Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

22.08.2012 в 23:23:31

Ansem написал : Лучше всеже придержать :-)

понятно, что придержать. но мы все знаем, что как бы ни придерживали, все равно крутящий момент все-таки пару раз приложится на трубу) если она стальная то не так страшно, а вот как с медными на пайке, будем экспериментировать

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

23.08.2012 в 23:42:06

наконец то я уже близок к началу разводки , но есть еще вопрос(задавал в другой теме но там что то глухо) имеем после всей арматуры счетчик со штатной американкой НР 1/2 так вот вопрос снять эту американку со счетчика(она не опечатана) и поставить под пайку или же лепить на нее еще одну американку ? :) и кстати какую лучше взять плоскую или конус ?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

24.08.2012 в 16:12:30

Хасяныч американка с "выходящей" части счётчика обычно с обратным клапаном. Так что если её снимать, то отдельный обратный клапан ставить придётся и тут вторая американка будет не нужна. Как не нужна она и в случае, если оставлять всё как сейчас стоит у Вас - ну зачем вам две американки подряд? ставится резьбовой переход внутренняя резьба-пайка.

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

24.08.2012 в 16:31:29

Хасяныч, две американки надо. Американка с плоским уплотнением, конус не советую.

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

24.08.2012 в 17:34:48

может действительно снять штатную американку с счетчика поставит ОК и после него уже американку под пайку ? а если ставит резьбовой преход то сначала впаять кусок трубы а потом уже закрутить я так понимаю ?

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

24.08.2012 в 18:20:35

Хасяныч первый вариант нормальный мастер не опломбирует во втором случае сначала пайка, потом паковка резьбы

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

24.08.2012 в 19:54:18

Internet написал : первый вариант нормальный мастер не опломбирует

так счетчики уже опломбированы причем только за одну американку, они даже грязевик не пломбировали :)

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

24.08.2012 в 20:23:15

ну там ключевое слово нормальный :)

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

24.08.2012 в 20:31:26

пломбировал человек из УК ему ввобще пофиг помоему, взял 2000р и все (оплата 2000р за пломбировку это было одно из условий УК для получения ключей) причем после замены всей входной арматуры можно было вообще не пломбировать так как менял один а пломбировал совсем другой я его еще и сам искал по всей стройке )

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

25.08.2012 в 15:47:09

Лучше пайки ни чего нет, качество пайки прверяется испытанием высокого давления, если есть косяк сразу вылезет, что касаемо опресовки то недавно одну библиотеку запресовали, WIEGгой огромные бабки потратили- распилили, и в условиях севера почти все соеденения заплакали, срывов вроде небыло, повторная опресовка результата не даёт

Так что опрессовка зависит от среды эксплотации и в условиях росийских реалий ненадёжна и является атрибутом тех у кого руки из жопы растут - тех кто не умеет паять и не хочет учится

Wiega пресс показывает отлично на кратковременных испытаниях а со временем начинают ссать по этому не дай бог такое ***** в стены замуровывать

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

25.08.2012 в 16:06:12

только Viega а не Wiega

0
Аватар пользователя
Ansem

Местный

Регистрация: 17.06.2006

Иваново

Сообщений: 612

25.08.2012 в 22:40:07

Internet В данном случае не факт :-)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16670

26.08.2012 в 00:02:58

polarrus написал : Так что опрессовка зависит от среды эксплотации и в условиях росийских реалий ненадёжна и является атрибутом тех у кого руки из жопы растут - тех кто не умеет паять и не хочет учится

Это про меня ;)

polarrus, шли бы Вы лучше в ...свой Жек. Лампочки вкручивать. :D

polarrus написал : Я работаю в жеке и это на 90% максимально допустимая мощность, за редким исключением

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8853

26.08.2012 в 00:55:58

Здесь кто нибудь может помочь с этим вопросом? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169750&p=3275427#post3275427

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

27.08.2012 в 23:19:27

Я и так в жеке и идти туда мне не надо , сварка или пайка и точка, всё остальное мина замедленного действия

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу