Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

02.11.2019 в 02:36:18

АлексейАА написал: В инструкции не сказано о разрешенном положении шарового электропривода

думаю, это упущение производителя. Из простой житейской логики неразумно располагать плату с электроникой под краном, который может потечь и играть в лотерею.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2019 в 15:36:46

АлексейАА, сальника на штоке самого привода нет, если мне память не изменяет. Поэтому протечка по штоку крана убьёт привод, установленный вверх ногами.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.11.2019 в 14:55:12

BV написал: думаю, это упущение производителя. Из простой житейской логики неразумно располагать плату с электроникой под краном, который может потечь и играть в лотерею.

Логика-логикой, но производитель не привел ни одного случая протечки кранов по штоку. Это не критика или защита Гидролока, просто факт. Mazayac, в приводах (как новых, так и старых) сальники есть. Их качество (с учетом сухого штока) оценивать не берусь. Но сами резинки установлены (иначе не имело бы смысл делать гермо-ввод и уплотнение корпуса). Нет смысла в приводе, на который может потечь вода, а он тут же откажет...

(картинки с оф. сайта Гидролока).

0
Аватар пользователя
junior_perm

Местный

Регистрация: 08.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

08.11.2019 в 18:21:14

Всем привет.

Подскажите, если блок премиум от гидролока поставить не там же где краны, а убрать в "сухое" помещение, например в кладовку. Можно ли его запитать от обычной розетки в кладовке, у которой простой автомат на 16А? Или такой вариант будет представлять собой риск?

ps завести проводку от датчиков и кранов в кладовку возможность есть, а вот переделывать щит уже нет.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.11.2019 в 21:35:32

junior_perm, Перенос контроллера в сухое помещение - хорошо. Если на линии питания только автомат (нет УЗО), то это плохо (из инструкции):

Напряжение питания 220 вольт должно быть подано на блок управления через устройство защитного отключения УЗО (30 мА)

0
Аватар пользователя
Вадим54944

Местный

Регистрация: 21.11.2019

Истра

Сообщений: 14

21.11.2019 в 10:53:18

Утро доброе, подскажите, хочу купить GIDROLOCK Квартира 1 Ultimate Bonomi нашёл объявление на сайте барахолке, где эту модификацию продают по 8600 на строительном рынке Никольском по Носовихинскому шоссе, мол новые, оригинальные... а в маркете цены от 16-17 на неё. Продавец говорит, что у него мол без наценки, как отличить оригинал от копии?

0
Аватар пользователя
R6MF49T2

Местный

Регистрация: 01.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

21.11.2019 в 12:44:35

Вадим54944 написал: Утро доброе, подскажите, хочу купить GIDROLOCK Квартира 1 Ultimate Bonomi нашёл объявление на сайте барахолке, где эту модификацию продают по 8600 на строительном рынке Никольском по Носовихинскому шоссе, мол новые, оригинальные... а в маркете цены от 16-17 на неё. Продавец говорит, что у него мол без наценки, как отличить оригинал от копии?

Вадим54944, про поделки упоминаний не встречал. В последней ревизии плата в блоке управления чёрная, в предыдущей была зелёная.

0
Аватар пользователя
Вадим54944

Местный

Регистрация: 21.11.2019

Истра

Сообщений: 14

21.11.2019 в 12:55:48

R6MF49T2, понятно, а по чёрной коробке есть особенности?ссылка

0
Аватар пользователя
Vspeaker

Местный

Регистрация: 14.12.2019

Воронеж

Сообщений: 1

14.12.2019 в 19:24:46

Монтировал блок управления GIDROLOCK PREMIUM и столкнулся с тем что для подключения кранов к клеммам необходимо вынуть всю плату, так как винты теперь расположены под углом, и смотрят в сторону задней крышки, оказываясь скрытыми за пластиковым бортиком. Это сделано специально, чтобы жизнь медом не казалась? Ведь на сайте висит, видимо старая, фотография блока управления и там винты клемм расположены по-человечески :-)

0
Аватар пользователя
velociraptor

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Рязань

Сообщений: 17

02.02.2020 в 10:09:57

Добрый день! Может кто знает, какой марки провод можно использовать для того, чтобы вынести Гидролок Радио на 15 метров от блока управления?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.02.2020 в 10:46:59

velociraptor, ВВГ с сечением жил 1,5 мм или NYM с сечением жил 1мм

0
Аватар пользователя
velociraptor

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Рязань

Сообщений: 17

02.02.2020 в 12:53:26

молоток написал: velociraptor, ВВГ с сечением жил 1,5 мм или NYM с сечением жил 1мм

молоток, Боюсь, что такой кабель в Радио не запихать). Там в коробке провод идет похожий на какой-то специальный, что-то типа для пожарной сигнализации или видеонаблюдения. Я с начало его принял за 2-х парную витую пару.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.02.2020 в 15:30:24

датчики на витой паре подключаются, а блок управления с башкой - на ВВГ или NYM влезет

0
Аватар пользователя
velociraptor

Местный

Регистрация: 25.09.2017

Рязань

Сообщений: 17

02.02.2020 в 16:11:47

молоток, Я писал про подключение вот этого выносного блока радиоприемника к блоку управления

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

02.02.2020 в 17:09:26

ШВВП 4х0,5

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу