У нас идиотская разводка горячей воды - по нашему стояку вода поднимается до 9 этажа, на 9 этаже труба уходит в соседнюю квартиру и по их стояку идет вниз. Я живу как раз на 9 этаже. Проблема в следующем: когда соседи включают горячую воду, труба в месте изгиба (изгибается труба под потолком, перед уходом в смежную с соседями стену) начинает ужасно шуметь. Шумит именно в месте сгиба - проверял! Что-нибудь можно с этим сделать?

0
Аватар пользователя
SunMaster

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

04.04.2006 в 12:39:44

#98723

Дурацкий ответ: Можно. Поменять стояк.

А вообще можно попробовать обергуть его весь пористой изоляцией, предварительно промазав шумопоглащающей мастикой. Поможет ли? Вот в чем вопрос. Просто проблема в том, что колебания отлично распространяются по железу стояка, а с него переходят на бетон стены и перекрытия. Поэтому надо попробовать так, а если не поможет -- то только менять.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

04.04.2006 в 13:26:00

#98777

Обидно, блин... Менять стояк - денег пока нет. Поэкспериментирую с мастикой/изоляцией. О результате отпишу. Кстати, не поможет ли замена части стояка? На рисунках - вид сверху и сбоку (если разберете мои художества). Что-то мне это соединение очень напоминает конструкцию детского свистка...

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

05.04.2006 в 01:16:03

#99344

а зачем там боковой отвод? там турбулентность и тп.. поставьте изоляцию из стекловаты в фольгированной оболочке( скорлупы джля труб) по немецким нормам это противошумная изоляция даже для канализации есть.

0
Аватар пользователя
vova123

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 336

05.04.2006 в 09:01:03

#99416

может в верхней точке воздух скапливается и никак не может его оттуда вниз продавить... если так - надо в верхнюю точку зафигачить кран маевского.

0
Аватар пользователя
SunMaster

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

05.04.2006 в 09:55:24

#99459

C2h5-OH написал : а зачем там боковой отвод?

Я так понял это разводка в квартире автора.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

05.04.2006 в 10:40:13

#99518

да нет. это ж стояк. на рисунке одинаковое сечение. вряд ли таким сечением будут делать ввод в хату. хотя....Россия!

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

05.04.2006 в 12:44:12

#99637

Этот боковой отвод - просто кусок трубы, запаянный с одной стороны. Он расположен под самым потолком (от потолка сантиметров 15). Ввод в квартиру выполнен ниже - на рисунке его не видно. Я так понимаю, этот кусок трубы скорее всего и дает такой звук. Можно ли заменить только этот участок? Если да, то на какую конструкцию? P.S. Что интересно, подобная разводка на 2 стояка сделана только для горячей воды. Стояк холодной уходит куда-то на чердак и не шумит вообще.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

05.04.2006 в 12:53:10

#99646

там на чердаке только вентиль чтоб сливать стояк, запустив в него волздух. можно заменить только этот участок на плавный отвод 90 град. а затем поставить СКОРЛУПЫ для труб.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

06.04.2006 в 10:19:27

#100500

Ошибочка - стояк холодной воды заканчивается у меня в квартире (вчера разобрал часть потолка и внимательно посмотрел), никаких вентилей нет. Как же он тогда сливаться будет?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.04.2006 в 11:26:20

#100565

а значит снизу из подвала, сильно булькая.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

21.04.2006 в 17:30:54

#111812

Шумит все таки видимо из-за смесителя у соседей. Вчера лежал в ванной, а жена открыла воду на кухне. При этом шум был такой, что я аж подпрыгнул. Что самое интересное, на кухне ничего не слышно... Что бы это могло быть, я прямо теряюсь...

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

22.04.2006 в 00:29:46

#112072

шумит там, где борльше всего гидродинамиеское сопротивление.там завихрения всякие и тп..

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.04.2006 в 13:59:12

#112995

Да блин, не хотел пока стояки менять, но видимо придется :( ...

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

14.11.2012 в 13:09:18

#3433721

Недавно сделали подключение приборов в санузле. На входе c горячей водой стоит запорный шаровый кран Oventrop - косой фильтр - обратный клапан Itap - счетчик Itelma - редуктор давления FAR с манометром - фильтр FAR с манометром. При открытии любого смесителя на горячую воду, либо краника промывки фильтра возникает гудящий звук где-то в районе узла ввода. Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался. Причем, мой сантехник считает, что причина звука именно в редукторе. Но тогда мне непонятно, почему звук остается даже если на эту трубу привинтить другой редуктор, снятый со стояка холодной воды. В чем причина и что делать?

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

14.11.2012 в 23:31:52

#3434818

Сфотографировал узел ввода. Прошу оценить монтаж и подсказать, что может гудеть при включении горячей воды. Гул стоит при определенном напоре воды.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2012 в 02:49:04

#3435140

Gendalf написал : Сфотографировал узел ввода. Прошу оценить монтаж и подсказать, что может гудеть при включении горячей воды. Гул стоит при определенном напоре воды.

С таким ником можно и самому все вопросы решить.;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

15.11.2012 в 13:21:02

#3435711

Inch1964 написал : С таким ником можно и самому все вопросы решить.

