Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#948337

насос для теплого пола, от отопления ставил.труба была мп.насос с таймером..нормальный не шумный.потреб не много.а так вообще на полотенчик ставлю медь 18мм(миниум).

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
договарились с заказчиком, что если не будет греть при 4бар(если когда нибудь дадут)приеду ставить насос.

Для работы полотенцесушителя давление как таковое значения не имеет. Для его работы нужен перепад, даже при минимальном давлении.

давление какоето должно быть?если 1,7(один и семь)в стояке не из чего быть перепаду

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
дом 17 этажей.я на 16.подача снизу.чуть теплый стояк.давление 1,7бар.

masters написал :
а местный придурок из ихнего придурочного жека кричал что уних 8 атмосфер

Для того, чтобы кого то обвинять, надо подумать о себе.
1атм, это 9,8м. водяного столба + местные потери. Для удобства расчётов, примем 1атм=10м.в.ст. Высота этажа, вместе с перекрытием 3м. 16*3=48м.в.ст. Это 4,8атм.+1,7бар=6,5атм. или бар, что почти одно и тоже. Так что "местный придурок" не на много Вас обманул.

masters написал :
если 1,7(один и семь)в стояке не из чего быть перепаду

Перепад, это разница давлений между прямой и обраткой.

masters написал :
17 этажей.я на 16.

Над Вами всего один этаж, потери всего 0,3атм. Минимальное давление в верхней точке достаточно 0,2атм. Так что давление у Вас не комфортное, но достаточное. Тем более подача с низу, значит в обратке вода может просто падать и будет перепад.

ну да я сильно его не обвиняю.придурок -это мое субьективное мнение.изначально все неправильно.почему б не сделать подачу сверху?

https://t.me/Santehnik_Moskva

что значит достаточное.есть нормы 4бар?
перепад имелся ввиду системе полотенцесуш-стояк.подводку к сушилке преодолеть тожн треб какоето давление.

https://t.me/Santehnik_Moskva

гарик 306 написал :
все говорят про подводку 1/2,но к п/с ведь идет металопласт,значит на конце стоит фитинг а это уже меньше 1/2 в 2раза.

Вы не правы: Соответственно и фитинг должен быть 20мм. металлопласта, а в нём диаметр отверстия 15мм.

masters написал :
что значит достаточное.есть нормы 4бар?

С чего Вы это взяли? Комфортное давление 2-3атм. На редукторе ни когда больше не выставляю, иначе теряется в нём смысл.

одно дело снабжение водой ванна,умывальник.комфортное давление2-3.по опыту знаю все так просят выставить.другое это стояк
1.есть нормы не ниже4(это не я придумал)
2.чтобы к потребителям было 2-3, надо чтоб после крана-4(как миниум). счетчики,фильтры,редукт-а это все потери давления.например счетчик 1/2--1бар.-опять же это не спотолка а в тех паспоте к счетчику.

https://t.me/Santehnik_Moskva

а смысл редуктора не для регулировки давления в душе-для этого есть кран.а для выравнивания г.в и х.в (или обр. клапан отподмеса) главное это защита от гидроудара

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
1.есть нормы не ниже4(это не я придумал)

Укажите первоисточник, пожалуйста.

Стояк ГВС в новостройке, 8 эт./9эт. дома, подача снизу вверх. Нижнее плечо строительного п/с длиной ~65см диам. 1'' подключено через сгон 3/4'' и шаровой кран ITAP. Верхнее плечо также, но шаровой Itap 11506 с 2-мя отверстиями для спуска воды и расположено плечо выше верхнего конца "лесенки". Строительный п/с заварен в 2-х местах (обозн. Х), используется только как подводка. Убрать его совсем нельзя. "Лесенка" произв. "Кубатура" (С.-Пб) размером вхш 50х40 см подключена через вентили ручной регулировки FAR 1/2'' арт. FV 1250 C12 kvs=3, свободные концы закрыты клапанами Маевского 2 шт. Внимание, ВОПРОС: 1) будет ли прогреваться "лесенка" 2) можно ли бороться с завоздушиванием краном с отверстиями 3) как ориентировать этот кран по направлению ко входу в стояк? Спасибо всем ответившим!

Заголовок предыдушего сообщения: Покритикуйте подобную схему, пожалуйста!

2Serg31 Если всё точно нарисовано, то при такой схеме воздух спускать не потребуется. Прогреваться должен, возможно даже при слабой циркуляции будет работать на гравитации - то есть по ПС вода пойдёт сверху вниз..., если циркуляция будет сильная, то возможно наоборот - снизу вверх.

2BV Будет приварено именно так, как на рисунке. Потом строительный п/с останется за плиткой, а "лесенка" снаружи. А вот кран с отверстиями - он уже куплен - может, все-таки поставить, отверстиями вперед от стояка?

Serg31 написал :
А вот кран с отверстиями - он уже куплен - может, все-таки поставить, отверстиями вперед от стояка?

Удобно грячую воду воровать
У вас счетчики есть? Разрешат такой кран?

2BV Есть счетчики... Опломбировать будет управляющая компания. В прошлый раз их представитель повесил пломбы на счетчик через открытый сантехнический люк, правда, грязевик штатный оставался на своем месте - перед счетчиком, но в полуметре от стояка, который полностью был закрыт плиткой. Сейчас ввод будет на расстоянии 1,6 м от пола, а счетчик тоже в люке справа и слева от стояка пониже. А верхий сгон п/с на 25 см ниже потолка под плиткой, и может быть ,там будет небольшой люк...

Serg31 написал :
1) будет ли прогреваться "лесенка"

Схема, работоспособная, но лучше немного заузить стояк между врезками полотенцесушителя.

Serg31 написал :
можно ли бороться с завоздушиванием краном с отверстиями

Воздуха, в такой схеме, не будет.

Serg31 написал :
А вот кран с отверстиями - он уже куплен - может, все-таки поставить,

Поставить можно, но он будет выполнять роль простого крана.

2Serg31 Эх, все бы так вопросы задавали, как вы. Схема нарисована на 5+ Всё ясно и понятно.

ty-lev написал :
Воздуха, в такой схеме, не будет.

+1

BVСпасибо! Схему отдал для выставления цены работы монтажникам металлопластиковых труб и оборудования. Потом хочу ее выложить на форум в отдельной ветке, с их поправками.
Кран с отверстием попробую поменять.
А заузить места врезки как - передвинуть верхний сгон (3/4'') вниз? А строительный п/с (1'') на месте оставить?

To tv-lev А-а..Заузить сечение стояка г/водоснабжения нельзя. При приемке новостройки могут быть проблемы, и вообще не хочется.

Serg31 написал :
металлопластиковых труб

1) таких труб не будет у полотенцесушителя и до редукторов?
2) поле редукторов такие трубы если и будут, то приличного производителя (проверенного)?
3) соединения будут пресс?
4) соединения не будут замурованы в стенах?

2BV П/с строительный 1'' подсоединен стальными сгонами 3/4'' к стояку. "Лесенка" прикручивается через эксцентрик к резьбе 1/2'' приваренной уже к строительному п/с.
От шарового на входе 3/4'' арматура собирается с помощью латунных угольников и соединителей Viega или Sahna.
М/п трубы от монтажников (HERZ). Про фитинги и коллекторы пока неясно. Можно ли поставить коллектор 3/4'' простой, к нему полнопроходные шаровые 1/2'', к ним м/п (соединения пресс) на 18, например? (маркировка HERZ). Водонагреватель и душевую панель с г/м форсунками присоединить к окончаниям коллектора через тройник и угольник. А регулировочные вентили поставить как на рисунке, со стороны потребителей (умывальник, мойка на кухне, стиралка, унитаз)?
Трубы за гипсокартонными перегородками. Штробить не надо.

в новостройках несколько раз видел врезки3/4 d в 1d cтояк.делали строители.если d полотенчика

https://t.me/Santehnik_Moskva

2masters Стояк толще штатного п/с, т.е. больше дюйма. сгоны строители вваривают вообще-то1/2'' в этот п/с дюймовый. это я хочу поставить вместо них 3/4'' сгоны.

Разрывать трубу и делать байпасс нельзя. В другой квартире, наоборот, пришлось делать байпасс, выкидывать штатный змеевик и прикручивать на американках хромированный. Там змеевики были изначально вварены строителями в разрыв стояка г/в. А теперь по другому - стояк прямой. а змееевики из оцинковки приделывают строители на отводах и американках. Чтобы их прще было потом менять. А компенсация размеров труб с помощью змеевиков тут не предусмотрена..

Serg31 написал :
к ним м/п (соединения пресс) на 18, например?

ИМХО, диаметр 20 может потребоваться только для потребителей, которым реально нужен хороший напор - душ, ванна, водогрей....

Для стиралки, питьевых фильтров, унитаза, умывальников, посудомойки вполне хватит и 16-й

Serg31 написал :
А регулировочные вентили поставить как на рисунке, со стороны потребителей (умывальник, мойка на кухне, стиралка, унитаз)?

Что вы будете регулировать на умывальнике, мойке? Зачем там вообще вентили? На стиралке нужен запорный, но он у вас есть на коллекторе => зечем ....? Унитаз - пожалуй нужен - чтобы не шумел сильно....

2BV

А коллектор предусматривает одновременное подключение и 20 и 16 диам. м/п?

Я предполагал таким способом оформить места подсоединения м/п к стиралке, умывальнику, унитазу, мойке. Снаружи кафеля.

Tibra При таком подключении плюс достаточное удаление от стояка ПС греть не будет.
Байпас надо делать непосредственно возле ПС. А если еще и подводку к ПС сделать 1" а байпас оставить 3/4 все заработает в лучшем виде.