Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

06.05.2010 в 10:22:50

BRAVO3495 написал : вертикальные соединения паяется по ходу поднятия теплого воздуха,снизу в верх.

проясните плиз... если на вертикальную трубу надо припаять на верхний конец какой-нибудь тройничек, то припой будет затекать (получается, что наверх) в место сосединения трубы и тройничка... или его чем-то "подгонять/подсовывать" наверх надо? Через сколько врмени можно уже включать воду после пайки, чтобы проверить качество шва?

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

06.05.2010 в 13:03:21

GEO-Tr написал : проясните плиз... если на вертикальную трубу надо припаять на верхний конец какой-нибудь тройничек, то припой будет затекать (получается, что наверх)

Да, будет затекать вверх. Между трубой и фиттингом образуется тонкий зазор, который действует как каппиляр. Но есть 2 обязательных условия:

  • поверхности должны быть тщательно зачищенны
  • в зазоре должен быть флюс
0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

06.05.2010 в 13:09:25

Валфен написал : Подскажите срок годности флюса для мягкого припоя. Продали Viega DIN EN 29454-1 3.1.1.C тюбик 70г и все на немецком. Дата стоит 10.05.08 - что-то я в сомнении.

у меня такой же примерно той же даты :) Единственное - подсох, наносить чуть сложнее стало. Но как флюс - работает. Там состав = хлорид цинка+хлорид аммония+порошок олова/припоя+вода (IMHO). Портится не чему, это не молоко ;)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.05.2010 в 16:50:58

GEO-Tr написал : проясните плиз... если на вертикальную трубу надо припаять на верхний конец какой-нибудь тройничек, то припой будет затекать (получается, что наверх) в место сосединения трубы и тройничка... или его чем-то "подгонять/подсовывать" наверх надо?

Будет затекать нормально, ничем подгонять не надо:D, вообще, это самое удобное положение для пайки, когда фитинг сверху.

GVK написал : Но есть 2 обязательных условия:

Эти условия обязательны, в независимости от пространственного расположения фитинга и трубы:)

GEO-Tr написал : Через сколько врмени можно уже включать воду после пайки

Когда остынет, можно подавать воду.

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

06.05.2010 в 17:01:24

*abс* написал : Сообщение от GVK Но есть 2 обязательных условия:

Эти условия обязательны, в независимости от пространственного расположения фитинга и трубы

+1 ;) Но повторить это необходимо, т.к. не всем очевидно. Кстати, именно эти 2 условия (чистая поверхность+флюс) делают возможной капиллярную пайку, т.к. обеспечивают СМАЧИВАЕМОСТЬ поверхности меди припоем.

*abс* написал : Когда остынет, можно подавать воду.

дополню: остынет до 100 оС, так чтобы не кипела вода. Остужать до комнатной температуры нет смысла

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

06.05.2010 в 21:11:33

медь, медь..... Медь. Но в Питере Красногвардейский р-н. KME 15 мм, выход от водонагревателя (OSO Hotwater). до коллектора (далее разводка МП) Стояла 4(четыре ) года . Точечная коррозия (четыре точки- три на одной стороне, одна на противоположной.

Зы под рукой была только мобила

0
Вложение
Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

21.05.2010 в 11:50:40

Видела в одном из постов вопрос: "Каким лаком покрываете медь?".
Реально кто-то покрывает?
Если да, то чем и с какой целью? Для эстетики или не только? :eek: По этой ссылке
http://agetis.ru/articles/remont/17-1.html информацию читала, но это видимо вообще о защите меди, а не конкретно о водопроводе.

0
Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

21.05.2010 в 20:38:10

sarah написал : Видела в одном из постов вопрос: "Каким лаком покрываете медь?". Реально кто-то покрывает?

я покрыл бесцветным лаком медные трубы. До сих пор стоят и блестят, аки золотце :)

0
Аватар пользователя
Ченя

Местный

Регистрация: 17.05.2009

Киев

Сообщений: 94

21.05.2010 в 21:23:52

Дайте пожалуйста фото труб, марку лака и как давно покрывали..?

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

21.05.2010 в 22:18:31

Ченя Прочитал ваши просьбы по покрытию меди лаком.Выставляю образцы 10-летней давности .Как вы понимаете трубы не подвергались тепловому воздействию.Проверял лак. Где то читал что лучше перед обработкой лаком пройтись праймером, помоему это рекомендация ХОМЕРАЙТА. Этот лак акриловый производства США.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

21.05.2010 в 22:39:19

2BRAVO3495 Это образцы...

А в реальных условиях ванной как?

0
Аватар пользователя
BRAVO3495

Местный

Регистрация: 25.12.2009

Москва

Сообщений: 213

21.05.2010 в 22:48:43

BV написал : А в реальных условиях ванной как?

Для дома сделал бы а вот на объекте наврят ли .Гиморное дело.

0
Аватар пользователя
MVN

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 16

27.05.2010 в 03:13:33

Господа, не пинайте сильно .... может где и писалось но не смог найти. Подскажите на какие коллекторы посмотреть для подключения меди - накидная гайка. Всю голову сломал. Ткните меня носом.
Проблема в том что переодически начинает подкапывать соединение меди с коллектором, вроде не перетягиваю ... :( Разобрал - пришел к выводу, что слишком уж тонкие стенки у соска коллектора и со временем прокладка складывается под конус и начинается течь.Пробовал различные прокладки, но эфекта не добился. Вариант поменять накидную гайку на что-нибудь другое, не получится - не подлезть. Фото прилагаю. Подскажите на какие коллекторы можно взглянуть для моего случая. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.05.2010 в 05:35:13

MVN написал : Подскажите на какие коллекторы можно взглянуть для моего случая.

Коллекторы Фар с метрической резьбой.На отводы накручиваются переходы на трубную,у них уже полноценная плоскость под прокладку.

0
Аватар пользователя
Ansem

Местный

Регистрация: 17.06.2006

Иваново

Сообщений: 612

28.05.2010 в 10:15:58

Спецы, а подскажите чем крепить медную трубу к стене? Сантех хомуты (те которые металлические с резиночкой) не очень подходят, потому что вид имеют так себе, и у меня рядом две трубы (прямая и обратка) идут (довольно близко) так что такие хомуты не помещаются. Есть наверно какие то пластиковые клипсы? От металлопластиковых или пластиковых труб наверно не подойдут (диаметры немного отличаются же)? Может есть специальные клипсы для медных труб? Что правильно использовать в таком случае? Труба будет проложена открыто, поэтому хотелось бы чтоб было красиво... Или все присутствующие трубу прячут в штробу?

Заранее благодарен за ответы, С уважением, Андрей.

0