Имеется двухтрубная разводка в трёхкомнатной квартире 7 этаж, 16 эт. дома (новостройка) . Ввод в квартиру с технического помещения этажом ниже. Существующая система также из МП ( в двух местах под тройниками зимой была влага). Планируется сделать разводку МП Henco 16 под стяжку.
В магазине с помощью продавца подобрал следующие комплектующие:

  1. FK 3855 C 34 Регулирующий коллектор 4 отвода 3/4 - 1 шт.
  2. FK 3905 C34 Запорный коллектор 4 отвода 3/4 - 1 шт.
  3. VT.583 Пробка 3/4 - 2шт.
  4. OTER.833 Кронштейн стальной с резиновым уплотнителем 3/4 - 4 шт.
  5. FC 6055 58190 Концовка для МП с накидной гайкой 16х2 – 8 шт.
  6. H1-1604 Винтовое соединение НР 16х1/2 -8 шт.
  7. H1- 1605 Винтовое соединение НР 16х 3/4 - 2 шт.
  8. FA 2000 6 Аварийный клапан для воды 6 бар 1/2 FAR - 1 шт.
  9. H9-160416 Тройник ВР 16х1/2х16 Henco – 1 шт.
    Не нравится аварийный клапан, со слов продавца необходимо делать от него отвод при превышении давления он типа стравливает воду (это чтож, каналью к нему надо подводить?) и сомнение по порогу срабатывания в 6 бар.

ПП и медь прошу не обсуждать.

Заранее благодарю за советы.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.09.2009 в 16:23:18

Коллекторы FAR наверное, луший выбор. А вот идея ставить предохранительный клапан в квартире представляется сомнительной.

0
Сан-Сан
Сан-Сан
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

16.09.2009 в 16:25:43

ratnik.74 написал : из МП ( в двух местах под тройниками зимой была влага

коллекторная была разводка? с тройниками ....:cool:

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

16.09.2009 в 16:59:19

NNN написал : идея ставить предохранительный клапан в квартире мне представляется сомнительной.

При опресовках перед отопительным сезоном давление не маленькое, читал где то в форуме что предохранительный клапан спасал, в отличии от системы без клапана у соседей. Вот и хочу обезопасить себя от затопа с оседей снизу (нет желания платить за недешовый ремонт).

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

16.09.2009 в 17:01:17

Сан-Сан написал : коллекторная была разводка? с тройниками ....

Из под входной двери в квартиру по черновому полу проложен МП и через тройники расходится по комнатам.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.09.2009 в 17:06:28

ratnik.74 написал : При опресовках перед отопительным сезоном давление не маленькое

Начнут прессовать, дадут 8 атм.(допустим), давление будет падать благодаря Вам, будут искать причину, найдут. Заплатите за перерасход теплоносителя и повторную опрессовку. А чтобы обезопасить себя, перекрывайте коллекторы после окончания сезона и открывайте после начала. Иначе, зачем они Вам вообще нужны?

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

16.09.2009 в 17:16:41

NNN написал : Начнут прессовать, дадут 8 атм.(допустим), давление будет падать благодаря Вам, будут искать причину, найдут. Заплатите за перерасход теплоносителя и повторную опрессовку.

Вот и не нравиться мне этот аварийный клапан. Может есть такие чтоб он был без перепуска, просто закрылся и всё.

0
fontanero
fontanero
Резидент

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

16.09.2009 в 19:41:11

Ребята,не заморачивайтесь с предохранительным клапаном,8 очков могут пихнуть только на новостройку с конвекторами,при приёмке дома.Пока действует строгий запрет на самодеятельность жильцов в системе ЦО. Потом ни один инспектор не разрешит прокачку выше номинального давления ,на которое настроен общедомовой клапан(а).Да и превысить его ,в техническом плане не просто.

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

17.09.2009 в 06:16:28

fontanero написал : Ребята,не заморачивайтесь с предохранительным клапаном,8 очков могут пихнуть только на новостройку с конвекторами

Вот и у меня новостройка, на верхнем этаже в начале года уже была протечка!!! Хлестало всю ночь, протопило весь подъезд))).

0
ratnik.74
ratnik.74
Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

18.09.2009 в 08:44:18

В связи с отсутствием критики комплектующие думаю нормальные;)
Клапан предохранительный понял что ненужен 100% :help С регулятором давления только вопрос, есть у кого опыт? :help

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.09.2009 в 09:18:46

Регулятор давления (редуктор) на отопление не ставится. Стявят на воду, т.е. тупиковые ветки.