Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102
#1380505

В квартире (новострой 2г.)отопление от котла КСГК-12,5 с помощью циркуляционного насоса. В ванной комнате до ремонта был установлен полотенчик из 1" гнутой трубы (см. фото), при включении отопления нагревался очень быстро(самый первый из всех радиаторов). Параллельно к нему подключен водяной теплый пол(единый змеевик на ванну и сортир), все было нормально.
Сделал ремонт в ванной (уложил плитку) и установил такой полотенчик. В итоге триндец, пол греется, а полотенчик нет, пробовал перекрывать змеевик пола, но в пустую . Думал что полотенчик забит или трубы, пришлось все разобрать , но нет все в норме, собрал назад, опять не греет. Стояк (труба та что слева на фото)чуть теплая до середины т.е. тепло ощущается на высоте прим. 0,7м. правая труба холодная. Помогите пожалуйста разобраться! Если не приведу в норму-жена порвет как Тузик грелку.

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Поставте маевский на верхнюю трубу между МРВ и уголком и стравите воздух. Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...

Vidis написал :
Думал что полотенчик забит или трубы

..воздухом забит

2Vidis Просто нужно выгнать воздух. Для этого сделайте так, чтобы циркуляционник работал только на ПС. То есть закройте всё, кроме ПС.

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

pacik написал :
Поставте маевский на верхнюю трубу между МРВ и уголком

Что такое МРВ?

pacik написал :
Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...

Там их небыло изначально и на новом тоже нет, сварено намертво, если снимать то только резать. Так рекомендовал сделать хороший сантехник

NNN написал :
Для этого сделайте так, чтобы циркуляционник работал только на ПС

Что такое ПС?
Я заполнял систему водой после слива "штатной" врезкой в систему отопления из ХВС.Заполнял до того момента пока не пошла вода сильным напором через перелив из расширительного бачка.

Vidis написал :
Что такое ПС?

ПолотенцеСушило.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

pacik написал :
Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...

Методом наварки ППр муфт

Vidis, сделайте себе нормальные разъемные соединения с накидной гайкой (американки), они вам полюбому понадобятся чтобы без лишнего гемора ПС снимать. + через них тоже можно воздух стравить

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

NNN написал :
То есть закройте всё, кроме ПС.

Я так уже делал, т.е. перекрыл все радиаторы (закрывал на входе радиатора вентиль и на выходе тоже что то наподобие запорного устройства "винт под отвертку спрятанный под крышечкой) и перекрыл змеевик теплого пола. Также насос включал на максимальную мощность (хотя достаточно самой минимальной чтобы батареи все раскочегарить за 20мин )

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

Conix написал :
Цитата:
Сообщение от pacik
Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...

Методом наварки ППр муфт

Как бы ни было смешно, но это так.
Блин, дурень, повелся на совет по поводу разъемного и неразъемного соединения, Мастер сказал ""нафик тебе нужны американки? неразъем надежнее, что будешь постоянно снимать?" Ну я вроде и согласился. Т.к. мастер действительно очень опытный.
А можно как нибудь без съема ПС обойтись?, а то мне уже в третий раз паяльник не дадут.

Vidis написал :
А можно как нибудь без съема ПС обойтись?

Вы ведь сами видите, что без Маевского или разгерметизации резьбовой подключки ПС, воздух из него не выгнать

2Vidis вы трубу на полтенчик сами варили ?аж две муфты лишние ,видно делетант работал,не исключино что при сваривании сделали наплывы и забили проход

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Vidis написал :
Мастер сказал ""нафик тебе нужны американки?

Это не мастер, а чудак на букву М.

Vidis написал :
Т.к. мастер действительно очень опытный.

Есть такие. До гроба не осознают свою ущербность. Ладно бы только себе, а то ведь другим гадят и вроде бы как так и надо...

in my humble opinion

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

orinbasar написал :
вы трубу на полтенчик сами варили

да сам варил

orinbasar написал :
аж две муфты лишние

А те две "лишние" муфты появились после того как

Vidis написал :
Думал что полотенчик забит или трубы, пришлось все разобрать.... собрал назад,

orinbasar написал :
видно делетант работал

Учитывая что я этим не занимаюсь профессионально, можете и так обозвать, не обижусь.

orinbasar написал :
не исключино что при сваривании сделали наплывы и забили проход

После демонтажа нового ПС на этот предмет я обследовал стыки, наплывов не обнаружил, разве что небольшой валик высотой 0,5мм

Палецкий написал :
что без Маевского ....... воздух из него не выгнать

Подскажите есть ли кран Маевского специально для ППр или надо ставить в муфту с внутренней резьбой 1/2 и вкрутить обычный Маевский?

