18.10.2014 в 13:52:11
Уважаемые форумчане помогите разобраться: Новая berreta idrabagno aqua 14i поработав неделю во время мытья посуды погасила пламя и больше не включается, зажигает запальник, а основную горелку не разжигает. Термопара от запальника нагревается, вода идет и через примерно минуту колонка гасит запальник. Давление воды на входе 2,5-3,5 атм
18.10.2014 в 14:25:03
pestovdk, попробуйте закоротить датчики тяги и перегрева - не в них ли проблема (или в одном из них).
18.10.2014 в 16:45:30
pestovdk, если все правильно понял, то проблема с вытяжкой/притоком. У Вас не последний этаж или не частный дом? Колонка в ванной?
10-40-99@mail.ru
19.10.2014 в 01:24:36
Serx, коротитил датчики по одному изменений нет, или надо сразу оба? есть кнопочка на датчике вытяжки, нажимал не помогло. Славик64, 4й этаж 5ти этажки, колонка на кухне, вытяжка тянет хорошо.
19.10.2014 в 06:58:02
вытяжка тянет хорошо.
Как узнали? Спичкой? Пламя спички затянуть не много надо! Включите колонку и подержите руку над колокой в районе датчика тяги. Тепло будет? Еще можно на вытяжное отверстие приложить кусок газеты, он должен держаться. И про приток воздуха не забывайте. Если окна пластик и входная дверь не со щелями то в квартиру не поступает воздух.
А датчики закоротите вместе, что бы наверняка. Хотя на новой колонке?:confused: Но всякое бывает.
Запальник точнохорошо горит? Фото бы не помешало.
10-40-99@mail.ru
19.10.2014 в 18:08:15
Славик64, тяга есть, лист держит, тепло от запальника? основная горелка не зажигается, оба датчика закоротил, безрезультатно. Фото запальника:
19.10.2014 в 18:44:44
Даа, к фото не придраться! И запальник хорош и фото качественное.:) Видать что нить по сурезней, а это уже спец нужен - очно! Пройдитесь еще по проводам, может где контакт плохой, а там ищите мастера.
Гарантии нет?
10-40-99@mail.ru
19.10.2014 в 21:14:08
pestovdk написал : Фото запальника:
Фотка классная. Контакты везде хорошие? Ещё как вариант: может, у вас аппарат кухонными мебелями стеснён? (от этого перегрев может быть). Или высоко висит, из-за чего коротковат прямолинейный участок присоединительной трубы (или гофры) к дымоходу (от этого тоже перегреваться может).
19.10.2014 в 23:50:19
Serx, да контакты проверил, все нормально, взяв руки мультиметр нашел причину при горящем запальнике не подается напряжение на межкамерный клапан, а это по сервис мануалу замена блока управления( Славик64, гарантия есть, я колонку сам повесил и подключил, т.к. газовщики отказались подключать им форма 15 нужна, а это подразумевает изготовление нового дымохода из жести, а тут выходные и без горячей воды никак, придется ждать изготовление дымохода, потом газовщиков и потом по гарантии вызывать. Кстати почему нельзя подключать колонку к дымоходу гофрой из нержавейки толщиной 0,1мм?
20.10.2014 в 08:42:23
pestovdk написал : Кстати почему нельзя подключать колонку к дымоходу гофрой из нержавейки толщиной 0,1мм?
В правилах так сказано: "Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием" (СП 42-101-2003, приложение Г). (В других документах речь идёт о кровельной стали). Но кругом и повсюду гофры, стальные трубы в основном остались на старых колонках.
25.10.2014 в 02:21:05
Пришел мастер по дымоходам, содрал 3500 деревянных за трубу из оцинковки длинной полметра и фланец в стену, я в шоке...
25.10.2014 в 17:28:28
Ребят у меня такая история. Купили колонку aqua berreta 11, летом 7го месяца, проработала 2 месяца нормально, недавно начала отключаться, перегревается, ставил руку над датчиком горячо капец, труба гофра с нержавейки тоже горячущая, ожог можно получить. У меня 5й этаж, в 5ти этажке, хрущевка панельный дом. Вызывал мастера с сервиса, сделал вердикт перегрев и срабатывание датчика термостата, плохая вентиляция в общем, как снег на голову. Раньше стояла колонка Амина 4года работала, вентиляция норм была, а ета 2месяца и на тебе. Теперь нужно ,что-то делать с вентиляцией. Смотрел турбо приставки к котлам, да они стоят дороже колонки, не вариант. Может кто сталкивался с таким, че подскажите??
pestovdk написал : Пришел мастер по дымоходам, содрал 3500 деревянных за трубу из оцинковки длинной полметра и фланец в стену, я в шоке...
И? она работает нормально??
25.10.2014 в 19:07:35
dimentor55 написал : У меня 5й этаж, в 5ти этажке, хрущевка панельный дом
На крайних верхних этажах тяга похуже, т.к. дымоход короче, чем у нижних квартир. Если у вас погода сейчас сырая, тоже сказывается на тяге - ухудшается. Бывает перегрев, если колонка стиснута шкафами, бок близко к стене. Или колонка высоко установлена - в этом случае коротковат вертикальный участок (его называют разгонным участком для дымовых газов) присоединительной трубы (гофры) к дымоходу, хорошо, когда этот участок не менее полуметра.
25.10.2014 в 21:11:28
нужно ,что-то делать с вентиляцией.
Т.е. приток воздуха в квартиру - открыть форточку.
труба гофра с нержавейки тоже горячущая, ожог можно получить
А вот это, как бы, говорит о засорении горелки. Пламя не красное? P.S. Как никто не хочет фотками баловать! По ним легче гадать!
10-40-99@mail.ru