Новый дом, 15й этаж 17ти этажного дома, подача воды снизу, разбор воды практически отсутствует. Отводы от стояка 1", далее полипропиле 32мм, вход/выход на полотенцесушитель 3/4, расстояние от стояка около 1,5 метра.

Поставил полотенцесушитель, а он не работает, подскажите что можно сделать чтоб работало. Куда перенести, как подключить или всетаки придется циркуляционный насос ставить.

P.S. Сантехник управляющей компании ни за какие деньги заужать стояк отказался, мотивируя тем, что заужение там и так уже есть, заметив что отключить стоя за деньги я имею право, но потом у меня будет проверочка.

0
Вложение
Stroim
Stroim
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

20.07.2008 в 17:47:38

А воздухоотводчик е6сть?? Что то я вроде его не вижу. Возможно завоздушивание.

0
raspertov
raspertov
Новичок

Регистрация: 19.06.2008

Москва

Сообщений: 24

20.07.2008 в 17:50:50

Stroim написал : А воздухоотводчик е6сть??

На полотенчитке 2 крана маевского, на неподключенных окончаниях

0
Stroim
Stroim
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

20.07.2008 в 18:07:26

Ага в верху что-то такое белеет! Ну вот почему нельзя разорвать трубу или вставить туда кран? В прошлом веке стояк шёл через полотенцесушитель!! Но в вашем варианте возможна ещё такая вещь как ввод в полотенцесушитель имеет контруклон. ну и выход соответственно. участки как мин. должны прямыми. Ну насчёт непроходимости ПП неспрашиваю - наверное всё проходит. Так что так!!!

0
raspertov
raspertov
Новичок

Регистрация: 19.06.2008

Москва

Сообщений: 24

20.07.2008 в 18:20:19

Stroim написал : ввод в полотенцесушитель имеет контруклон. ну и выход соответственно. участки как мин. должны прямыми

пожалуйста можно подробнее...

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

20.07.2008 в 21:33:57

raspertov написал : разбор воды практически отсутствует

То есть стояк ГВС остывает когда нет разбора? Если так то значит проблемы с циркуляционным стояком. Это может быть закрыт кран на нём или так как дом новый везде ведётся ремонт,какой то деятель врезал кран в перемычку и закрыл его.

0
raspertov
raspertov
Новичок

Регистрация: 19.06.2008

Москва

Сообщений: 24

20.07.2008 в 22:48:51

26Nik написал : То есть стояк ГВС остывает когда нет разбора?

Нет, стояк постоянно сильно горячий.

По незнанию посчитал нужным указать что разбор воды маленький, думал что рабор воды усиливает циркуляцию, и помогает протяжке воды через полотенчик

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

20.07.2008 в 23:30:41

raspertov написал : пожалуйста можно подробнее...

Для того чтобы в полотенцесушителе не скапливался воздух и его не приходилось постоянно стравливать, уклоны на горизонтальных участках трубопровода должны быть в сторону стояка, особенно на верхней трубе.