Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.04.2013 в 15:55:57

шзф написал : попробовали диагональное подключение, с "правильными" уклонами.

Нелогичные уклоны,но чего только не бывает,а по сему:

шзф написал : прогревался до низа примерно минут 15,

Циркуляция пошла с нижнего ввода.Выход значится в верхний.Вопрос.Движение воды в стояке сверху аль снизу?Если не сложно.Я законспектирую.

0
Аватар пользователя
шзф

Местный

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 17

07.04.2013 в 21:43:10

касимов подача в стояке снизу. в полотенчик подключили крест-на-крест (вход - сверху, выход - снизу по диагонали), чтобы уклоны позволяли горячей воде двигаться снизу вверх.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4960

07.04.2013 в 21:58:25

шзф написал : подача в стояке снизу. в полотенчик подключили крест-на-крест

разве нет возможности подключить снизу? греться будет 100%

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.04.2013 в 22:26:08

Олегович, Отводы посередине,где-то будут контр уклоны. шзф, Как поживает ПС ?

0
Аватар пользователя
шзф

Местный

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 17

07.04.2013 в 22:30:41

Олегович написал : разве нет возможности подключить снизу? греться будет 100%

если снизу подключить с наклонами как положено, ПС очень высоко будет ((

касимов написал : Олегович, Отводы посередине,где-то будут контр уклоны. шзф, Как поживает ПС ?

завтра узнаю - сегодня у рабочих выходной

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4960

07.04.2013 в 22:34:02

шзф написал : если снизу подключить с наклонами как положено, ПС очень высоко будет ((

поэтому и надо переварить отвод...если очень высоко, всегда так поступаю...

0
Аватар пользователя
igorilla

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Москва

Сообщений: 11

07.05.2013 в 21:30:56

Граждане, помогите советом - почему-то периодически полотенцесушитель не греет. То горячий, то холодный, то снова горячий - логику найти не могу. От моих действий (включал воду или нет) не зависит, от времени суток тоже. Феномен наблюдается уже 3 недели.

Сунержа Галант (лесенка), подключен снизу пластиковыми трубами к стояку горячей воды: (обе трубы уходят на ПС) Посередине заужение, я так понимаю чтобы вода легче уходила на ПС. Еще ниже по той же трубе отвод на краны через счетчик. Воздушные пробки проверял, из верхних точек "писает" вода, воздуха не обнаружено.

Что может быть не так???

Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2013 в 21:52:07

igorilla написал : То горячий, то холодный,

Существует значится контруклон подводящих труб.Стоячая вода остывает,а при *проталкивании*нагревается ПСка.

igorilla, Куда там на фото нижняя труба?Вниз после поворота?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

07.05.2013 в 22:06:42

igorilla, у вас наверное нижняя подача и этаж высокий. Так?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

07.05.2013 в 22:39:23

igorilla, а в то время когда полотенчик остыл сам стояк горячий?Может дело в нарушении общей циркуляции стояка?

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2013 в 22:50:38

igorilla написал : Феномен наблюдается уже 3 недели.

А установлен ПС три недели и два дня назад?

0
Аватар пользователя
igorilla

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Москва

Сообщений: 11

08.05.2013 в 00:51:38

После поворота обе трубы идут под уклоном вниз, градусов 15 есть. Этаж 10 из 12, подача какая хз :) Москва, кирпичный дом 80 года постройки. Стояк горячий всегда, даже когда ПС комнатной температуры. ПС ставили полгода назад, но заметил только когда въехал в квартиру. Видимо, раньше попадал на "теплые" периоды. Есть контакты слесаря из местного ДЕЗа, но до конца праздников его не поймать. Да и надо бы самому разобраться, что ему предъявлять.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

08.05.2013 в 00:58:34

igorilla написал : Этаж 10 из 12, подача какая хз Москва, кирпичный дом 80 года постройки.

Бинго ;)

Скажите соседям с 11 и 12 этажа почаще пользоваться ГВС :)

Циркуляция недостаточна. В данном случае на проблему проще забить, чем решать её.

0
Аватар пользователя
diff

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 174

08.05.2013 в 09:49:41

перепустить стояк надо и посмотреть что будет, может у кого-то на перемычке кран стоит поджатый, в общем надо по стояку слесарю пробежаться

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.05.2013 в 19:26:52

igorilla написал : Стояк горячий всегда, даже когда ПС комнатной температуры.

Не надо по соседям бегать.Из-за уклонов от ПС проталкивается в нем временами.Переставить его правильно нуна.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу