А вот производители УЗМ-51, учитывая что в России живём, могли бы сделать аналог своего устройства не под DIN, а в виде коробки с розеткой плюс ещё впендюрить туда на вход мощных варисторов и разрядник - вот это бы был хороший конкурент ЗАСу и уж тем более всяким Пилотам.
+1
После отгорания нуля в подъезде и сгорания в прямом смысле стиралки - я естественно начал искать устройства защиты. Вначале искал именно подобную коробку с розеткой (как временный вариант); обошёл несколько электромагазинов (в Екатеринбурге) - ничего похожего, в итоге случайно нашел таки рн-101 от новатека. Причём продавец в электромагазине сообщил, что у них нет подобных устройств, хотя девайс лежал на витрине :)
Потом, почитав форумы, решил поставить УЗМ-51 в щиток. Заказал 2шт УЗМ-51М в ЭТМ (было это в августе 2011). Пообещали доставить за 2 недели, везли около 1.5 месяца. За это время я "не выдержал" и поставил в щиток РН-111 + контактор. В результате, когда приехали УЗМ-ки, они мне были уже не нужны.. Впрочем взял их, поскольку в ЭТМ была сделана предоплата, +думал поставить родственникам, да так и не добрался - лежат без дела.. (сорри за офтоп: если в Екатеринбурге кому надо, напишите в личку)
Ну а если взять щиток и розетку на DIN-рейку? Вот вам и "коробка с розеткой"?
Просто чем больше вариантов девайсов - тем сложнее их поддерживать.
Ну, скажем, обновили прошивку - это в УЗМ переделай (начать новые выпускать) в "коробку" перезалей и прочее.
mastak, я правильно понимаю, что, если установлено время АПВ 6 минут, то переход УЗМ в режим "Отключено вручную" по "чрезвычайным обстоятельствам":
mastak написал :
УЗМ имеет счётчик аварий за единицу времени. При повторяющихся частых включениях (несколько раз в минуту), УЗМ переходит в режим "отключено вручную". При разработке ПО для УЗМ переход в этот режим мы посчитали меньшим злом, чем постоянные включения-выключения неограниченно долгое время.
не возможно (т.е., можно ставить его в тайге)?
Или при времени АПВ 6 мин соответственно увеличивается время подсчета количества срабатываний?
Или, м.б., УЗМ считает не абсолютное время, а промежутки времени от автоматического включения до повторного автоматического отключения?
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Уж больно эта связка медленная. Лучше бы заменить на УЗМ.
Вы правы, посмотрел - у РН-111М время отключения 0.2с, против 20мс у УЗМ, как-то я упустил из виду этот факт, может и заменю тогда :)
А если у Вас РН-111М - то можно оставить в роли вольтметра.
Да, РН-111М, я его вначале и купил на роль вольтметра :) но поскольку узм не было, добавил контактор. Вообще, цифровой индикатор было бы не плохо увидеть в узм, кроме визуального контроля напряжения, по нему удобней выставлять пороги по напряжению/времени отключения.
У меня установлено УЗМ-50М. Время включения выставленно 6 минут. Вчера моргнул свет, сбросились часы на микроволновке, вырубилась стиралка, остановился компрессор холодильника, клацнуло реле УЗМ, но ожидаемого отсчета 6 минут не последовало, это как понимать? После этого посмотрел на УЗМ - все индикаторы горят штатно, т.е. причина срабатывания не понятна. Т.е. УЗМ включилось без выдержки времени
Kamikaze написал :
при времени АПВ 6 мин соответственно увеличивается время подсчета количества срабатываний?
Или, м.б., УЗМ считает не абсолютное время, а промежутки времени от автоматического включения до повторного автоматического отключения?
В последней редакции ПО счётчик аварий отключили (много нареканий, каждому надо объяснить).
demos.vlz написал :
Вчера моргнул свет, сбросились часы на микроволновке, вырубилась стиралка, остановился компрессор холодильника, клацнуло реле УЗМ, но ожидаемого отсчета 6 минут не последовало, это как понимать? После этого посмотрел на УЗМ - все индикаторы горят штатно, т.е. причина срабатывания не понятна.
При очень коротких провалах (менее 0.2...0.3 сек) - включение УЗМ мгновенное - чтобы двигатели компрессоров не успели остановиться и чтобы не сидеть без света 6 минут.
mastak написал :
В последней редакции ПО счётчик аварий отключили (много нареканий, каждому надо объяснить).
Я, как переживший реальное отгорание нуля, хочу заметить, что такой счетчик аварий - штука на самом деле очень нужная. Потому как многократное включение-выключение РН даже при выставленной задержке АПВ 30 секунд "напрягает" и не полезно для техники. Просто надо не отключаться до ручного включения, а временно увеличивать выдержку времени АПВ.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Хоу хоу хоу камерады =)) Докладываю!!!! ЩЧА наконец-то было невольно испытание УЗМ-51м!
По моим приборам зарегестрировано напряжение в 178 вольт (в Московской городской квартире). УЗМ, выставленное на 180 вольт, честно отрубилось нахрен. Ыыыыыыы =))
Собственно, жду с нетерпением отгорания стояка!
178 вольт? кто-то видимо к такому хилому стояку с проточником "приложился"...
Интересно, что на остальных фазах творится? Думаю, с таким стояком и такой нагрузкой на одну фазу перекос будет хороший.
Cs-Cs написал :
Собственно, жду с нетерпением отгорания стояка!
