09.02.2010 в 11:42:18
09.02.2010 в 12:12:38
2aleksey.ogo Правильно ли я понял, что фитинг выдержал 350 bar?:a
09.02.2010 в 12:20:55
Да и даже больше посмотрите видео(Завтра ролик пересниму чтобы давление было чётко видно!!!!:a
09.02.2010 в 12:27:22
Видео посмотрел, там примерно столько же- видно достаточно хорошо.:applause:
09.02.2010 в 12:30:57
allzel написал : Видео посмотрел, там примерно столько же- видно достаточно хорошо.
Рядом сбоку от пресса стоял друг он успел заметить давление 375~380 БАР Просто завтра возьму пресс с маленьким диаметром плунжера "давление будет набирать не так быстро"
09.02.2010 в 12:41:41
Еще хочу проверить просто трубу без уголков!!!!!
09.02.2010 в 14:44:36
Наглядный пример тем, кто считает пайку мягким припоем недостаточно прочной. :)
09.02.2010 в 21:33:00
народ подскажите спаял перемычку из 22 трубы на стояке отопления и через тройники подцепил алюминевый радиатор. сначало всё было окей, но потом потекло из места спайки трубы и тройника капельная течь. скажите что за косяк. может от теплового расширения лопнула пайка или температура высокая градусов 80-90 под давлением давит сильно?
09.02.2010 в 21:49:06
shurik144 написал : но потом потекло из места спайки трубы и тройника капельная течь. скажите что за косяк.
Непропаяно. Либо не зачистили, либо флюса при пайке пожадничали. Менее вероятная причина - мало припоя.
09.02.2010 в 21:49:36
shurik144 написал : но потом потекло из места спайки трубы и тройника капельная течь
Шурик, Вы медь к чугунному трАйнику припаяли? А если не к чугунному, то как потом радиатор вкрячен?
09.02.2010 в 21:54:57
NNN написал : Шурик, Вы медь к чугунному трАйнику припаяли? А если не к чугунному, то как потом радиатор вкрячен?
трайник медный есесно) радиатор как обычно через фитинг на котором вентеля
09.02.2010 в 21:55:49
bc---- написал : Непропаяно. Либо не зачистили, либо флюса при пайке пожадничали. Менее вероятная причина - мало припоя.
дальше будет течь сильнее? или ****?
09.02.2010 в 23:09:31
2shurik144
Будет течь сильнее. Надо разбирать, зачищать, и перепаивать.
10.02.2010 в 09:00:06
bc---- у вас были такие протечки?
10.02.2010 в 09:28:24
2shurik144 Да.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу