NNN написал : А шток может вылететь? Сомнительно...
У новых серий кранов шток не вылетает..... вставлен изнутри....
А вы уверены, что приведенный чертеж относится к установленному крану?
08.10.2009 в 09:41:07
NNN написал : А шток может вылететь? Сомнительно...
У новых серий кранов шток не вылетает..... вставлен изнутри....
А вы уверены, что приведенный чертеж относится к установленному крану?
08.10.2009 в 10:22:52
BV написал : А вы уверены, что приведенный чертеж относится к установленному крану?
Нет, конечно. Чертежей много и разных, но суть у всех одна: шток вставлен изнутри. Я выложил наиболее наглядный. А даже если снаружи, почему должен быть потоп при крайнем положении шара?
08.10.2009 в 10:58:37
NNN написал : А даже если снаружи, почему должен быть потоп при крайнем положении шара?
Если кран долго простоял в положении 45 град, а потом его повернули, то тефлоновый уплотнитель может быть задран. Есть ли гарантия, что шар - не сталь? Разве вы никогда не встречали текущие шаровые краны?
08.10.2009 в 11:04:15
NNN написал : Чертежей много и разных, но суть у всех одна: шток вставлен изнутри. Я выложил наиболее наглядный.
Вы уверены, что все производители поступили также как Бугатти?
«Взрывобезопасная» конструкция
В 2001 году из-за ужесточения европейских норм безопасности шаровая арматура Valvosanitaria Bugatti претерпела серьезную доработку, и теперь шток вставляется изнутри корпуса, а не снаружи. Даже при существенном превышении рабочего давления и полностью открученной гайке регулировки уплотнения возможность вылета штока исключена!
08.10.2009 в 13:09:57
BV написал : Вы уверены, что все производители поступили также как Бугатти?
Я уверен. Разобрал и вытащить шток не смог.
08.10.2009 в 13:19:58
BV написал : Если кран долго простоял в положении 45 град, а потом его повернули, то тефлоновый уплотнитель может быть задран. Есть ли гарантия, что шар - не сталь?
Возможно, но слишком много условий для того, чтобы
Капитошка написал : Пройдено уже и не раз.
BV написал : Разве вы никогда не встречали текущие шаровые краны?
Треснувшие встречал, один на даче потёк по резьбе гайки, поджимающей шар- перемотал на ФУМ. О том, чтобы вылетал шток, до сего дня не слышал.
08.10.2009 в 13:21:16
NNN написал : один на даче потёк по резьбе гайки, поджимающей шар- перемотал на ФУМ.
Балагое?
08.10.2009 в 13:52:34
Цитата:
Сообщение от **BV**
*Вы уверены, что все производители поступили также как Бугатти?*
Я уверен. Разобрал и вытащить шток не смог.
Можно ли из этого сделать вывод, что вероятность аварии низка?
08.10.2009 в 14:00:20
Domenus написал : Можно ли из этого сделать вывод, что вероятность аварии низка?
То что у Вас потока воды из-за штока не будет- факт. Если не крутить ручку. Будете крутить- возможно быстрее сотрется уплотнение штока, ведь на фото видна кривизна. Надо узнать откуда она. А сколько кран уже стоит?
08.10.2009 в 14:09:06
Мирный написал : ведь на фото видна кривизна.
Скорее всего, гайка сальника не по резьбе пошла. Поэтому не поджимает как надо, поэтому и течёт в промежуточном положении.
08.10.2009 в 14:21:47
Была такая же шняга с новым краном. Началось после того как на 2 недели отключили горячую воду, а по этой трубе пустили холодную. И потёк, зараза, несильно, но потёк. Прям из под "бабочки". Сантехник "зарядил" 3 тыс. руб. за замену. Я решил обождать, когда дадут горячую воду, - дали и течь полностью прекратилась.