А более дельные мысли будут у кого-нибудь? Вопрос срочный.. Нужно определяться что надо заменить. То ли поменять редуктор на аналогичный, то ли купить и поставить другой редуктор, например Far FA 2835 12? Правда этот редуктор будет подороже и побольше габаритами.

0
Аватар пользователя
Bubinga

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 11

15.11.2012 в 16:31:30

#3436099

Gendalf написал : А более дельные мысли будут у кого-нибудь? Вопрос срочный.. Нужно определяться что надо заменить.

Собрано неправильно. Фильтр ставится ДО редуктора, а не после, как у вас. ОК ставится после счетчика, а не до. Ну и т.д. В общем - переделывать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

15.11.2012 в 16:45:38

#3436120

Gendalf написал : Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался.

Gendalf написал : ..... и что делать?

  1. До кучи - поменять счетчик... потом думать...
    1. Давление ХВС, ГВС на входе - ?

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

15.11.2012 в 17:27:05

#3436185

BV,

BV написал : До кучи - поменять счетчик... потом думать...

  1. Счетчик - ни при чем. Он у меня стоял еще до замены труб и работал прекрасно.

BV написал : Давление ХВС, ГВС на входе - ?

  1. Давление ХВС и ГВС 5,5 бар на входе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

15.11.2012 в 17:30:34

#3436189

Gendalf написал :

  1. Счетчик - ни при чем. Он у меня стоял еще до замены труб и работал прекрасно.

Изгиб перед счетчиком появился после замены труб?

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

15.11.2012 в 17:40:15

#3436204

BV написал : Изгиб перед счетчиком появился после замены труб?

Да, до этого у меня была ровная труба. Тут на форуме даже фотки есть где-то.

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

16.11.2012 в 16:32:27

#3438104

А если совсем редукторы снять, чем это грозит? Из потенциально опасных приборов стоит только стир. машина, которую можно перекрывать своим кранчиком после каждой стирки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

16.11.2012 в 16:52:44

#3438145

Gendalf написал : Да, до этого у меня была ровная труба.

Может быть комбинация счетчика с изгибом. Вставьте вместо счетчика кусок трубы.

И еще - получится махнуть местами трубу с синей гофрой и красной?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

16.11.2012 в 16:53:48

#3438148

Gendalf написал : только стир. машина, которую можно перекрывать своим кранчиком после каждой стирки.

вместо крантика можно поставить редуктор только на неё

0
Аватар пользователя
Дмитрий_Ос

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Москва

Сообщений: 19

17.11.2012 в 00:29:32

#3439234

Gendalf написал : Недавно сделали подключение приборов в санузле. На входе c горячей водой стоит запорный шаровый кран Oventrop - косой фильтр - обратный клапан Itap - счетчик Itelma - редуктор давления FAR с манометром - фильтр FAR с манометром. При открытии любого смесителя на горячую воду, либо краника промывки фильтра возникает гудящий звук где-то в районе узла ввода. Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался. Причем, мой сантехник считает, что причина звука именно в редукторе. Но тогда мне непонятно, почему звук остается даже если на эту трубу привинтить другой редуктор, снятый со стояка холодной воды. В чем причина и что делать?

Я как-то в другой теме писал, что детонация трубы все равно будет происходить, потому как скорость потока воды в железных трубах не должна превышать 1 м/с. а в наших водопроводах достигает до 2-2.5 м/с. происходит микро-гидроудар. Если бы была возможность придавить в подвале вентиль подачи воды, то проблема решится, хотя не факт... на практике это действует не во всех случаях. Но это распространенная причина.

0
Аватар пользователя
Gendalf

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Москва

Сообщений: 184

19.11.2012 в 10:25:57

#3443268

BV написал : Может быть комбинация счетчика с изгибом. Вставьте вместо счетчика кусок трубы.

И еще - получится махнуть местами трубу с синей гофрой и красной?

Да у меня счетчик стоял и с прямой трубой и с изогнутой раньше. Дальше была небольшая разводка из металлопласта. В обоих случаях никаких шумов не было. Насчет махнуть трубу - я не знаю. Я - заказчик, а монтаж делал сантехник. Это надо с ним разговаривать, а он уже деньги-то получил за работу и ехать повторно не хочет. Говорит, что монтаж сделан правильно, а то, что гудение происходит, это, якобы, не его забота...

Дмитрий_Ос написал : Но это распространенная причина.

Скорость потока воды до и после монтажа разводки не менялась. Почему же гул возник? И потом, гул возникает только на ГВС, на ХВС его нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

19.11.2012 в 11:39:34

#3443364

Gendalf, попробуйте оба редуктора зажать до 4 бар, потом до 3-х - что будет?

0
Аватар пользователя
Дмитрий_Ос

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Москва

Сообщений: 19

19.11.2012 в 15:55:08

#3443848

Gendalf написал : Скорость потока воды до и после монтажа разводки не менялась. Почему же гул возник? И потом, гул возникает только на ГВС, на ХВС его нет.

Гул возникает при циркуляции воды, в ХВС нет циркуляции, только в ГВС. А возник он скорее всего из-за того, что когда пошел постоянный разбор воды, в подвале открыли вентили на всю... увеличился поток вот и загудело...

0