Аватар пользователя
вале-рий

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Белая Церковь

Сообщений: 7

05.08.2014 в 21:10:16

#4658042

Славик64 написал : Может всего лишь надо запальник почистить?! Автоматика пламя не видит, вот и трещит искра. Зачем блок то менять, во всяком случае пока?:confused:

Спасибо! Жиклёр чистющий. Смешно!-червяк "яблочный" перекрыл полностью канал-залез через поддувало. Почистил. Работает. Еще раз большое спасибо! Надумал себе серьёзную проблему. Недаром гласит мудрость: от простого к сложному...

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

05.08.2014 в 21:37:34

#4658083

вале-рий написал : Жиклёр чистющий

А я предлагал

Славик64 написал : запальник почистить

:) Сам недавно вытаскивал куколку.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
lde_1975

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Днепропетровск

Сообщений: 5

28.08.2014 в 11:57:08

#4689763

Добрый день.

Вопрос по колонке Aqua 11: поджигаем фитиль (по инструкции), фитиль горит, открываем гор. воду - загорается горелка и через секунды 3-5 гаснет вместе с фитилем. Причем эта болезнь прогрессирует, т. е. раньше тухла время от времени, теперь практически каждый раз. Подскажите, что это может быть? В инструкции к колонке такой вариант не описан.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

28.08.2014 в 12:18:46

#4689791

Диафрагма, редуктор (лягуху) смотрите...

0
Аватар пользователя
lde_1975

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Днепропетровск

Сообщений: 5

28.08.2014 в 13:02:37

#4689848

редуктор - это регулятор давления газа? А где диафрагма? В инструкции на схеме она не обозначена. Или может где можно скачать более подробную схему устройства?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

28.08.2014 в 13:03:12

#4689849

lde_1975, возможно, по какой-то причине колонка "думает", что что возникла опасная ситуация и вырубается. Это может быть: плохая тяга в дымоходе, неисправность датчиков тяги и перегрева, засорение запальника (его пламя плохо омывает терморпару), разболтанные контакты в эл.цепи электромагнитный клапан - термопара - датчики (тяги, перегрева). Конечно, могут быть и другие причины.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

28.08.2014 в 13:06:55

#4689853

lde_1975 написал : редуктор .... диафрагма?

Водная часть, куда вода "входит". Мембрана в водной части.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

28.08.2014 в 14:56:18

#4690014

Водяной блок.В газовую часть не лезьте..

0
Аватар пользователя
lde_1975

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Днепропетровск

Сообщений: 5

28.08.2014 в 15:24:15

#4690043

2 Serx Снял фитиль насколько смог продуть - продул. Вроде отпустило. Подскажите, как правильно его прочистить? Для того, что бы сомнений не осталось.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

28.08.2014 в 15:42:11

#4690065

lde_1975, пламя запальника (по-вашему - фитиля) должно омывать термопару и обеспечивать розжиг горелки. Если так, то всё нормально. Колонка-то перестала глючить?

0
Аватар пользователя
lde_1975

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Днепропетровск

Сообщений: 5

28.08.2014 в 16:23:22

#4690120

Проверял несколько раз - пока работает. Но, все-таки, как правильно прочищать запальник?

0
Аватар пользователя
ndyag

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Сообщений: 3

28.08.2014 в 16:24:31

#4690124

Помогите пожалуйста определить неисправность проточного газового нагревателя Beretta Idrabagno 17 ESI.
Дело в том, что при пользовании колонкой температура воды гуляет от холодной до 40 градусов с периодом 2-3 мин. На колонке выставлена температура минимальная: 40 град.

Работает это так, что колонка гаснет, загораются и мигают обе лампочки (зеленая и красная) 1 раз в секунду, при этом темп. снижается. Секунд через 30 красная гаснет, зеленая мигает 1 раз в 5 сек. и колонка снова включается для нагрева.

