolya21, он даже не в курсе - зря вы его учите :D
жил человек всю жизнь называл клопами саморезы с прессшайбами :net:
я уже привык к нему - 50% скидка на термины - видимо ... ну так получилось в его образовании...
дуракам зато везет - говорит половица ...
tolya21 написал:
на что крепить сам каркас к потолку? Нагрузка будет 700 кг (вес всей перегородки). Учитывая, что номинальная нагрузка на такой анкер клин - 35 кг, то надо 20 штук вбить и будет держаться, по идее. Но 20 штук - это как-то дофига.
Каркас крепится через подвес к перекрытию или другой несущей конструкции. "Перегородка" к потолку?