grob40 написал : в стояк впихнуть
Видел и такое - никто не жалуется. Только вот в эстетическом смысле какое-то нагромаждение получается (на обратке насос с арматурой в глаза не бросается).
17.08.2009 в 10:33:08
grob40 написал : в стояк впихнуть
Видел и такое - никто не жалуется. Только вот в эстетическом смысле какое-то нагромаждение получается (на обратке насос с арматурой в глаза не бросается).
17.08.2009 в 11:28:55
ставте 2а и на подачу и наобратку неошибётесь)
18.08.2009 в 00:46:06
Благодарю всех кто участвовал в моем вопросе. Особенно Палецкий Я принял решение , позже напишу результаты , если не возражаете... Ещё раз огромное спасибо всем. Дискуссия может продолжится......Истина рождается в споре...Надеюсь кому то наверняка пригодится . Уверен ,что таких чайников как я много.Всем здоровья !!!!:applause:
18.08.2009 в 00:50:28
Аргументы за стояк:очень хочется.Больше нет.Аргументы против:1.не красиво.2.насос создаст в котле разрежение которое уменьшит его естественную тягу и следовательно производительность системы .3.Более горячая вода также снизит производительность и будет спосбствовать износу насоса. Аргументы ЗА обратку:1.Всю конструкцию можно спрятать.2.Насос на обратке создаст дополнительное давление в котле следовательно уменьшится возможность кипения и парообразования и образования пробок.3.давление насоса+давл.котла+разряжение в обратке+меньшая температура=более легкие условия работы для агрегата .А шлам он и в подаче шлам.Посмотрите схему любого настенника-насос стоит на обратке.
18.08.2009 в 00:54:22
Вопрос по по поводу шлама наипервейший , как говорил " Ленин"...Увы
18.08.2009 в 01:01:00
мвс Я с Вами сограсен во всем , но мне нужно выбрать не красоту, а меньшее из зол.
18.08.2009 в 01:14:32
мвс Согласен со всеми доводами Вашими. Но я готов рискнуть и пройти зиму как решил . Готов на то, что бы поменять носос и поставить на обратку , если что не пойдет не так!
18.08.2009 в 01:15:30
мвс написал : Посмотрите схему любого настенника-насос стоит на обратке.
Причем тут настенники? При модернизации гравитационки с АГВ, как правило, насос в обратку не всунешь никак. И вообще, проблемма с установкой насоса на подачу надумана.
мвс написал : 1.не красиво
Какая красота нужна над котлом АГВ?
мвс написал : .2.насос создаст в котле разрежение которое уменьшит его естественную тягу и следовательно производительность системы
С каких пор разряжение стало препядствовать движению жидкости, которая движется в том же направлении
мвс написал : 3.Более горячая вода также снизит производительность и будет спосбствовать износу насоса.
Степень более горячистости, которая влияет на ресурс насоса производитель не указывает и не подразумевает
мвс написал : 1.Всю конструкцию можно спрятать.
..отодвинув котел от стенки сантиметров на 40 ?
мвс написал : 2.Насос на обратке создаст дополнительное давление в котле следовательно уменьшится возможность кипения и парообразования и образования пробок.
За невозможностью кипения в котле следит газовая автоматика ..никак не насос :)
мвс написал : 3.давление насоса+давл.котла+разряжение в обратке+меньшая температура=более легкие условия работы для агрегата
Не понятна суть темина "более легкие" . И для чего "более легкие" нужны?
мвс написал : А шлам он и в подаче шлам.
в подаче его количество и фракция меньше . Перед насосом фильтр грубой очистки обязателен
18.08.2009 в 01:18:39
БРАВО!!!!!!
18.08.2009 в 01:21:35
Всё четко обрисовано.....спасипки
18.08.2009 в 09:28:50
Видел ещё установленные насосы (как на обратке, так и на стояке) непосредственно на трубе, то есть без байпаса (так работы-то по монтажу гораздо меньше). Владельцы довольны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.