Дефект появился пару месяцев назад и вначале это было терпимо. А сейчас уже мыться некомфортно. Напор воды нормальный. Грешил на забитость теплообменника (у нас вода очень жесткая), но в нем особой грязи не нашел. Промыл кислотой, поставил. Все равно темепература гуляет. Куда "копать"?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

28.08.2014 в 16:45:26

#4690153

lde_1975, вытряхнуть всё из него. Если не помогает - тонюсенькой проволочкой прочистить форсунку (жиклёр) запальника. ndyag, может, мембрану в лягушке пора менять; а может в водопроводной сети давление скачет; или же при работе колонки используется несколько точек водоразбора, которые то включаются, то выключаются.

0
Аватар пользователя
ndyag

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Сообщений: 3

28.08.2014 в 17:02:48

#4690182

Насчет давления... не знаю, по напору воды визуально не скажешь. Точка для водоразбора используется в это время только одна. ЗЫ. Я добавил деталей в мое первое сообщение.

0
Аватар пользователя
lde_1975

Местный

Регистрация: 28.08.2014

Днепропетровск

Сообщений: 5

28.08.2014 в 17:14:15

#4690193

спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

28.08.2014 в 18:21:38

#4690268

Щиро пробачте.Не заметил ЭТОГО:

lde_1975 написал : гаснет вместе с фитилем.

0
Аватар пользователя
akonit

Местный

Регистрация: 04.09.2014

Лебедин

Сообщений: 2

04.09.2014 в 17:39:06

#4700813

Колонка beretta idrabagno 11 ap, возраст 10 лет. Вода практически не регулируется, то холодная, то горячая. Бывает так, что при нормальном напоре воды ставишь регулятор "горячо" до упора, колонка тухнет. Иногда спасает положение открытие одновременно крана на кухне, когда открыт кран в ванной. Кто знает, КАК отрегулировать колонку? Спасибо всем!

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

04.09.2014 в 18:09:04

#4700845

Регулировать бесполезно. Теплообменник промывайте. Или - под замену. Ибо, ему уже кирдык...

Ну, или колонку. Иначе никак. Исключение составляет случай из моей жизни - чтобы не обводить ПП, подпитку СО сделали от горячей воды. Была такая же ж фигня-то холод, то кипяток. Но колонке-то всего-то годик. Тем БОЛЕЕ "BOSH", еще и непростой-не то 13, не то 14 литров протока, еще и ТУРБО от сети 220 В. Короче говоря-явно не Ваш случай. Я подумал и догадался- кран подпитки СО-подтравливал...:) У кого-то еще такое было???

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

04.09.2014 в 18:44:05

#4700892

akonit написал : Вода практически не регулируется, то холодная, то горячая

А количество воды меняется, когда крутите ручку протока? Если нет, то

ПРОСТО САНЯ написал : Теплообменник промывайте

или ещё какой нить засор ищите.

akonit написал : Бывает так, что при нормальном напоре воды ставишь регулятор "горячо" до упора, колонка тухнет

*регулятор "горячо"* - это регулятор протока? *до упора* - это в какую сторону? Блин, уже боюсь лишний раз спросить:scare Надеюсь akonit, не из нервных будет.(?):)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
akonit

Местный

Регистрация: 04.09.2014

Лебедин

Сообщений: 2

12.09.2014 в 15:13:00

#4712984

Славик64 написал : А количество воды меняется, когда крутите ручку протока? Если нет, то

или ещё какой нить засор ищите.

