Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

22.08.2024 в 13:56:11

АлександрААА написал:

Иркут написал: в месте контролируемой трещины

В деформационном шве (лента упругая).

АлександрААА,здравствуйте, не совсем понятно, лента упругая, наклеена на направляющий профиль, который закреплён к бетонному потолку. Вы пишите, что зазор можно заполнить штукатуркой, но нужен зазор заполненный герметиком, в месте контролируемой трещины. Как это реализовать?

0
Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 319

22.08.2024 в 14:30:29

Иркут написал: заполнить штукатуркой

Перекрытие - лента упругая 8 мм - Унифлот - ГКЛ. Ленту подрезать под углом 45 - герметик полиуретановый.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

22.08.2024 в 19:10:14

DrPilman написал:

Грэй написал: любую вату можно просверлить И вы не поверите - сверлится она легче, чем бетон!

Грэй, вопрос в другом - как потом через два слоя гипсокартона установить широкую пластину от Кнауф Hartmut, когда внутри лежит плотная минеральная вата?

DrPilman, Хоть вата и плотная, между листами и ватой есть зазор достаточный чтобы развернулась пластина Хартмут.

Можно так-же использовать внутренний слой не ГКЛ а ГВЛ, и тогда нет необходимости в Хартмутах, или доп закладных элементах!

Так-же у других производителей существуют достаточно надёжные, и даже более удобные крепежи! Например болты Молли. :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

22.08.2024 в 19:21:18

Иркут написал: Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок,

Можете смело запенить. Пена в данной ситуации является не изолятором, а заполнителем шва. Изолятором является конструкция каркаса из профиля и его наполнение.

Иркут написал: тем более район сейсмически активный.

У вас изначально обязан быть пустой шов примыкания как к потолку, так и к полу, для избежания напряжения в конструкции. Стойки (ПС) не должны быть жёстко зафиксированы к направляющим (ПН), листы обшивки должны быть не пришиты к потолочным и напольным (ПН) профилям! Шов между листом и "перекрытием" должен быть около 10мм. который можно заполнить пластичным герметиком (акрил; силакрил; МС полимер), так-же можно запенить и покрасить.

С эстетической точки зрения это выглядит не очень, поэтому ещё можно наклеить потолочный плинтус, с фиксацией только на потолке. На стене будет скользящая плоскость и "запланированная трещина".

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 319

23.08.2024 в 04:33:13

Пена монтажная - зло для звукоизоляции.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

23.08.2024 в 07:22:01

АлександрААА, спасибо теперь понятно, можно ли вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

23.08.2024 в 07:29:26

ИгорьPurnesh, спасибо, как думаете, зазор между полом и перегородкой (листами гкл) нужно чем-то заполнять или пусть не заполненый останется?

0
Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 319

23.08.2024 в 08:13:01

Иркут написал: зазор между полом и перегородкой

...и стенами. Выполняется также, как я написал выше.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 319

23.08.2024 в 08:14:17

Иркут написал: вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд

Кнауф рекомендует Унифлот или Фугенфюллер.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

26.08.2024 в 22:43:38

Иркут написал: зазор между полом и перегородкой (листами гкл) нужно чем-то заполнять или пусть не заполненый останется?

Если действительно сейсмическая зона, то лучше оставить запланированную щель. Например - заложить временно шнур миллиметра 4-5, забить остаток щели Унифлотом или Фугеном, а после застывания раствора шнур убрать.

Если не дышащие перекрытия, то щель составить только у пола. Потолок обработать так-же как и примыкание стен.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

26.08.2024 в 22:44:44

Иркут написал: АлександрААА, спасибо теперь понятно, можно ли вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд?

Иркут, Ротбанд - штукатурка! Для тонких слоёв и забивки швов используется только авантюристами! :mad:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

26.08.2024 в 22:46:29

АлександрААА написал: Пена монтажная - зло для звукоизоляции.

АлександрААА, В каких местах? :cool:

Разъедает вату? Дихтунгсбанд? Гипс облегчает? Снижает прочность???

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 319

27.08.2024 в 03:09:06

ИгорьPurnesh написал: В каких местах

Спросить у Иркут.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 319

27.08.2024 в 03:10:21

ИгорьPurnesh написал: Потолок обработать так-же как и примыкание стен.

Нарушение технологии Кнауф.

0

Звукоизоляция

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

28.08.2024 в 17:01:30

АлександрААА, Не Иркут написал бред про зло для звукоизоляции... :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу