АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.08.2009 в 23:30:58

Horhe написал : Как это может отобразиться в дальнейшем?

Износ подшипника, замена насоса. Подшипники смазываются рабочей средой. Если ось вертикальна, верхний может работать насухую.

Horhe написал : Заодно, может Вы прокомментируете мой вопрос

Есть множество проектных решений, некоторые работают. У вас это балансировочный узел. Краном регулируется разница давлений в каких-то пределах. Чем она больше, тем горячее батареи. Если манометры показывают одинаково, батареи не греют. Хотя, по таким фото легко ошибиться

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

31.08.2009 в 23:41:55

Спасибо. Буду думать как разрулить ситуацию с насосом.

Что касается вентиля на байпасе насосной группы, то я обратил внимание, что 100% перекрытия не существует и при подаче/запуске горчей воды, там сразу на обратке появляется тепло.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

31.08.2009 в 23:47:00

Horhe написал : Буду думать как разрулить ситуацию с насосом.

Ослабить накидные гайки, повернуть насос, подтянуть гайки без фанатизма.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

01.09.2009 в 20:12:18

если правильно развернуть насос, то винт для отвода воздуха с насоса окажется к стене

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.09.2009 в 20:26:20

orinbasar написал : если правильно развернуть насос, то винт для отвода воздуха с насоса окажется к стене

Да ну? А если выкрутить четыре шестигранника, корпус можно повернуть как угодно, если речь о том, что провода внизу окажутся.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

02.09.2009 в 15:00:55

Насосы установлены оба правильно!

0
kzh
kzh
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

02.09.2009 в 16:56:31

EHA4441 написал : Насосы установлены оба правильно!

Неа... NNN прав, нижний стоит неправильно (ось вала должна быть горизонтальной)

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

02.09.2009 в 17:13:17

kzh написал :

не соглашусь! http://www.rusklimat.ru/download/manual/pumps/grundfos/UPS_Serie100_005041100197.pdf

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.09.2009 в 20:54:46

EHA4441 написал : не соглашусь!

2EHA4441 Вы сами-то смотрели то, на что ссылку даёте?
Или "смотрю в книгу и вижу..нифига"? На 6-й странице даже уровень нарисован, интересно, зачем?:

0
Вложение
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

02.09.2009 в 21:45:40

2NNN Видимо так и посмотрел)) клемную коробку насоса перепутал с корпусом двигателя. Значит нижний не правильно установлен. А вы не находите , что на обзязке узла много лишней арматуры?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.09.2009 в 22:12:17

EHA4441 написал : А вы не находите , что на обзязке узла много лишней арматуры?

Не могу сделать такой вывод на основании той информации, что есть.
Может, что и лишнее, может чего-то нет. ИМХО, ничего лишнего нет в гравитационных системах. Работоспособных, разумеется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.