17.03.2016 в 22:03:59
Howlin, на лаги, поэтому и сетку применяли, немного прогибалась.
18.03.2016 в 00:25:27
После подготовки и заливки Forbo 976 осталась грунтовка 044. 1) Можно ли ей грунтовать по высохшему наливному перед укладкой кафеля, если да, то какой пропорцией? Предполагаю 1/2. 2) Достаточно одного слоя или грунтовать дважды? 3) По акриловой гидроизоляции перед укладкой кафеля можно (или надо?) использовать грунт 044?
18.03.2016 в 09:40:40
arhis, в качестве грунтовки под штукатурку, шпатлёвку, плитку и укладку покрытий разводится водой 1:5. Если клеи специальные, то по акриловой ГИ можно не грунтовать, но если решите грунтовать, то как по не впитывающему влагу основанию разводится 1:1 и время подсушки надо увеличить до 3-6 часов.
21.03.2016 в 15:56:48
gans gr, строители по оштукатуренным Ротбандом стенам и по ГИ на пол погрунтовали 044 разведённой 1/2, с просушкой 12 часов. Какие будут негативные последствия неправильной пропорции? Клей KNAUF FLIESEN PLUS.
21.03.2016 в 17:10:56
arhis, в принципе ни каких. На ГИ просто пленка (сухой остаток) будет тоньше, но этого будет достаточно. Но штукатурке, надо посмотреть не снимается ли пленкой. Аккуратно поцарапать, не должна чулком сниматься.
25.03.2016 в 14:00:05
Уважаемые знатоки. А вот такой вопрос. Если класть ламинат и плитку в коридоре и на кухне. И нужна толщина пола 4 см..Можно ли сделать такой пирог из наливайки?
Наливайка (20 мм) в ней буду прокладывать электропроводку в гофрах, ГВЛ (Как изоляция), наливайка (10мм), подложка, ламинат и плиточный клей и плитка (в коридоре и на кухне).
Вопросы: 1) Какую недорогую, но качественную наливайку можно использовать? Кладется ламинат, соответственно высокая прочность наливайки не требуется 2) Не растрескается ли верхний тонкий слой наливайки (10 мм толщиной), который будет лежать на ГКЛ? 3) Что можно использовать, как замену ГКЛ? Я слышал, он от воды страдает, что не очень хорошо, в случае затопления..Если , например, использовать Шуманет М, Акуфлекс? То, куда его класть, сразу на плиты перекрытия? Или на первый слой наливного? 4) Какие еще варианты пирога из наливайки можно рассмотреть, если класть ламинат и плитку?
25.03.2016 в 14:44:01
Veselchak написал: Наливайка (20 мм) в ней буду прокладывать электропроводку в гофрах, ГВЛ (Как изоляция), наливайка (10мм)
ЗАЧЕМ? Почему бы просто не положить провода в гофрах на пол, закрепив дюбелями/стяжками/хомутами, и не залить наливайкой? Нахрен ГВЛ??? Наливайка тем лучше растекается в уровень, чем толще слой. Ту ровность, какую даст дорогая наливайка в слое 1 см, в слое 4 см даст гораздо более дешёвая и намного легче в плане выполнения работ (правда, чаны большие надо будет для приготовления, лить надо быстро и желательно всё за раз непрерывным процессом). И быстрее будет.
25.03.2016 в 22:19:45
Добрый вечер. Посоветуйте как быть. На днях привезут ламинат, решил проверить плоскость стяжки (от застройщика) ещё раз (когда принимали квартиру, знакомый посмотрев стяжку сказал что она ровная, под ламинат пойдёт) комната 5х2.80м и большая часть почти идеальна с перепадами не больше 1мм, но по одной из длинных стен есть перепад 3-4мм, почти во всю длину стены. Так вот как быть? 1.можно ли это дело подровнять клеем плиточным(пол мешка юнис чёрный осталось, если что ещё взять)?
25.03.2016 в 23:40:13
valdis67, не понятно будет перепад если выравнивать все, или если не выравнивать? Можно подровнять правилом только то место, где перепады. Если пол мешка клея хватает, то ровняйте им, если не хватает то купите нивелирующей массы и правилом протяните. Расход в среднем 1,5 - 1,6 кг на метр при толщине 1 мм (что клей, что нивелирки).
26.03.2016 в 00:50:16
gans gr, в коридоре керамогранит плюс клей 15см от стяжки.в комнате Ламинат 9мм плюс подложка 3мм будет 12мм. 3мм разницы между финишными покрытиями. Клея пол мешка точно не хватит. Значит нивелирка. Если заливать всю комнату то на 2/3 площади слой будет +-3мм. Но как бы потом не получить ещё большие неровности. Какого производителя выбрать? Какую модель или как она там называется желательно чтоб слой можно было лить от 0.
26.03.2016 в 08:47:45
Перепад в 3 мм это ерунда. Все равно надо будет ставить переходной порожек, а он спрячет и визуально не будет заметно.
Перепады на стяжке надо убирать, а то пудрет поскрипывать и похрустывать (многих не напрягает).
Самое простое это правилом проверить, отметить места для выравнивания (карандаш например), загрунтовать, и заполнить это место (по сути как шпаклёвкой) нивелирующей массой. И не дорого и правильно.
Можно выравнивать всю площадь, но тогда нивелирки должно быть с хорошей подвижностью, мелким наполнителем. Такие материалы подороже (например Форбо 914, 976, 920; Ветонит 3000 или ваториплюс, томзита дд, и тп)
26.03.2016 в 14:20:14
gans gr, наверное так и сделаю. Но вопрос выбора смеси открыт. В соседней комнате надо будет точно уровень поднимать на 8-9мм. Ветонит в характеристики указано что слой до 5мм т.е. Толще нельзя? Щас бы взял мешок подровнять провалы, а потом докупил бы ещё в соседнюю комнату, неохото потом пол мешка выкидывать. Грунт глубокого проникновения пойдёт? Или лучше бетонконтакт?
27.03.2016 в 11:56:11
valdis67, ветонит же не только 3000 есть. Можно и нашими смесями например, для ваших целей запросто 914 подойдёт. Грунтовка должна быть к месту. БК для не впитывающих оснований, если у вас основание прочное, то подойдёт, но если пористое и немного пылит, то не правильно использовать БК.
27.03.2016 в 17:32:45
gans gr написал: valdis67, ветонит же не только 3000 есть. Можно и нашими смесями например, для ваших целей запросто 914 подойдёт. Грунтовка должна быть к месту. БК для не впитывающих оснований, если у вас основание прочное, то подойдёт, но если пористое и немного пылит, то не правильно использовать БК.
gans gr, В общем взял я Юнис горизонт 2, т.к. в магазинах больше ничего другого и не было из тонкослойных и с мелкой фракцией. Про ветонит 3000 большинство продавцов и не слышало, везде только 5700 лежит. Грунтовку буду использовать ту что есть, вроде керафлекс глубокого проникновения. Плитку и керамагранит после нее ложили, пол года полет нормальный. Демпферная лента нужна будет если некоторые места буду ровнять рядом со стенами? Через какое время можно стелить ламинат если перед подложкой будет еще и пленка. В инструкции к горизонту сказано что неделя, плесени из-за пленки не будет?
28.03.2016 в 01:14:03
valdis67, если основание сухое (а оно должно быть сухим), то эти мм наливайки не страшно. Юнис 7 дней посволяет укладывать без пароизоляции, значит равновесная влага в норме. Плесени не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу