22.08.2024 в 13:56:11
АлександрААА написал:
Иркут написал: в месте контролируемой трещины
В деформационном шве (лента упругая).
АлександрААА,здравствуйте, не совсем понятно, лента упругая, наклеена на направляющий профиль, который закреплён к бетонному потолку. Вы пишите, что зазор можно заполнить штукатуркой, но нужен зазор заполненный герметиком, в месте контролируемой трещины. Как это реализовать?
22.08.2024 в 14:30:29
Иркут написал: заполнить штукатуркой
Перекрытие - лента упругая 8 мм - Унифлот - ГКЛ. Ленту подрезать под углом 45 - герметик полиуретановый.
Звукоизоляция
22.08.2024 в 19:10:14
DrPilman написал:
Грэй написал: любую вату можно просверлить И вы не поверите - сверлится она легче, чем бетон!
Грэй, вопрос в другом - как потом через два слоя гипсокартона установить широкую пластину от Кнауф Hartmut, когда внутри лежит плотная минеральная вата?
DrPilman, Хоть вата и плотная, между листами и ватой есть зазор достаточный чтобы развернулась пластина Хартмут.
Можно так-же использовать внутренний слой не ГКЛ а ГВЛ, и тогда нет необходимости в Хартмутах, или доп закладных элементах!
Так-же у других производителей существуют достаточно надёжные, и даже более удобные крепежи! Например болты Молли. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
22.08.2024 в 19:21:18
Иркут написал: Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок,
Можете смело запенить. Пена в данной ситуации является не изолятором, а заполнителем шва. Изолятором является конструкция каркаса из профиля и его наполнение.
Иркут написал: тем более район сейсмически активный.
У вас изначально обязан быть пустой шов примыкания как к потолку, так и к полу, для избежания напряжения в конструкции. Стойки (ПС) не должны быть жёстко зафиксированы к направляющим (ПН), листы обшивки должны быть не пришиты к потолочным и напольным (ПН) профилям! Шов между листом и "перекрытием" должен быть около 10мм. который можно заполнить пластичным герметиком (акрил; силакрил; МС полимер), так-же можно запенить и покрасить.
С эстетической точки зрения это выглядит не очень, поэтому ещё можно наклеить потолочный плинтус, с фиксацией только на потолке. На стене будет скользящая плоскость и "запланированная трещина".
Мой опыт к Вашим услугам!
23.08.2024 в 04:33:13
Пена монтажная - зло для звукоизоляции.
Звукоизоляция
23.08.2024 в 07:22:01
АлександрААА, спасибо теперь понятно, можно ли вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд?
23.08.2024 в 07:29:26
ИгорьPurnesh, спасибо, как думаете, зазор между полом и перегородкой (листами гкл) нужно чем-то заполнять или пусть не заполненый останется?
23.08.2024 в 08:13:01
Иркут написал: зазор между полом и перегородкой
...и стенами. Выполняется также, как я написал выше.
Звукоизоляция
23.08.2024 в 08:14:17
Иркут написал: вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд
Кнауф рекомендует Унифлот или Фугенфюллер.
Звукоизоляция
26.08.2024 в 22:43:38
Иркут написал: зазор между полом и перегородкой (листами гкл) нужно чем-то заполнять или пусть не заполненый останется?
Если действительно сейсмическая зона, то лучше оставить запланированную щель. Например - заложить временно шнур миллиметра 4-5, забить остаток щели Унифлотом или Фугеном, а после застывания раствора шнур убрать.
Если не дышащие перекрытия, то щель составить только у пола. Потолок обработать так-же как и примыкание стен.
Мой опыт к Вашим услугам!
26.08.2024 в 22:44:44
Иркут написал: АлександрААА, спасибо теперь понятно, можно ли вместо унифлота использовать штукатурку ротбанд?
Иркут, Ротбанд - штукатурка! Для тонких слоёв и забивки швов используется только авантюристами! :mad:
Мой опыт к Вашим услугам!
26.08.2024 в 22:46:29
АлександрААА написал: Пена монтажная - зло для звукоизоляции.
АлександрААА, В каких местах? :cool:
Разъедает вату? Дихтунгсбанд? Гипс облегчает? Снижает прочность???
Мой опыт к Вашим услугам!
27.08.2024 в 03:10:21
ИгорьPurnesh написал: Потолок обработать так-же как и примыкание стен.
Нарушение технологии Кнауф.
Звукоизоляция
28.08.2024 в 17:01:30
АлександрААА, Не Иркут написал бред про зло для звукоизоляции... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.