Вот у вас УЗМ все рубанет (должно успеть по времени отключения (кстати, забыл спросить, контактор вас остался или нет - все повешено на УЗМ напрямую?)), а у соседей все погорит - вот разборка с ЖЭК будет! (что-то типа этого: http://www.youtube.com/watch?v=iwLOd6p2bBA)
Ыыыыыть!
А какие пороги более менее безопасно выставлять на УЗМ, а то сейчас стоит 180..240 и ночью выбивает (методом научного тыка установлено что если поставить на 245 то временно перестает, но ссошно, зимой выбивало по нижнему порогу, и тоже ссошно) :) Может есть какие проверенные рекомендации :)
Стояк реконструировать! УЗМ - это "костыли".
Если напряжение так гуляет - стояк хилый(низкий нижний предел напряжения), подстанция, похоже, рядом (высокий верхний предел напряжения). Пинать ЖЭК надо по-любому, ведь технике такие перепады - смерть.
А вообще, фото щита в студию бы не помешало.
ajs написал :
А какие пороги более менее безопасно выставлять на УЗМ, а то сейчас стоит 180..240 и ночью выбивает (методом научного тыка установлено что если поставить на 245 то временно перестает, но ссошно, зимой выбивало по нижнему порогу, и тоже ссошно) Может есть какие проверенные рекомендации
При номинале 230В предельно допустимое отклонение +10% = 253В. Т.е., выставлять верхний порог менее 250-255В, можно сказать, не имеет смысла.
По нижнему порогу сложнее. Даже при номинале 220В допустимое отклонение вниз -10% = 198В. Но сейчас много бытовой техники "многостандартной" с минимальным рабочим напряжением от 80-90В, для америк с япониями с их номиналом 110-115В в сети. Из обычной домашней техники основные критичные к пониженному напряжению потребители - холодильники.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Стояк закрыт, но там все более менее, люминь до счетчика, дальше медь на противопожарное УЗО ну а дальше мой домашний шкаф в квартире, контакты все проверены, особых нареканий у ЖЭКовского и у моего электрика не вызвали. До этого был не зажат провод в пакетнике, чуток подгорал, но его выкинули нафиг.
Шкаф выглядит примерно так (вернее он так выглядел во время ремонта, и до установки УЗМ и еще чего то
Kamikaze написал :
При номинале 230В предельно допустимое отклонение +10% = 253В. Т.е., выставлять верхний порог менее 250-255В, можно сказать, не имеет смысла.
По нижнему порогу сложнее. Даже при номинале 220В допустимое отклонение вниз -10% = 198В. Но сейчас много бытовой техники "многостандартной" с минимальным рабочим напряжением от 80-90В, для америк с япониями с их номиналом 110-115В в сети. Из обычной домашней техники основные критичные к пониженному напряжению потребители - холодильники.
Поставил пока верхний порог на 245, нижний трогать не охота т.к. не помню на чем (толи телек какой толи холодильник) но было нечто 180-240, так и выставил :)
Т.е. при допустимом в сети напряжении 246 вольт холодильник, расчитанный на это напряжение, оставит Вас без продуктов.
Выходит, зря потрачены деньги на УЗМ и продукты.
Прислушайтесь к Kamikaze - меньше 250...255 В выставлять бессмысленно. У меня 265 В для УЗМ-51 и стоковые (вроде 275 В) в УЗМ-50.
УЗМ стоит более года, по верхнему пределу ни разу не вырубало, напряжение в сети все больше к 220 жмецца, а вот последние пару дней, начало по ночам вырубать, под вечер как не странно приближается к 240 (судя по смене цвета диода), прошлой зимой когда сильно холодно было напряжение проваливалось ниже 180 (все видно обогреватели поврубали), будем посмотреть как в этом. Ну а будет вырубать по порогу 245, повысим до 250. В стоке (как пришло с завода стояло 160-240, у меня УЗМ-51М
ajs написал :
А какие пороги более менее безопасно выставлять на УЗМ
Все хотят "3 в одном". Разделяйте технику по жизнеспособности. С перенапряжением всё понятно. Со снижением, согласен сложнее. Вывод напрашивается сам собой, применяйте разные РН для разных устройств. Для холодильника или кондиционера УЗМ-16 или УЗМ-51М, для TV и лампочек - УЗМ-51М1 (нижний порог 90В). Кстати продажи 51М и 51М1 примерно пополам.
ajs написал :
Шкаф выглядит примерно так (вернее он так выглядел во время ремонта, и до установки УЗМ и еще чего то
Вот вариант, если не хотите трясти ЖЭК:
golubman написал :
Все хотят "3 в одном". Разделяйте технику по жизнеспособности. С перенапряжением всё понятно. Со снижением, согласен сложнее. Вывод напрашивается сам собой, применяйте разные РН для разных устройств.
Щит ваш позволяет это сделать: на холодильник и на кондиционер (если есть) поставить УЗМ-16 (нагрузка небольшая), и поставить нижний порог отключения на 180 вольт (для компрессора холодильника или кондиционера ниже нельзя - погорят обмотки).
А на остальную квартиру - УЗМ-51М.
golubman написал :
Все хотят "3 в одном". Разделяйте технику по жизнеспособности. С перенапряжением всё понятно. Со снижением, согласен сложнее. Вывод напрашивается сам собой, применяйте разные РН для разных устройств. Для холодильника или кондиционера УЗМ-16 или УЗМ-51М, для TV и лампочек - УЗМ-51М1 (нижний порог 90В). Кстати продажи 51М и 51М1 примерно пополам.
Я в тот щиток вольтметрик не могу притулить, места нет, а вы мне предлагаете еще 2 УЗМ втулить ? :) Не смешно :( Ну и лампочки у меня все энергосберегайки, 90В маловато им будет :)