13.12.2016 в 15:25:28
Добрый день! Вчера случился инцидент с Гидролоком. Вечером супруга сообщила, что сосед снизу жалуется, что капает вода в сантехкоробе в ванной. Дистанционно рекомендую супруге намочить датчик и вызвать срабатывание системы. Супруга сообщает, что система выдает звуковой сигнал, но вода в кране не перекрывается. В результате супруга перекрыла вентили вручную. Поздно вечером дома убедился, что система действительно не работает. Вопрос к знатокам какие блоки управления работают с 12 вольтовыми приводами вентилей. Буду менять блок управления.
13.12.2016 в 15:35:37
DMITRY_D написал: Добрый день! Вчера случился инцидент с Гидролоком. Вечером супруга сообщила, что сосед снизу жалуется, что капает вода в сантехкоробе в ванной. Дистанционно рекомендую супруге намочить датчик и вызвать срабатывание системы. Супруга сообщает, что система выдает звуковой сигнал, но вода в кране не перекрывается. В результате супруга перекрыла вентили вручную. Поздно вечером дома убедился, что система действительно не работает. Вопрос к знатокам какие блоки управления работают с 12 вольтовыми приводами вентилей. Буду менять блок управления.
DMITRY_D, а какой блок стоит? У меня с внешним аккумулятором. Было такое.
13.12.2016 в 16:05:31
Блок на память не помню. 12 в на приводы, аккумулятор.
13.12.2016 в 16:08:31
Вчера поздно-поздно вечером мерил напряжение на выходе к приводам. Никаких 12 В нет. Батарею отключил (подумал не исправна, шунтирует питание) - все также. На открытие/закрытие 4-6 вольт. Привод отключал - напряжение не изменилось (4-6 вольт).
13.12.2016 в 17:31:26
Модель гидролок энерджи.
13.12.2016 в 17:35:27
Аккумулятор давно менялся?
13.12.2016 в 17:52:52
Аккумулятор не менялся никогда
13.12.2016 в 18:43:57
Этот же вопрос задает поддержка гидролока. Ничего удивительного, что не сработал.
13.12.2016 в 19:00:59
Что значит не сработал? Он неисправен. Я выключал батарею. Запускал без батареи. Ничего не работает. Допускаю, что неисправность возникла из-за износа батареи. Но это хрень какая-то. Купил машину, аккумулятор сел и пожег стартер. Так что-ли?
13.12.2016 в 19:48:11
Краны на 12В, питаются исключительно от АКБ, который заряжается от сети 220В. Сдох старый аккумулятор или отключен - краны не работают.
13.12.2016 в 20:38:47
DMITRY_D написал: Вчера поздно-поздно вечером мерил напряжение на выходе к приводам. Никаких 12 В нет. Батарею отключил (подумал не исправна, шунтирует питание) - все также. На открытие/закрытие 4-6 вольт. Привод отключал - напряжение не изменилось (4-6 вольт).
DMITRY_D, На приводах должно быть 18-19 вольт( клеммы "оут" и "земля") . На аккумуляторе 13,4 вольт. Это в режиме покоя. При работе на клеммах "земля" и "+" 14 вольт, на аккумуляторе просадка до 11,8 вольт. Так у меня. Блок Энержи.