Подскажите, пожалуйста, 7 эт. 25 этажного, подача снизу. Будет работать?

0
Вложение
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.03.2013 в 14:54:52

slonenyatko написал : Будет работать?

не на урловской часом?

0
slonenyatko
slonenyatko
Новичок

Регистрация: 14.02.2012

Киев

Сообщений: 6

06.03.2013 в 14:55:56

Нет, Оболонь.

Или лучше сделать диагональное подключение?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

06.03.2013 в 14:56:32

irinaarina, нижние подводы ПС должны быть чуть выше (как минимум, выше - лучше) нижнего отвода стояка. Нижний отвод стояка - к ближнему нижнему отводу стояка, верхний отвод стояка к ближнему верхнему отводу стояка. (есть еще диагональный вариант - нижний отвод стояка к дальнему отводу ПС) На верху ПС должен быть кран Маевского. Должно работать. Стояк переваривать не надо.

Можете предварительно проверить на толстых гибких подводках (не обыкновенных, а толстых) либо на кусках армированного резинового шланга со штуцерами на хомутах, который выдержит давление ГВС.
Ну и обязательно на месте муфт установить шаровые вентили. Трубы к ПС - не менее 25мм

slonenyatko написал : Подскажите, пожалуйста, 7 эт. 25 этажного, подача снизу. Будет работать?

Или плохо, или не будет. Верхний отвод стояка надо подключить к верху ПС.

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.03.2013 в 15:07:02

BV, а о чём говорит такая ситуация? верхний розлив(из слов санты), пс на обратке гвс, боковое, лесенка. когда отвод стояка верхний к верху пс, нижний соответственно(уклоны как положенно), у пс есть заметная градация температур(верх горячий, низ тёплый), меняем отводы наоборот, весь пс становится одинаковой температуры, но прохладней чем стояк! получается во втором случае гравитация борется с подачей, и розлив всётаки нижний?:confused::o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2013 в 16:32:35

Огромное спасибо!!! Все передам строителям! А то они уже крест поставили на этом ПС...

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.03.2013 в 16:42:56

irinaarina написал : А то они уже крест поставили на этом ПС...

Правильно сделали. Он двух лет не простоит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2013 в 16:48:03

забыла сказать что даваление в стояке верхнее и что я очень миниатюрная хозяйка..., что если нижние подводы ПС будут выше нжнего отвода стояка я дотянусь только до нижней одной трети ПС, тк он сам 1175..., т.е 1120(растояние от пола до нижнего отвода стояка + 1175размер ПС+мин 30 разница в отводах = 2325 верхняя перекладина......мой рост 1520...с вытянутыми руками 1810... Нельзя ли опускать ПС ниже нижнего отвода ни при каких обстоятельствах? ....не будет,да, работать тогда?...((

потому что крашеный?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

06.03.2013 в 17:01:13

ionchik написал : верхний розлив(из слов санты), пс на обратке гвс,

Поясните, что есть "верхний розлив" ? Какое направление воды в обратке ГВС? Сверху вниз?

ionchik написал : когда отвод стояка верхний к верху пс, нижний соответственно(уклоны как положенно), у пс есть заметная градация температур(верх горячий, низ тёплый),

Работает на гравитации.

ionchik написал : меняем отводы наоборот, весь пс становится одинаковой температуры, но прохладней чем стояк!

А вот тут (да и вообще) важны детали - как выполнен байпас, диаметры труб и тд.....?

ionchik написал : получается во втором случае гравитация борется с подачей, и розлив всётаки нижний?

При кресте труб на уровне ПС, ПС должен работать на циркуляции (затекании), и в случае вода снизу вверх в стояке скорее будет работать, чем нет, по сравнению со случаем когда вода в стояке сверху вниз и направлена в ПС против гравитации.

УЗнать направление в стояке - проще не гадать, а сходить в подвал :) Для более детального ответа нужно или фото, или точная схема, да и то всегда останется одна неизвестная - скорость воды в стояке, от которой много что зависит.

irinaarina написал : Нельзя ли опускать ПС ниже нижнего отвода ни при каких обстоятельствах? ....не будет,да, работать тогда?...((

часть ПС ниже нижнего отвода будет холодной....

АлекСАН_dr написал : Правильно сделали. Он двух лет не простоит.

И то правда :) Убегал... не посмотрел сразу, что за зверь....

Крашеная итальянская сталь - не нержавейка....
Итальянские ПС - это скорее дизайн радиаторы предназначенные для работы в отоплении....
На воде ГВС богатой кислородом должен заржаветь изнутри насквозь достаточно быстро :) IRSAP CHINA :) http://www.irsap.com/index.php?p=news&id=11

0
slonenyatko
slonenyatko
Новичок

Регистрация: 14.02.2012

Киев

Сообщений: 6

06.03.2013 в 19:16:15

Верхний отвод стояка надо подключить к верху ПС.

Т.е. так? РАботать будет?

0
Вложение
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

07.03.2013 в 01:58:28

BV написал : Какое направление воды в обратке ГВС?

жековский санта говорит что

BV написал : Сверху вниз

но я ему не верю!:)

BV написал : как выполнен байпас

прямой, без смещений, как и стояк 1" или 1"1/4 завтра гляну

BV написал : точная схема

спрошу, по идее в тп должна "принципиальная" схема висеть!

BV написал : скорость воды в стояке

скорость то что надо, при открывании крана 1/2 на обратке, звук такой, как будто реактивный самолёт взлетает!;)

BV написал : Крашеная итальянская сталь - не нержавейка....

а бывают медные или латунные? или только чернуху красят

slonenyatko написал : РАботать будет?

да. только опустите лесенку на см 5 еще, или верхний отвод стояка чуток выше!