28.09.2009 в 13:05:00
у вас что за оборудование?
Газоперекачивающее
28.09.2009 в 13:21:53
Сася написал : Газоперекачивающее
ну и где там у вас американки на шлангах? если здесь батарея упёрлась на креплениях её можно тянуть сколь угодно долго , подтекания не избежать
28.09.2009 в 17:37:36
Makarone написал : Поставьте нормальную американку шар/конус (там нет резинки). И затягивайте под углом.
Сася написал : ИМХО Можно ! Ставь. Будет держать 100 % На то она и американка
Вся система отопления Вам не принадлежит, она - общее имущество многоквартирного дома. Поэтому, в сулечае порыва - весь ремонт за Ваш счёт. А уж установить, что порыв произошёл по причине нарушения СНиПа проблем не составит.
28.09.2009 в 21:02:46
Сверху такая же ?.и КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ? Чуть укоротить верхнее соединение ,батарею сдвинуть на крепеже.Если некуда, то любое крепление можно чуть подправить.Нижнюю трубу выкрутить и слегка изогнуть.Даже если и останется небольшой перекос \ меньший этого\, за счет резинки держать будет.А причина \судя по фото\ в косо нарезанной резьбе перед краном.Или сам кран не соосный, что бывает и легко проверить.
28.09.2009 в 23:24:26
Что за фирма - производитель краника?
21.10.2017 в 16:09:13
Извиняюсь, что влезаю в старую тему... Подскажите, можно ли оставить такой угол или лучше переделать? Примерно прикинул - угол где-то 2-3 градуса, сейчас не течет, но вдруг потом потечет.
21.10.2017 в 17:43:26
В принципе держать будет. Но чтобы не создавать напряжение, лучше выкрутить пару витков резьбы из радика (перебрать соединение)и затянуть американку.
21.10.2017 в 19:52:37
spender написал: Извиняюсь, что влезаю в старую тему... Подскажите, можно ли оставить такой угол или лучше переделать? Примерно прикинул - угол где-то 2-3 градуса, сейчас не течет, но вдруг потом потечет.
Резиновые прокладки в этом плане вполне себе дуракоустойчивые. Если не течет сразу, то и дальше будет все нормально.
21.10.2017 в 22:04:04
gnusmas написал: В принципе держать будет. Но чтобы не создавать напряжение, лучше выкрутить пару витков резьбы из радика (перебрать соединение)и затянуть американку.
gnusmas, там нет напряжения, конус касается резинки, но под углом...
bc---- написал:
spender написал: Извиняюсь, что влезаю в старую тему... Подскажите, можно ли оставить такой угол или лучше переделать? Примерно прикинул - угол где-то 2-3 градуса, сейчас не течет, но вдруг потом потечет.
Резиновые прокладки в этом плане вполне себе дуракоустойчивые. Если не течет сразу, то и дальше будет все нормально.
bc----, спасибо, наверное так и оставлю
21.10.2017 в 23:35:51
spender, тем более при закручивании гайки угол уменьшается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу