Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

22.04.2009 в 17:22:02

неправильно сначала понял значение слова "голова" - думал что это блок управления) теперь стало понятнее 1) после вводного крана, ставлю указанный кран "под сервопривод" 2) когда появляется возможность, покупаю и на него накручиваю "моторчик" 3) покупаю блок управления от нептуна и подключаю всё это, так? Проблем совместимости блока нептуна и кранов фар не возникает? кстати, а не подойдет ли редуктор с моторчиком от нептуновских кранов на фаровские краны? нептуновские краны с приводом стоят в 2 раза дешевле чем только привод Far

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

22.04.2009 в 17:25:19

ДОКА написал : На самом деле комплект в 8-ми секундном варианте стоит порядка 170 евро.

(1000р(кран) + 5000 (привод)) * 2 (хол,гор) = 12000... ещё и блок, датчики.... что за 170евро купить?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

22.04.2009 в 23:23:03

2Tul
1.Да 2.Да. 3.Да,не возникает.Рекомендую покупать нептуновский блок управления на дин-рейку.

Tul написал : кстати, а не подойдет ли редуктор с моторчиком от нептуновских кранов на фаровские краны? нептуновские краны с приводом стоят в 2 раза дешевле чем только привод Far

Не пробовал,но на 99% не подойдет.

Tul написал : что за 170евро купить?

170 евро стоит зонник в сборе(КРАН+СЕРВОПРИВОД) их надо 2 штуки+примерно 3 тыс блок управления+датчики 500-600 руб/штука. Т.е суммарно порядка 20 тыс руб.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

05.05.2009 в 09:26:40

приехал в фар-маркет покупать все комплектующие, а кранов под сервопривод и сервоприводов без кранов у них отдельно не бывает( прийдется пока без защиты от протечек пожить

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

05.05.2009 в 10:32:05

Tul написал : без защиты от протечек пожить

Сюда позвоните http://prof-santeh.ru/ Скажите,что от Филиппа:)

0
Luck_SPb
Luck_SPb
Новичок

Регистрация: 27.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

05.05.2009 в 12:09:38

GVK написал : Cтранное напряжение... 24 В переменки... на досуге надо поискать в других источниках, может просто на сайте опечатались по 50 Гц?

Я запитал два FARа от адаптера питания старого модема. Там 20В переменка. Работает.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

05.05.2009 в 14:02:53

LAV написал : Меня прельстило автономное питание, проверил прямо в магазине от батареек и БП. Разводку только начал.

Вы бы для начала китайские отсечные краны заменили, а потом уже можно и об аквастороже думать ;)

0

in my humble opinion

Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

23.05.2009 в 20:22:26

купил я эти краны под сервопривод у них нет фиксирующегося положения, шар крутится по кругу(не как у обычных - от упора до упора) так и задумано или у меня брак?!

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

23.05.2009 в 21:08:36

почему-то наблюдается странная закономерность-как только человек ставит себе защиту от протечек- у него лопается стояк (до клапана) или затапливает сосед сверху... народная примета намечается...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

24.05.2009 в 00:52:14

Tul написал : у них нет фиксирующегося положения, шар крутится по кругу(не как у обычных - от упора до упора) так и задумано или у меня брак?!

У обычных тоже самое,упор осуществляется рычагом об корпус;) Хотя...может и брак,поменяйте;)

0
3ger
3ger
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 299

24.05.2009 в 22:38:43

А Ковчег ставил кто-нибудь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу