LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.09.2009 в 16:39:50

Ольga написал : в соответствии с законом Кирхгофа сумма подходящих токов равна сумме отходящих. Мы имеем звезду с нулевым проводом, если на фазных проводниках равномерная нагрузка, то ток по нулевому проводу не течет. Если же нагрузка неравномерная, то ток соответственно течет по нулевому проводнику.

Всё правильно, только забыли приписать Векторная/геометрическая сумма...

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

08.09.2009 в 17:08:33

Ольga написал : Заземляющий проводник, это проводник от заземлителя к заземляющей шине. Вас же уже несколько раз спрашивали про какой проводник вы говорите.

Заземляющий, естественно, который через шину в землю уходит.

С самого начала об этом писал.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2009 в 17:08:49

Ольga написал : это к тому сколько ампер необходимо человеку, для умерщвления. Повторюсь ампер, а не вольт

И сколько Ампер вы сможете получить при напряжении "вольты-единицы вольт" и сопротивлении "от 600 до 100000 Ом"?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.09.2009 в 17:19:49

2Ольga
Возьмём предложенную вами формулу

Ольga написал : http://www.bgd-ru.ru/topics/t16r1part1.html

учтём, тонкий намёк про опасность тока

Ольga написал : это к тому сколько ампер необходимо человеку

и попытаемся вычислить ток. Сопротивление возьмём из диапазона, по вашей ссылке

Ольga написал : http://www.bgd-ru.ru/topics/t16r1part1.html

ну а напряжение

Kamikaze написал : Доли-единицы вольт в нормальной установке.

И какой ток получится? Ну, если скажем, 2 В поделить на 1000 Ом?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.09.2009 в 17:24:35

А еще учтем, что при таком напряжении роговой слой кожи не пробивается и сопротивление тела измеряется десятками и даже сотнями кОм...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

09.09.2009 в 08:46:01

Wazawai написал : При трёхфазном питании определённых потребителей ноль может быть и вообще не нужен.

Эта система питания называется "с изолированой нейтралью" - в системах питания жилых зданий она не применяется.

Wazawai написал : А cimon-то утверждал, что «Нулевой проводник всегда имеет меньшее сечение проводника». Всегда!

Если вы знаете пример силового четырех жильного кабеля, с жилами имеющими одинаковое сечение, то прошу фото в студию.

Wazawai написал : Меня, человека далёкого от сферы эл. снабжения, это заявление удивило.

На чем основано ваше удивление?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

09.09.2009 в 08:50:44

Выскажу ещё предположение. Провод в изоляции для этих целей выпускается из соображений безопасности при его нахождении в распредустройствах вблизи клемм и голых шин, находящихся под напряжением. И это видимо САМОЕ главное.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

09.09.2009 в 09:23:05

cimon написал : фото в студию

Пойдёт?

0
Вложение
cimon
cimon
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Астана

Сообщений: 1366

09.09.2009 в 09:29:39

Wazawai написал : Речь о «земле» шла, откуда на «земле» потенциал в рабочих-то условиях?

Пример? Электроплита, нарушена изоляция, ноль замыкает на корпус (внутри плиты), все работает нормально и вы об этом даже не подозреваете. В один прекрасный момент отгорает ноль в вилке (розетке) вашей плиты, соответственно, питание эл. плиты идет уже по цепи фаза-земля, по вашему заземляющему проводнику течет ток в десятки ампер, на его концах возникает разность потенциалов(а он не имеет изоляции), которая может иметь значительное напряжение, соответственно, возникает огромная опасность поражения эл. током. По этой причине ПУЭ не допускает прокладку не изолированых проводников.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

09.09.2009 в 09:52:43

Андрёй написал : По новым стандартам безопасности только одинаковое сечение допустимо.

Это требование из 7.1, к производственным помещениям не применяется.

cimon написал : а в ответ тишина

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии."

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

09.09.2009 в 09:59:28

cimon написал : ПУЭ не допускает прокладку не изолированых проводников

"1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники..."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу