06.09.2009 в 16:02:04
2Перец, как-то странно вы отвечаете...вы всерьез полагаете что автора волнует техника выполнения переносок? Он же ясно спрашивал почему, а не как и что может делаться :confused:
06.09.2009 в 21:27:45
Профан2 написал : Не должна она быть меньше сечением
Раньше могла быть нулевая жила меньше сечением. У нас в цеху на участке, например, есть некоторые кабели, где фазные жилы 16 мм2 красного, зелёного и синего цветов соответственно, а нулевая рабочая жила 10 мм2 розового цвета.
cimon написал : Три жилы, одинакового сечения - это фазные провода, а четвертая жила ,это нулевой провод, подключается к нулевой точке трехфазного трансформатора.
может быть три фазы и РЕ.
dinamit007 написал : Если нагрузки одинаковые, то можно и без нуля....
Или если нагрузка питается от линейного напряжения.
Андрёй написал : Нулевой защитный до 16кв.мм. тоже как фазный, больше 32кв.мм. можно в половину.
При сечении свыше 35 мм2.
Wazawai написал : Цитата: Сообщение от cimon Нулевой проводник всегда имеет меньшее сечение проводника. Если только в Казахстане.
Так раньше часто было. И у нас на Украине.
06.09.2009 в 23:21:32
Wazawai написал : Разумные люди либо тянут отдельные провода через трубу/гофру, без кабеля, либо тянут четырёхжильный кабель.
Бывает, используют какой есть.. От финансов тоже много зависит
Ольga написал : О каком заземляющем проводнике идет речь, уточните,
Присоединяюсь, хороший вопрос!
Перец написал : Переносные заземления обычно изготавливают из голых многожильных проводников. При этом хорошо видно их состояние.
Давно уже делают изолированными .Просто изоляция прозрачная- так удобнее
Маугли7111 написал : Раньше могла быть нулевая жила меньше сечением
07.09.2009 в 02:37:04
Андрёй написал : Отстаете от жизни.
Кудаж деваться, годы свое берут.
Андрёй написал : По новым стандартам безопасности только одинаковое сечение допустимо. Т.е. нулевой рабочий проводник должен быть сечением как фазный.
Я старый склеротик и попросил ссылочку на документ, а в ответ тишина.
Андрёй написал : Нулевой защитный до 16кв.мм. тоже как фазный, больше 32кв.мм. можно в половину.
Где ВЫ такие данные откапываете, неужто сами придумываете.
Wazawai написал : Если только в Казахстане.
Конечно, в Москве свои правила, кто москвичам указ, тем более, что и кто им может помешать проложить голый проводник, по которому протекает полный ток нагрузки, современной московской квартиры, в непонятно какой кабельный канал, Москве не впервой ГОРЕТЬ, (к сведенью-населения в Москве столько же, как и в Казахстане), только мне начинает казаться, что из-за тесноты у москвичей мозги начинают малость не в ту сторону думать.(не всех москвичей конечно касается).
Wazawai написал : А пятижильные — в четырёхфазных и т.д. Что характерно: к топику все эти умные разговоры никакого отношения не имеют. «Спасибо, вы нам очень помогли.»
Прежде, чем благодарить, нужно было пояснить, конкретную цель вашей проблемы, а не пытаться выставить форумчан дураками.
Маугли7111 написал : Раньше могла быть нулевая жила меньше сечением. У нас в цеху на участке, например, есть некоторые кабели, где фазные жилы 16 мм2 красного, зелёного и синего цветов соответственно, а нулевая рабочая жила 10 мм2 розового цвета.
А сейчас у вас в цеху все по другому, все кабели сменили?
Маугли7111 написал : Так раньше часто было. И у нас на Украине.
Я думаю оно все и сейчас так же и осталось.
Для общего развития.
Wazawai написал : С документами всё понятно, вопрос был о причине, и об обосновании такого требования. Практическая же ценность следующая: мне нужно засунуть вместе два кабеля 2*2,5 ммІ и два провода 2,5 ммІ на заземление в один весьма узкий кабель-канал. Вот и соображаю — разумно ли будет снять с заземления изоляцию, она на ПВ-1 довольно толстая.
Ответ:
Ольga написал : Ну и по поводу срезания изоляции, повторюсь " ведь он имеет электрическую связь с проводником, по которому в рабочем режиме идет ток"
Перец написал : А вот если голый провод протащить по стальной трубе, которая касается других заземлённых конструкций,
Ольga написал : На самом деле смысл абсолютно прозаический...по нулевому рабочему проводнику, зачастую течет ток, что бы никого не долбануло, кабель изолируется.
Wazawai написал : А можно вообще кабели без заземления использовать, всё равно херня это ваше заземление, всю жизнь без него обходились и ничего!
Впервые слышу, чтобы обходились без нулевого провода, а кабели до 1000в заземлять не требуется. Похоже, что вы очень далеки от сферы эл. снабжения.
Wazawai написал : Так зачем им изоляция-то? Нет ответа.
Для защиты от поражения эл. током.
07.09.2009 в 18:38:12
cimon написал : А сейчас у вас в цеху все по другому, все кабели сменили?
Нет, какие были, такие и остались. Пока от солнца не выгорят и не выйдут из строя на воздушно-кабельных линиях, будут в эксплуатации.
07.09.2009 в 22:49:04
Маугли7111 написал : Так раньше часто было. И у нас на Украине.
И везде в СССРе. НО! Только при трёхфазном питании. При трёхфазном питании определённых потребителей ноль может быть и вообще не нужен. А cimon-то утверждал, что «Нулевой проводник всегда имеет меньшее сечение проводника». Всегда! Меня, человека далёкого от сферы эл. снабжения, это заявление удивило.
Ольga написал : На самом деле смысл абсолютно прозаический...по нулевому рабочему проводнику, зачастую течет ток, что бы никого не долбануло, кабель изолируется.
cimon написал : Сообщение от Wazawai Так зачем им изоляция-то? Нет ответа. Для защиты от поражения эл. током.
Ребяты, вы что обсуждаете-то? Какие рабочие проводники, какое ещё поражение? Речь о «земле» шла, откуда на «земле» потенциал в рабочих-то условиях?
08.09.2009 в 10:36:17
В жилье (в его подавляющем количестве) принята система заземления с глухозаземленной нейтралью. Тут присутствуют 3 фазных проводника, рабочий нулевой проводник и защитный нулевой проводник (при 5проводной схеме). Если схема 4проводная, то функции защитного и рабочего нулевых проводников объединены. Заземляющий проводник, это проводник от заземлителя к заземляющей шине. Вас же уже несколько раз спрашивали про какой проводник вы говорите.
08.09.2009 в 10:40:54
Ребяты, вы что обсуждаете-то? Какие рабочие проводники, какое ещё поражение? Речь о «земле» шла, откуда на «земле» потенциал в рабочих-то условиях?
От неравномерной нагрузки, в соответствии с законом Кирхгофа сумма подходящих токов равна сумме отходящих. Мы имеем звезду с нулевым проводом, если на фазных проводниках равномерная нагрузка, то ток по нулевому проводу не течет. Если же нагрузка неравномерная, то ток соответственно течет по нулевому проводнику.
08.09.2009 в 14:11:56
Есть ещё понятие 3 гармоники, когда в 4полюсном автомате защита по N полюсу выбирается как 1,6In (к квартирам не относится)...
08.09.2009 в 14:27:46
Ольga написал : то ток соответственно течет по нулевому проводнику.
Помножаем ток на сопротивление нулевого провода и получам потенциал на конце провода. Доли-единицы вольт в нормальной установке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.09.2009 в 16:22:46
2Kamikaze
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу