osjun спросите у соседей, по стояку, как у них. У вас не должно быть воздуха в сушке, наклоны на подводах есть. Да и зарасти, они не могли за два года на циркуляции. Проблема возможно где, то по стояку... Ну или всё же, заросли отводы в месте сварки, со стояком.
прошу прощения, а разве соединение между вводами в ПС (так называемый байпасс) не должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнен диаметром меньшим чем сам стояк??? При такой разводке в самом ПС не создается давление, туда "затекает" минимум горячей воды и она не особо то и циркулирует
NikkOne при небольшом расстоянии (до 50 сантиметров), от стояка, отсутствии мешков и верхнем розливе. Сушка работает замечательно, даже при условии 25 стояк, 25 перемычка, 1\2 подвод к сушке.
ЗАкройте краны, снимите ПС, на верхний оденьте шланг от пылесоса пластиковый и направьте в унитаз или в ванную или в большое ведро, но не в умывальник - поток большой - умывальник не справится (+ помошник чтобы держал шланг), откройте кран на полную - промойте отвод.
Аналогично - с нижним.
Отдельно промойте снятый ПС, возможно потребуется простучать его чем-то мягким чтобы не повредить
2BV
если есть желание сделать так с трубой под давлением то вперед...)))Попробуйте в старом доме 32 оцинковку поплющить....не завидую вам. В любом случае нужно отключение стояка.а там уж и переварить недолго.Но лучше один раз сделать и потом к этой проблеме не возвращаться
спасибо за советы и мысли.
как-то про шланг от пылесос не догадался, хотя долго думал что приспособить чтобы кран на отводе полностью открыть и поток пустить.
ПС чистил. с ним все ок.
а вот как почистить отвод не отключая стояк??? есть идеи?
у соседей по стояку ПС подключены аналогично. у них работают. правда ПС диаметром и объемом побольше. это может влиять? может мне тоже толстый повесить?
какой подвод не знаю. так ли это важно? какая разница в двух словах расскажет кто-нить?
с бесплатной переваркой - не вариант. долго бегать. проще заплатить. переварку как последнее средство хочу использовать. пытаюсь придумать решение без сложных телодвижений.
Zhek@ написал :
хорошо,на почти новых трубах будете пробывать?
конечно согласен, что стояк перекрыть не лишне, а потом, если что "стучать по трубе"
См пост 13 - рисунок с пояском заужением - во многих старых домах видел такое на отоплении - на стояках однотрубки, между отводами на радиатор - имхо проще чем сварка, и надежнее, чем два сварных шва лишних.
Но если есть инструмент это исполнить.
Наверное можно мощным труборезом (если влезет , и не обязательно по всей окружности делать), но сменив ролик на закругленный.
osjun написал :
с бесплатной переваркой - не вариант. долго бегать. проще заплатить. переварку как последнее средство хочу использовать. пытаюсь придумать решение без сложных телодвижений.
Нет таких решений. Ниже отвод приварить. А также увеличить диаметр можно. В таком виде как сейчас будет постоянно забиваться(косой фильтр-грязевик получился).
Не важно-будет сужение или нет. Тем более, если летом закроете краны на ПС.
Еще, на мой взгляд, косяк в местоположении кранов. Как можно короче отводы от стояка должны быть.
диаметр отводов действительно можно увеличить,а вот то что отводы короче должны быть,так куда короче то?
Шланг от пылесоса тоже неплохой вариант.ИМХО забит верхний патрубок,т.к.ТС откручивал верхнюю гайку и из под нее выходил воздух,хотя труба поднимается вверх и воздуха в ней не могло быть никак.
напор там всего 3,4 атмосферы. неужели все выбьет? ершик уже приготовил управдома тоже попросил мне свиснуть, когда будут стояк отключать.
на счет кранов ближе к стояку не совсем понял... неужели в данном случае дополнительные 20-30 см могут играть роль? если буду переваривать, то переносить ближе к стояку надо?
2master.msk не понял насчет фильтра-грязевика. с чего он получился?
Спецы, вы о чём ? Какие фильтра, сварки, ёршики и т. д. ? Там делов часа на полтора - два. Перекрыть стояк, вырезать кусок стояка турбинкой, нарезать резьбу и поставить кран с американкой. Перекрыв потом этот кран полностью на пару часов, промоете ПС как никогда. Можете хоть каждый день промывать.
32gena написал :
Перекрыть стояк, вырезать кусок стояка турбинкой, нарезать резьбу и поставить кран с американкой. Перекрыв потом этот кран полностью на пару часов, промоете ПС как никогда.
Зря Вы это советуете. Эти колхозные методы для всех, кто соседи по стояку ничего хорошего не сулят.
обычный П-образный полотенцесушитель, подключен к обратке горячей воды, 2 этаж.
После сдачи дома был холодным, потом с одним другом перекрыли кран в подвале (как я понимаю подачу) и открыв кран в ванной спустили воздух - все стало горячим. Как только откючают горячую воду и снова включают - таже история -полотенцесушитель холодный. Переодически бегать в подвал и проводить такие манипуляции как-то не очень.
Вопрос в следующем: а что если в трубу - обратку поставить тройник с краном маевского? Будет от этого эффект? И если "да", то куда ставить выше полотенцесушителя или ниже? (обратка приходит сверху, подключение полотенцесушителя без байпаса)
danatz когда заселиться кто либо в квартиру на последнем этаже по Вашему стояку и будет периодически выпускать воздух из воздухоотводчика , либо установит в наивысшей точке не забиваемый грязью автоматический воздухоотводчик Spirotop тогда и ПС у Вас заработает
Подскажите, у меня такой вопрос, стояк ГВС вот такого вида (рисунок), как подключить полотенчик, стоит ли убирать перемычку, или же его подключить через вентиля, есть какая то разница? ведь если убрать перемычку, то греть будет горячее.
Проблема следующая: первый этаж 12-ти этажного дома, полотенцесушитель холодный, нет циркуляции воды. Вопрос один что можно сделать??? Стоит ли заморачиваться, т.к. сущестует еще проблема течь металлопластиковой подводки скорое всего в месте сгиба (посмотреть нереально, т.к. она проложена в стене). Вот и думаю поменяю подводку, а проблема нагрева останется.
Спустите воздух. Мне при первом запуске полотенцесушителя пришлось пускать воздух час, прежде чем пошла нормальная циркуляция. Хотя из клапана для спуска воздуха уже била вода, и приходилось воду эту собирать в посудину и выливать, тем не менее циркуляции не было.
при ремонте поменяли полотенцесушитель с штатного (как советский изогнутая труба) на современный производство Питер (решётка с 6 горизонтальными трубками).
как сделано: стояк ГВС на 3/4. подача воды сверху, идёт отвод на полотенцесушитель, затем сделали сужение трубы до 1/2 (примерно сантиметров 30) затем дальше пошёл стояк ГВС и обратно слив из сушителя. на отводах стоят вентили для возможности отключить сушитель.
проблема: дом новостройка (и155) и часто отключают воду. после подачи воды снова, условно через раз полотенце сушитель остаётся холодным. сам стояк ГВС горячий, но сушитель холодный - в него не заходит горячая вода. Пробовал слить холодную воду из него, выпустить воздух - ничего не помогает, он нагревается пока клапан слива открыл, когда закрыл - постепенно охлаждается = протока через него воды нет. При этом через раз проток воды сам по себе появляется и сушитель горячий до условно следующего отключения воды.
делали это 2 бригады - первая сварщик которые делал отводы, вторая кто ставили сушитель. соответсвенно сварщик говорит что он всё сделал правильно это сантехники неправильно что-то подключили, вторые говорят что там нет ничего что можно сделать не правильно - это сварщик плохо сделал отвод.
подскажите пожалуйста что с этим делать? кто накосячил???
Sunny_xms написал :
через раз проток воды сам по себе появляется и сушитель горячий до условно следующего отключения воды.
Значит, схема подключения рабочая.
Sunny_xms написал :
Пробовал слить холодную воду из него, выпустить воздух - ничего не помогает, он нагревается пока клапан слива открыл, когда закрыл - постепенно охлаждается = протока через него воды нет.
В следующий раз делайте это закрыв один из отсекающих кранов. Сначала при закрытом верхнем, потом нижнем.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.