zzsem
zzsem
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 34

02.10.2009 в 16:49:15

Парирую. На фото мой вариант прокладки кабеля в трубе.
1.Труба полиэтиленовая, фитинги только на концах.
2.Труба целиковая длина 14 метров.

  1. Темная полоса от фитинга - кабель.
  2. Пришлось потом (см. НЕзамерзающий колодец) протягивать этот кабель с учетом того что труба была уже зарыта. Протянул зв "5 минут". Кабель пропихивал со стороны дома. В колодце его только вывели в шланг, предварительно отсоеденив фитинг со штуцером (уперся). Пропустили через этот фитинг, закрепили его на ПЭ трубе. Вставили остаток кабеля примерно 1.5 м в шланг. Шланг закрепили на штуцере. ВСЕ. У человека много колен. Труба полипропиленовая и есть относительная жесткость с учетом 45 градусных колен. Лезь в колодец с шариком (или пылесосной трубой) втягивать-вытягивать протаскивать. Вы любитель создавать себе трудности , а потом мужественно их преодолевать???:applause:
    Я просто рекомендую заменить зарытую полипропиленовую трубу на полиэтиленовую с аналогичными свойствами. Все равно он собирается резать и соединять на сгонах. Значит будет копать. Так почему же ее не заменить? А погода пока позволяет это сделать. Тем более, что ПЭ труба широко применяется в настоящее время в системах водоснабжения. И еще полипропиленовые тубы продаются отрезками по 2 или 4 метра, а полиэтиленовая в бухтах и можно купить любой длины.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

02.10.2009 в 17:13:00

Я пас - мы на разных языках наверное говорим :)

0
Дёма
Дёма
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 95

04.10.2009 в 18:34:32

2Andrey1812
Кабель саморегулирующийся, вот такой: http://www.teplo-devi.ru/SHOP/Sprice.asp

из описания:
"...DPH-10 это саморегулирующийся нагревательный кабель применяемый для защиты трубопроводов различного назначения от замерзания. Кабель имеет изоляцию из пищевого пластика и может устанавливаться внутри трубы с питьевой водой..." Гарантия 10 лет.

0
Дёма
Дёма
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 95

04.10.2009 в 18:35:56

Итак, докладываю:

Всё получилось! Алилуя! :) Резать ничего не пришлось. 2BV отдельный респект - именно Ваша технология сработала! Связка капроновый шнурок 2мм + поролоновый шарик,вырезаный именно ножницами из флекса для обогрева труб (диаметр подобран методом проб и ошибок с 3го раза) + пылесос + автомобильный компрессор(для освобождения системы от воды) принесла результат.

зы: протяжка из леруа не прошла почему то - навеное леска всё-таки не достаточно упруга для моего водопровода оказалась.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

04.10.2009 в 18:48:57

2Дёма Поздравляю! :)

Было бы интересно узнать сколько времени занял вариант с пылесосом? (включая подбор диаметра шарика)

0
Дёма
Дёма
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 95

04.10.2009 в 19:18:59

2BV
Ну учитывая то, что я это делал впервые и некоторые особенности именно моей системы - на всё про всё ушло часа 3. ( с момента отключения автомата водонасоса и до момента его включения)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

04.10.2009 в 19:37:13

Дёма написал : на всё про всё ушло часа 3. ( с момента отключения автомата водонасоса и до момента его включения)

А сколько из этого времени ушло на протяжку из Леруа? :)

0
Дёма
Дёма
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 95

04.10.2009 в 20:33:04

2BV

Протяжкой тыкал минут 40...:) Потом нервничал и пил кофе, готовясь к резке/пайке....Но так как обещал использовать все варианты последовательно, то принялся за пылесос :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119831

Дёма
Дёма
Новичок

Регистрация: 28.05.2009

Москва

Сообщений: 95

04.10.2009 в 20:45:06

2BV
Вам спасибо за ноу хау ;)

0
zzsem
zzsem
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 34

05.10.2009 в 10:04:01

2BV Мой респект.:applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу