Groozzeen написал : Вопрос в том как будут вести себя генераторы в сети с общим нулем. Если кто сталкивался подскажите. Спасибо.
им будет абсолютно без разницы Вот если бы нужно было двигатель трехфазный запустить тогда проблема :)
11.07.2012 в 11:54:26
Groozzeen написал : Вопрос в том как будут вести себя генераторы в сети с общим нулем. Если кто сталкивался подскажите. Спасибо.
им будет абсолютно без разницы Вот если бы нужно было двигатель трехфазный запустить тогда проблема :)
Переделка зарядных устройств и не только
12.07.2012 в 13:30:41
Groozzeen написал : Вопрос в том как будут вести себя генераторы в сети с общим нулем. Если кто сталкивался подскажите.
Генераторам без разницы.
Если есть 3-х фазные электроприборы, которым критично наличие 3-х вращающихся фаз, то должно быть предусмотрено, чтоб при работе от 1-но фазных генераторов эти электроприборы невозможно было включить!
Проводка, монтаж при таком использовании генераторов или использовании части линий для работы от генератора без отключения от сети остальных линий, должны быть рассчитаны на 660 вольт!
Переключатель дома на генератор должен быть установлен после общего селективного ВДТ!
Ну и нужно знать про фундаментальные требования, чтоб минимизировать вероятность, в случае пробоя у Вас на другую землю, поражения электрическим токам Вас, монтажников ремонтирующих питающую сеть и еще при пробое на основную землю выхода генератора из строя. Переносные и капотного типа генераторы по умолчанию должны подключаться по системе питания с типом заземления IT, изолированная нейтраль, очень желательно наличие контроля изоляции! Или, только в крайнем случае, по системе питания с типом заземления TN-S с обязательным отключением нейтрального провода питающей сети и дифзащитой выхода генератора, желательно 2-х ступенчатой!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.07.2012 в 00:31:46
Merlin666 написал : Кстати - обязательно посмотрите в инструкции не инверторный ли у вас генератор, если просто синхронный или асинхронный, то самое то - просто не уверен будет ли инверторный генератор нормально работать с глухозаземленной нейтралью...
Кстати, а чем инверторный генератор отличается от уже традиционных, кроме снижения оборотов при малых нагрузках?
14.07.2012 в 00:41:25
Посититель написал : Переключатель дома на генератор должен быть установлен после общего селективного ВДТ!
А это пожалуйста по подробнее. Я всегда подключаю генераторы до противопожарного УЗО ( в схеме заземления TN-C-S), при этом провода и N и РЕ подключаю к шине PEN, а перекидной рубильник устанавливаю между счётчиком и противопожарным УЗО, т.к. диф. защита должна работать не только от сети, а и от генератора.
24.09.2012 в 11:58:07
Посититель написал : Переносные ... генераторы по умолчанию должны подключаться по системе питания с типом заземления IT, изолированная нейтраль, очень желательно наличие контроля изоляции! Или, только в крайнем случае, по системе питания с типом заземления TN-S с обязательным отключением нейтрального провода питающей сети и дифзащитой выхода генератора, желательно 2-х ступенчатой!
В садоводстве глухозаземленная нейтраль. С каждого столба от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"? Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости (прописанной где-то в правилах), сажать нейтраль на переключатель очень не хочется. Генератор однофазный газовый GG7200.
24.09.2012 в 15:37:00
SergAG написал : "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно.
патамушта это не только не обязательно, но и категорически запрещено, если на вводе в дом нет повторного заземления, а только на опорах (на ответвлении) Рвать защитный проводник нельзя, а нулевой рабочий - бессмысленно.
24.09.2012 в 16:05:08
Alexiy написал : это не только не обязательно, но и категорически запрещено, если на вводе в дом нет повторного заземления
С превеликой благодарностью ссылочку бы на докУмент.
Alexiy написал : Рвать защитный проводник нельзя, а нулевой рабочий - бессмысленно.
Поясните, пожалуйста, что есть в моем случае "защитный", а что "нулевой рабочий".
24.09.2012 в 16:19:33
защитный (PE) - это проводник, подключенный к заземлению и объединяющий открытые токопроводящие части электроустановки. По нему ток течёт только в момент аварии (замыкания на землю), а в рабочем режиме не течёт. рабочий нулевой (N) - по нему ток течёт в рабочем режиме так же, как и по фазному проводнику.
SergAG написал : С превеликой благодарностью ссылочку бы на докУмент.
ПУЭ гл. 1.7 проштудируйте. Там есть ответы на все ваши вопросы. Особо обратите внимание на тип заземления системы TN-C-S и рис. 1.7.7.
Также почитайте ПУЭ п. 7.1.21.
24.09.2012 в 17:24:03
Alexiy написал : ПУЭ гл. 1.7 проштудируйте.
Пока нашел только текст, из которого следует, что нулевые проводники надо все-таки разъединять:
" 1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84).
4-х полюсным переключателем мы это условие выполняем.
1.7.84. Нулевые защитные проводники линий не допускается использовать для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям.
Допускается использовать нулевые рабочие проводники осветительных линий для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все указанные линии питаются от одного трансформатора, проводимость их удовлетворяет требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения нулевых рабочих проводников во время работы других линий. В таких случаях не должны применяться выключатели, отключающие нулевые рабочие проводники вместе с фазными.
Если я правильно перевел этот текст с технического языка, то нулевые проводники допускается соединять только при питании от одного трансформатора. В случае с резервным генератором это не так.
Alexiy написал : Также почитайте ПУЭ п. 7.1.21.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Здесь только это. Но это противоречит с 1.7.84. - только если один трансформатор!
Еще есть раздел "Передвижные электроустановки", это начиная с 1.7.99. Вроде ближе по теме, но там совсем ничего не понятно. Язык - просто песня.
01.10.2012 в 23:15:33
Mix888 написал : Выходы вижу такие:
Купить и смонтировать перекидной рубильник на 3 положения, 1-0-2., тогда и искрить не будет. Например вот такой.
01.10.2012 в 23:45:26
SergAG написал : Допускается использовать нулевые рабочие проводники осветительных линий для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все указанные линии питаются от одного трансформатора, проводимость их удовлетворяет требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения нулевых рабочих проводников во время работы других линий.
ПУЭ-6 изучаете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу