13.07.2014 в 17:21:02

Добрый день, форумчане! Beretta Idrabango 11i - куплена 2 года, подключена 2 месяца. Дайте совет, при включении горячей воды загорается фитиль, а основная горелка не разгорается, газ на неё не поступает( при этом искра бьёт секунд 20, потом и фитиль тухнет). Менял пламя на меньшее - большее, температуру горячей воды тоже менял, кран подачи воды пробовал крутил, батарейку вытаскивал, датчик тяги прозванивается. Перед тем как помереть была такая ситуация - один раз приняли ванну без защитного кожуха на колонке, т.е. она работала без него. Могло повлиять?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

13.07.2014 в 18:18:55

MaRtoS написал : батарейку вытаскивал

Менять не надо?

MaRtoS написал : куплена 2 года, подключена 2 месяца

Почти два года где лежала? может где провода/разъемы окислились?

MaRtoS написал : один раз приняли ванну без защитного кожуха на колонке, т.е. она работала без него

А если сейчас снять, будет работать? Может где контакт плохой?:confused:

MaRtoS написал : Могло повлиять?

Если намекаете на вытяжку, то она для розжига не нужна.

Поковыряйтесь, может еще что новое спросится.

ПРОСТО САНЯ написал : Неужели?????????????????

Ты на что/на кого намекаешь?

ПРОСТО САНЯ написал : После-отпишитесь, пожалуйста, нам же тоже интересно...

Пропал! А знаешь почему? Ты посоветовал

ПРОСТО САНЯ написал : Попытайтесь так: кнопку нажать и, удерживая в нажатом состоянии - провернуть

а отпустить не написал. Вот видать и держит до сиих пор. Послушный попался, а ты злой!:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
MaRtoS

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Ногинск

Сообщений: 10

13.07.2014 в 18:47:16

Менял батарейку, стояла в тёплом помещении все контакты и клемы чистые. А кожух так и не успел одеть - перестала разгораться :) . как проверить блок управления можть схема прозвонки контактов есть какая? или значения сопротивлений ? блок розжига вот такой : Sparker BK-175 EN

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

13.07.2014 в 19:27:48

MaRtoS написал : можть схема прозвонки контактов есть какая?

У меня нет.

"Сто лет" назад(вроде где то уже писал об этом) был такой случай с колонкой(Бош). Грубо говоря повтыкал спички в клапаны, так что бы фитиль горел постоянно(розжиг спичками) ..... так до сих пор и горит/работает колонка. В то время(да и в наше, у нас, никто не будет ждать какую нить запчасть через тырнет) и мысли не было искать такой блок. Сама колонка была привезена откуда то из за бугра.

Вызывайте мастера или покупайте блок.:confused:

PS

MaRtoS написал : все контакты и клемы чистые

Проверьте ещё раз.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.07.2014 в 20:05:23

MaRtoS написал : искра бьёт секунд 20.....была такая ситуация - один раз приняли ванну без защитного кожуха на колонке, т.е. она работала без него

Учитывая предыдущие ответы предположу ещё вариант: может, тяга сильная, и газ из запальника резко уносит, что искра его не достаёт, а без кожуха тяга в зоне запальника поменьше. Устранял подобное на колонке Бош с гидротурбинкой.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

13.07.2014 в 20:09:27

Serx написал : газ из запальника резко уносит, что искра его не достаёт

Так

MaRtoS написал : загорается фитиль

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.07.2014 в 20:18:32

Славик64, по поводу запальника не совсем понятно изложено: вроде бы и загорается, но в тоже время

MaRtoS написал : искра бьёт секунд 20

Когда запальник врубится, искра не бьёт.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

13.07.2014 в 20:23:48

Serx написал : Когда запальник врубится, искра не бьёт.

Это при норме. А здесь - колонка/автоматика не видит, что фитиль горит.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.07.2014 в 20:39:16

Поэтому и не понятно, если говорить о норме. MaRtoS, уточните: запальник загорается, но искра продолжает бить, и запальник, погорев секунд двадцать при бьющей искре, вырубается?

0
Аватар пользователя
MaRtoS

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Ногинск

Сообщений: 10

14.07.2014 в 10:07:01

Загорается фитиль и искра, не переставая, бьёт всё это время, через ~20 сек. гаснет фитиль и перестаёт бить искра. А ещё уточнение в районе фитиля два электрода, один для розжига самого фитиля, а другой для чего? в мануале называется "Электрод контроля ионизации" с него тоже должна искра бить только уже на основную горелку? он молчит с него искры нет, а раньше вроде была. Газ на основную горелку не поступает это точно, его слышно очень, когда подача идёт.

P.S.: Только что дозвонился до сервисмэна, кто мне котёл отопления подключал, по телефону предпологаемая причина - "залип клапан", договорились на вечер, посмотрим, поковыряем. ))

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.07.2014 в 10:34:39

MaRtoS написал : он молчит с него искры нет

И не должно быть, это "глаз", который следит за порядком

MaRtoS написал : Электрод контроля ионизации

Можно почистить, но за два месяца .....? Ещё провод проверьте, который к нему идёт.

MaRtoS написал : "залип клапан"

Отпишитесь.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

14.07.2014 в 10:51:38

MaRtoS написал : "Электрод контроля ионизации"

Когда запальник загорается, на него попадает пламя? Электрод контроля ионизации нужен для того, чтобы колонка "понимала", что запальник загорелся (включается эл.цепь, т.к. пламя проводит эл. ток; нет пламени - цепь разомкнута и колонка не включится). Искры с него быть не должно.

0
Аватар пользователя
MaRtoS

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Ногинск

Сообщений: 10

14.07.2014 в 11:09:51

Славик64 написал : Отпишитесь.

По результатам ковыряний обязательно отпишусь. :)

Serx написал : на него попадает пламя?

да, пламя на него попадает, он до красна накаляется

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

14.07.2014 в 11:12:27

MaRtoS, контакты проверьте.

MaRtoS написал : залип клапан

Имеется ввиду клапан, открывающий путь газу на горелку.

0
Аватар пользователя
MaRtoS

Местный

Регистрация: 13.07.2014

Ногинск

Сообщений: 10

14.07.2014 в 12:11:34

Serx написал : MaRtoS, контакты проверьте.

Первым делом снял все клемы и подчистил(поцарапал отвёрткой) контакты, да и цепь прозванивал при одетых клемах. Единственное что не удаётся проверить на 100% это провод к Электроду контроля ионизации, он в термооплётке и запаян в корпус блока управления, блок не разбираемый, а нарушать изоляцию не очень хочется, пока.