andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

07.01.2015 в 09:52:43

При пайке меди воздух внутри трубы нагревается. Можно ли при пайке сжечь горячим воздухом поблизости находящееся оборудование? Например, паям уголок и в полуметре от места пайки у нас находится обратный клапан с пластиковыми внутренностями (или термостат с пластиковыми деталями), может ли в данном случае горячий воздух поплавить пластик?

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

07.01.2015 в 15:07:27

Нет, не может.

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

07.01.2015 в 15:29:26

Главное, чтоб не было замкнутого пространства до или после паяемого узла. То есть - надо краны открыть.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

08.01.2015 в 01:32:01

LёXus написал : не удается ровно установить водорозетку в штробе, как Вы ее крепите, чтоб ровно из стены торчала?

Я делал так. Полная подготовка к креплению, затем отводим розетку и вводим под нее штукатурку, затягиваем без усилия дюбели с выравниванием розетки, через час подтягиваем и штукатурим розетку полностью.

0
Popadopulos
Popadopulos
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

08.01.2015 в 09:59:03

andron01 написал : Например, паям уголок и в полуметре от места пайки у нас находится обратный клапан с пластиковыми внутренностями (или термостат с пластиковыми деталями), может ли в данном случае горячий воздух поплавить пластик?

На счёт полу метра не скажу,лично не сталкивался,но в темах по проблемам ПП труб были фото прожжённых ПП уголков(выдув пузыря) изнутри горячим воздухом явно при пайке.Так что лучше перестраховаться и снимать. Пайка на закрытых кранах и трубах ,с обоих сторон(обратный клапан)-запрещена.

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

08.01.2015 в 10:05:41

ОК паковать после пайки,через американку-или как его снимать потом

0
LёXus
LёXus
Местный

Регистрация: 07.01.2015

Кемерово

Сообщений: 195

08.01.2015 в 14:10:59

Можно ли резьбовое соединение скрытого смесителя с трубой паковать на лен? Боюсь заштукатурю, плитку наклею, а вдруг через несколько лет потекет там и не узнаешь(((

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

08.01.2015 в 21:05:54

Узнаешь! А вопрос вечный.

0
hugos
hugos
Резидент

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

09.01.2015 в 00:50:04

тут уже тыщу лет про анаэробные герметики говорят

0
LёXus
LёXus
Местный

Регистрация: 07.01.2015

Кемерово

Сообщений: 195

11.01.2015 в 16:33:50

Спасибо. А как водорозетку закрепить в гипсокартоне, чтоб затем она вровень с плиткой была? Пока придумал закрепить ее на капитальной стене, и вкрутить на анаэробном герметике удлинители, а потом уже когда сделаю фальшстену из гкл, отрезать удлинители по месту. Как считаете так можно сделать? И второй вопрос, чем можно снять грат если нет гратоснимателя? Пробовал ножем, но чет как то долго и муторно.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

11.01.2015 в 16:43:13

Я розетки крепил болтами к обрешетке с внутренней стороны. Внутри грат снимал острым ножом с узким лезвием (острие раскладного ножа) очень легко - 2-3 круговых движения и проверка пальцем. Нужно лезвие класть по касательной и срезать грат вдоль, а не скрести. Снаружи, если надо (обычно не надо), напильником.

0