Kvost написал :
Есть такие. До гроба не осознают свою ущербность

Ну нет, мастер он хороший, все его хвалят и я с ним немного поработал (в качестве геодезиста при прокладке канальи),видел его работы,может в тот день когда его встретил в магазе(при выборе муфт) он был с большого бодуна?

2Vidis есть троиник пп 20 1/2 20 с внутреннеи резьбои под маевского,но лучше к полотенчику подоити металическои американкои и к нему адаптор ,свариться удобно будет ,плюс возможность вытравить воздух через верхнию американку слегка освободив .

Vidis написал :
или надо ставить в муфту с внутренней резьбой 1/2 и вкрутить обычный Маевский?

Можно тройник поставить, но лучше будет сделать, как orinbasar говорит

orinbasar написал :
к полотенчику подоити металическои американкои и к нему адаптор ,свариться удобно будет ,плюс возможность вытравить воздух через верхнию американку слегка освободив .

в месте подключения верхней трубы к полотенце сушителю .( П.С.)
можно установить металлический тройничёг , в его центральное отверстие смонтировать кран маевского повернув им вверх. и уже в тройник вкрутить переход на пластик (мрн , мрв -муфта редукционная наружная, .... внутренняя )

после заполнения системы водой пузырьки воздуха оставшиеся в прямых участках труб циркуляционным насосом выгоняет в верхние точки ,соответственно часть из них скапливаються в Вашем П.С. и деваться воздуху некуда.
тройник можно поискать хромированный чтоб эстетичнее смотрелось.

американки повышают ремонтоспособность любого оборудования и их рекомендовано применять почти везде . так же очень приятно когда оборудование отсекается кранами.

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

orinbasar написал :
к нему адаптор

Что то не втолкую про какой адаптор говорите? Переход с 1/2" на 1" это имеете в виду?
Вот еще что интересно, как строители избавились от воздуха в системе, а конкретно в ПС?, ведь я когда вошел в квартиру только лишь добавил воды (пока не потекла через перелив расширительного бака) и немного стравил воздух через Маевского из радиаторов, и все отлично работало.

Vidis написал :
Что то не втолкую про какой адаптор говорите?

Имеется в виду переход с ПП на резьбу полдюйма или три четверти

Vidis написал :
как строители избавились от воздуха в системе, а конкретно в ПС?

..могли на котле трубу подоткрутить, пока вода не пошла

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

Палецкий написал :
могли на котле трубу подоткрутить, пока вода не пошла

Но котел то ниже чем полотенчик.
Не могу найти паяльник, что посоветуете? Может просверлить отверстие диам.2-3мм, стравить воздух и заделать пластиковой заглушкой тогоже диаметра что и сверло с натягом и заплавить ее обычным паяльником 40Вт. или феном.

2Vidis Если уж колхозить, берите сверло 4,2 и нарезайте М5. Туда винт на ФУМ и все дела.
Сверлите муфту ближе к краю, тогда винт подлиннее можно взять.

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

2NNN Идея с винтом не плоха, я ее немного модернизировал см.картинку

ИМХО, шлиц латунного винтика М3 будет легко свернуть, а затягивать нужно будет хорошо, что б конус держал. Или резьба с мелким шагом должна быть...И охота Вам заморачиваться?

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

NNN написал :
шлиц латунного винтика М3 будет легко свернуть

ну пускай, сделаю из нержи и скорее всего(это даже правильней) на винте будет не конус, а сфера.

NNN написал :
И охота Вам заморачиваться?

а какой еще есть выход если паяльник не найти. А такую штуку я сделаю максимум часа за 1,5.

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Vidis написал :
Идея с винтом не плоха, я ее немного модернизировал см.картинку

Полная копия старого маевского советского типа, можно не заморачиваться и купить такой у старьевшика!!!

Vidis написал :
Идея с винтом

..вполне рабочее решение для индивидуальной системы отопления. По конструкции ничего не скажу ..опыта такого нет

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

Докладываю о решении проблемы: Сделал я краник (см.п 22), но ставить не стал. В муфте сверху просверлил отв. диам 1,5мм. сразу пошел воздух, далее в это отверстие туго вбил пластиковый пруток и для надёжи оплавил все это обычным паяльником 40Вт, надфилечком подчистил, место куда вбил заглушку практически не видно(только если присмотрется). Все! ПС работает. Всем Спасибо

Когда у вас это пруток выплюнет, а это может произойти когда вода будет не горячая, а холодная, рассверлите Ф4,2, далее М5 и вкрутите винтик на ФУМ. Кстати, его можно вкручивать-выкручивать много раз при необходимости. Например, после слива стояка.
А..забыл, это не ЦО...Тогда прокатит...