derstudent написал:
Вот тут я начал тормозить
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70009&highlight=%F2%E5%EF%EB%EE%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA
В общем так. Установил я квартирный теплосчетчик и хочу обсудить.
В тепловых сетях написал заявление на выдачу тех. условий. Тут нужен тех. паспорт на хату. Оплатил-получил.
Дальше нужен проект на установку. Рисуем сами (дальше будут проблемы с лицензией и печатью, зато их можно решить за недорого) или идем в проектанскую контору. Сразу требуйте лицензию на проектирование, там должно быть указано Теплоснабжение, отопление и каналазация. Меньше чем 5 тыщь никто даже не шевелится. У нас так :)
С готовым проектом опять идем в тепловые сети, пишем заявление на согласование проекта.
Оплачиваем - получаем согласованный проект.
В общем-то, все. Дальше я купил сам теплосчетчик и установил его.
Как только начнется отопительный сезон, придут тети из сетей (тети из сетей - прикольно :)) посмотрят, что прибор считает, опломбируют и примут на учет. Тут не стоит драматизировать - когда промбирую счетчики на воду, заставляют кран открыть - мож он нифига не считает? С теплом также, только сейчас никак не проверишь.
Ну и по поводу моей схемы - она не очень правильная, но суть от этого не меняется.
Просто я подачу и обратку попутал :-) дурачок.
Дерзайте!
На вопросы отвечу не сразу.
какую модель квартирного теплосчетчика посоветовали бы?
maknamara написал:
какую модель квартирного теплосчетчика посоветовали бы?
Так любой входящий в реестр СИ РФ.
Но для начала неплохо бы разобраться на сколько это возможно в вашем регионе РФ, т.к. не во всех регионах получается ввести в эксплуатацию приборы учёта тепла, даже если их застройщик устнавливал при строительстве.
Вроде на Украине с теплосчётчиками ситуация попроще (ввод в эксплуатацию и расчёты по ним) нежели в РФ, хотя могу и ошибаться.
Ситуация изменилась)
В репортаже по тв показали счётчик Техем, который не врезается в систему ЦО, а вешается на радиатор отопления. Есть узкого опыт использования в Москве? Как все происходит и что по цене на круг?
Sculptor написал:
Ситуация изменилась)
В репортаже по тв показали счётчик Техем, который не врезается в систему ЦО, а вешается на радиатор отопления. Есть узкого опыт использования в Москве? Как все происходит и что по цене на круг?
В общем так.
В тепловых сетях написал заявление на выдачу тех. условий. Тут нужен тех. паспорт на хату. Оплатил-получил.
Дальше нужен проект на установку.
Рисуем сами (дальше будут проблемы с лицензией и печатью, зато их можно решить за недорого) или идем в проектанскую контору. Сразу требуйте лицензию на проектирование, там должно быть указано Теплоснабжение, отопление и каналазация. Меньше чем 5 тыщь никто даже не шевелится. У нас так :) Ставил теплосчетчик Пульсар этот от "ЭнергоТеплоЛидер".
С готовым проектом опять идем в тепловые сети, пишем заявление на согласование проекта.
Оплачиваем - получаем согласованный проект.
В общем-то, все. Дальше я купил сам теплосчетчик и установил его.
Как только начнется отопительный сезон, придут тети из сетей (тети из сетей - прикольно :)) посмотрят, что прибор считает, опломбируют и примут на учет. Тут не стоит драматизировать - когда промбирую счетчики на воду, заставляют кран открыть - мож он нифига не считает? С теплом также, только сейчас никак не проверишь.
Ну и по поводу моей схемы - она не очень правильная, но суть от этого не меняется.
Просто я подачу и обратку попутал :-) дурачок.
В общем так. Купить теплосчетчики квартирные такие по цене производителя.
В тепловых сетях написал заявление на выдачу тех. условий. Тут нужен тех. паспорт на хату. Оплатил-получил.
Дальше нужен проект на установку.
Рисуем сами (дальше будут проблемы с лицензией и печатью, зато их можно решить за недорого) или идем в проектанскую контору. Сразу требуйте лицензию на проектирование, там должно быть указано Теплоснабжение, отопление и каналазация. Меньше чем 5 тыщь никто даже не шевелится. У нас так :)
С готовым проектом опять идем в тепловые сети, пишем заявление на согласование проекта.
Оплачиваем - получаем согласованный проект.
В общем-то, все. Дальше я купил сам теплосчетчик и установил его.
Как только начнется отопительный сезон, придут тети из сетей (тети из сетей - прикольно :)) посмотрят, что прибор считает, опломбируют и примут на учет. Тут не стоит драматизировать - когда промбирую счетчики на воду, заставляют кран открыть - мож он нифига не считает? С теплом также, только сейчас никак не проверишь.
Ну и по поводу моей схемы - она не очень правильная, но суть от этого не меняется.
Просто я подачу и обратку попутал :-) дурачок.
Chego написал:
посоветуйте модель теплосчетчика для квартиры
Совет годный на 100% - только один. Но он Вам не понравится. Так как он подразумевает поменять квартиру в том доме, где по проекту уже предусмотрены теплосчётчики.
Например, в старых домах с вертикальной однотрубной системой отопления, поставить и узаконить теплосчетчик - практически очень сложно или даже невозможно. Какая же система у Вас - никому не ведомо. И тем более модель теплосчётчика - это уже десятый вопрос.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
А вычислители тепла, например те что указаны выше, удается применить, ввести в эксплуатацию? В той же вертикальной однотрубной системе?
Есть у кого информация?
VAssya написал:
А вычислители тепла, например те что указаны выше, удается применить, ввести в эксплуатацию? В той же вертикальной однотрубной системе?
Есть у кого информация?
VAssya написал:GAMOTO, Нет. Я первым хочу быть. Может не прав? И этого не стоит делать? Вот и пытаюсь разобраться.
VAssya, в соответствии с нормами действующего законодательства, расчет за тепловую энергию, потребленную в квартире на основании показаний индивидуальных приборов учета тепла возможен только в случае, если все помещения в многоквартирном доме оборудованы такими счетчиками.
Для пишуших про "невозможность установки" в мкд - Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 N 1708 "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме"
Вкратце - с 01 января 2019 года индивидуальный учет тепла ставить можно при любой разводке системы отопления и при любом соотношении установивших/неустановивших, но есть косяк в формуле расчета :popcorn
_ws2 написал:
Для пишуших про "невозможность установки" в мкд - Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 N 1708 "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме"
Вкратце - с 01 января 2019 года индивидуальный учет тепла ставить можно при любой разводке системы отопления и при любом соотношении установивших/неустановивших, но есть косяк в формуле расчета :popcorn
Считаю что с теплосчетчиками экономии нет ни какой.
квартиры одинакового метража но постройки 21 века и ссср , разницы в цене на отопление нет.
2 обслуживание теплосчетчика дорого и дикий гимор. ну и тд.
вот свет диодный и простой экономию чувствую, в отоплении экономии нет у меня.
Для пишуших про "невозможность установки" в мкд ...
VAssya, А что за косяк? Что он дает?
VAssya, в формуле расчета в части на общедомовые нужды используется спорный параметр, что приводит к удорожанию оплаты. Надеюсь, что в ближайшее время будет уточнение или исправление.
Тепловычислители Techem FHKV radio 4, которые я собираюсь ставить, имеют межповерочный срок 12 лет, и при правильном расчете окупаются за один сезон. Их обслуживание - только пыль вытирай :D
_ws2 написал:
Надеюсь, что в ближайшее время будет уточнение или исправление
не будет...
только что приняли и это была реакция на решение пленума Верховного суда по теплосчетчикам, что бы управляющие компании не посыпались как иголки с елки
В общем так.
В тепловых сетях написал заявление на выдачу тех. условий. Тут нужен тех. паспорт на хату. Оплатил-получил.
Дальше нужен проект на установку.
Рисуем сами (дальше будут проблемы с лицензией и печатью, зато их можно решить за недорого) или идем в проектанскую контору. Сразу требуйте лицензию на проектирование, там должно быть указано Теплоснабжение, отопление и каналазация. Меньше чем 5 тыщь никто даже не шевелится. У нас так :)
С готовым проектом опять идем в тепловые сети, пишем заявление на согласование проекта.
Оплачиваем - получаем согласованный проект.
В общем-то, все. Дальше я купил сам теплосчетчик и установил его.
Как только начнется отопительный сезон, придут тети из сетей (тети из сетей - прикольно :)) посмотрят, что прибор считает, опломбируют и примут на учет. Тут не стоит драматизировать - когда промбирую счетчики на воду, заставляют кран открыть - мож он нифига не считает? С теплом также, только сейчас никак не проверишь.
Ну и по поводу моей схемы - она не очень правильная, но суть от этого не меняется.
Просто я подачу и обратку попутал :-) дурачок.
В общем так.
В тепловых сетях написал заявление на выдачу тех. условий. Тут нужен тех. паспорт на хату. Оплатил-получил.
Дальше нужен проект на установку.
Рисуем сами (дальше будут проблемы с лицензией и печатью, зато их можно решить за недорого) или идем в проектанскую контору. Сразу требуйте лицензию на проектирование, там должно быть указано Теплоснабжение, отопление и каналазация. Меньше чем 5 тыщь никто даже не шевелится. У нас так :)
С готовым проектом опять идем в тепловые сети, пишем заявление на согласование проекта.
Оплачиваем - получаем согласованный проект.
В общем-то, все. Дальше я купил сам теплосчетчик и установил его.
Как только начнется отопительный сезон, придут тети из сетей (тети из сетей - прикольно :)) посмотрят, что прибор считает, опломбируют и примут на учет. Тут не стоит драматизировать - когда промбирую счетчики на воду, заставляют кран открыть - мож он нифига не считает? С теплом также, только сейчас никак не проверишь.
Ну и по поводу моей схемы - она не очень правильная, но суть от этого не меняется.
Просто я подачу и обратку попутал :-) дурачок.
Kvost написал :
А как насчет поверки (раз в 4-5 лет), обслуживания и снятия показаний? Сколько стоит комплект и возьмут ли его вообще на коммерческий учет? Что будете делать в случае поломки?
ИМХО, резонно скинуться и установить УУТЭ на весь дом. Тем более, при таких тарифах это сам бог велел. Теплосчетчик Пульсар от компании "ЭнергоТеплоЛидер".
А какие трудности могут быть с поверкой? В каждом крупном городе есть ЦСМ.
Сниму летом и отнесу на поверку. Стоит это не дорого.
Обслуживание - разве что фильт на входе почистить. Это каждый и сам сможет.
Снятие показаний - обязанность абонента, я ее исправно выполняю, веду журнал учета потребления тепловой энергии.
Стоимость комплекта зависит от используемых приборов, диаметров и т.д.
На коммерческий учет - без проблем, если есть в госреестре средств измерений.
Поломка? Да там и ломаться-то нечему. А если конкретно - в правилах учета тепловой энергии эта ситуация четко оговорена.
А на счет общедомового УУТЭ - согласен. Но лучше иметь свой :)
Я сильно сомневаюсь, что бабуси с разбегу принесут свою часть $ за общедомовой УУТЭ. Да и умников, желающих попользоваться халявой тоже никто не отменял.
Вот и получиться, что жильцы сами никогда не договорятся