*регулятор "горячо"* - это регулятор протока? *до упора* - это в какую сторону? Блин, уже боюсь лишний раз спросить:scare Надеюсь akonit, не из нервных будет.(?):)

Да все нормально, спасибо за ответы. До упора вправо, максимальная подача газа. Иногда не греет, иногда греет. Как теплообменник промыть самому?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

12.09.2014 в 15:31:12

#4713043

akonit написал : Как теплообменник промыть самому?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1624&page=6&p=4605602&highlight=#post4605602

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

12.09.2014 в 16:43:58

#4713199

Serx написал : http://www.mastercity.ru/showthread....t=#post4605602

akonit, берите выше и до 236 поста. В общем до

Славик64 написал : фартука на ванну

:) Serx, смайлик с доброй улИбкой, если что.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

13.09.2014 в 14:06:30

#4714337

Kак-то ссылка коряво полчилась, но Славик64 сделал уточнение. При наличии прямых рук теплобменник промыть несложно. Когда поставится на место, проследить за герметичностью (чтоб нигде вода не сочилась) всех раскрученных/закрученных содинений и после этого водрузить на колонку лицевые панели.

0
Аватар пользователя
Artemzpk

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Запорожье

Сообщений: 2

08.10.2014 в 04:01:47

#4756409

Здраствуйте, у меня Колонка Берета B11BS Проблема такая, я поджигаю фитиль, держу 5 секунд, и при отпускании кнопки, фитиль должен оставаться гореть, но увы он тухнет постоянно. Как исправить проблемму что-бы фитиль не тух? А то уже два дня её пытаюсь зажечь и ничего не получается. В чём может быть проблемма и как её устранить?

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

08.10.2014 в 08:28:28

#4756476

Artemzpk, 5 секунд маловато. Хорошо ли пламя запальника омывает термопару? Возможно, запальник прочистить надо, а заодно почистить контакты на датчиках тяги, перегрева.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

08.10.2014 в 09:10:15

#4756520

На этоих колонках(не знаю как на Вашей, фото дайте) запальный огонь очень далек от термопары. Можно приблизить термопару. Конечно и почистить их не забыть. Или сам(и) датчик(и) сдох(ли).

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Artemzpk

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Запорожье

Сообщений: 2

08.10.2014 в 22:16:15

#4757860

Serx написал : Artemzpk, 5 секунд маловато. Хорошо ли пламя запальника омывает термопару? Возможно, запальник прочистить надо, а заодно почистить контакты на датчиках тяги, перегрева.

Да я и пять минут держал, всёравно не остаётся фитиль зажигаться, тяга есть проверил, датчики подключены как положено, датчик который возле фитиля дотрагивается до огня фитильного немножко, сегодня пару раз включилась, а потом отключилась обратно. И опять не получается включить. Если бы узнать как обойти автоматику, а то получается если даже держи кнопочку и открывать воду всёравно не будет горячей воды так-как это полностью автоматика.

Славик64 написал : На этоих колонках(не знаю как на Вашей, фото дайте) запальный огонь очень далек от термопары. Можно приблизить термопару. Конечно и почистить их не забыть. Или сам(и) датчик(и) сдох(ли).

Фото похожее, термопара возле огня, но что-то срабатывает что не остаётся фитиль гореть, сегодня пару раз получилось запустить, но потом она автоматом отключилась.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

08.10.2014 в 22:35:02

#4757906

Artemzpk написал : датчик который возле фитиля

Возле запальника не датчик, а термопара (небольшой вертикальный стержень), должна хорошо омываться пламенем запальника. Датчик тяги вверху колонки, а датчик перегрева - на трубке, выходящей из теплообменника. Можно попробовать закоротить датчики.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

08.10.2014 в 22:43:55

#4757938

Artemzpk, дайте фото запальника! По фото лучше гадается!

Если бы узнать как обойти автоматику,

Пока попытаемся с автоматикой, потом посмотрим.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

09.10.2014 в 19:45:03

#4759739

Не знаю конкретно по колонке ТС , но во многих колонках ток термопары на эл.магнит проходит через термопредохранители (датчик тяги и датчик перегрева радиатора) соединенные толстыми проводами. Бывает они "коротят" на корпус\радиатор колонки - электромагнит в этом случае либо держать не будет, либо отваливаться (при "плавающем" КЗ). (бывает пропадает контакт на клеммах термопредохранителей)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу