26.01.2014 в 02:49:37

booook, думаю проблема в исполнении, какие то детали, нет смысла перечислять - достаточно 1 -2 фото

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.01.2014 в 10:04:41

Georgios написал : Понятно, что разумнее было бы поставить электрический, но ...

Разумнее было бы задать вопрос строителям ,почему не работает . А при таком подключении с соблюдением уклонов трубы - ПС должен работать .У Вашего застройщика,мозг совсем не воспален .

Georgios написал : Предлагаются варианты переделок

Для начала пробовать спускать воздух

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

26.01.2014 в 15:47:34

Georgios написал :

  1. Поставить насос без переделки.

При таком уровне общего монтажа забудьте об этом. Пена очень понравилась:)

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 15:53:29

master.msk написал : booook, думаю проблема в исполнении, какие то детали, нет смысла перечислять - достаточно 1 -2 фото

Ну да, ну да... L байпаса подсказали неверный, а теперь в кусты? Почему не слушаете то, что Вам говорят?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

26.01.2014 в 17:21:51

Stc, почему неверный? работает

booook написал : Не работает как должно!

booook написал : верх очень горячий низ только теплый.

Есть " мелочи" такие как ду и исполнение отводов на стояке, наличие заужения и правильная инф по направлению подачи. А также ду присоединительных элементов полотенцесушителя.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.01.2014 в 17:34:26

master.msk Хорошо, ответ принят. В принципе, я и сам ранее признал, что отличие наших с Вами расчетов несущественное, для идеально взятой общедомовой системы. Ну а вдруг нюанс? :)

0
Аватар пользователя
Georgios

Местный

Регистрация: 26.01.2014

Москва

Сообщений: 6

26.01.2014 в 19:24:26

Андраник написал : При таком уровне общего монтажа забудьте об этом. Пена очень понравилась:)

Сильно накосячили?

И все же расположение отводов у пола на стояке нормальное решение, или лучше было переварить? Если выдернуть Рех трубы и переложить с равномерным уклоном вниз, думаете заработает?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.01.2014 в 19:51:56

Georgios написал : думаете заработает

Здесь (и не только) работает

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

26.01.2014 в 21:46:30

EV.SA написал : ) работает

С перемычкой и верхней подачей? Правильно ли понимаю схему?

0
Вложение
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.01.2014 в 21:58:01

master.msk написал : С перемычкой и верхней подачей?

С перемычкой ,подачу не помню

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

26.01.2014 в 21:59:39

EV.SA написал : подачу не помню

правильно, универсальная схема

0
Аватар пользователя
booook

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Киев

Сообщений: 5

27.01.2014 в 01:06:49

Отвод на стояке - это вварен штуцер и нарезана резьба 1/2, дальше шаровый кран с американкой потом натянул шланг Ду 19мм и зафиксировал хомутом, дальше тройники, уголки, американки, все что было под руками. Контруклонов и заужения меньше 15 мм в магистралях нет. Фото будет завтра. Сегодня попробовал подключить по диагонали. В первое время думал вообще не запуститься - холодный и все тут. Но на протяжении трех часов очень очень медленно сверху вниз начал нагреваться. Но опять верх горячий низ теплый, а на стояке в нижней точке подключения, куда уходит вода, кран полность холодный, как не подключай. Думаю это из-за большого размера лестницы и большого сопротивления внутри. Нужно каким-то образом усилить циркуляцию, чтобы холодная вода уходила быстрей в стояк. Как?

master.msk написал : booook, думаю проблема в исполнении, какие то детали, нет смысла перечислять - достаточно 1 -2 фото

Вот фотография времянки

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2014 в 10:44:46

Осторожно предположу: увеличить сечение отводов до 3/4". Или как минимум проверить нормальность нынешних - были же примеры с заужением раза в 4.

Пока писал - увидел времянку. Ну и жесть :) Верхний горб, да ещё с заужением.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

27.01.2014 в 20:01:12

booook, Отводы 1/2 лучше поменять на 3/4 Сегодня только срезал отвод 1/2 для гвс в квартире. На полотенцесушиле намного быстрее зарастет. Понятно, что в стояках за много лет тоже прилично, даже на хвс , однако на 1/2 это очень быстро может произойти, тем более, что ду 15 - маловато для подобной схемы. К тому же как там приварено - неизвестно, очень может быть, что не очень. + неизвестно, что в стояке и как приварен отвод на гвс.

Полотенцесушитель надо повесить ровно. Т.е с помощью уровня, т.к на него, несмотря на то что он временно подключен, действуют все те же "темные силы" физики, что и на всю трассу.

Также можно попытаться убрать препятствие циркуляции в виде разницы температур, переместив нижний тройник как можно ближе к стояку. Примерно так

0
Вложение
Аватар пользователя
Georgios

Местный

Регистрация: 26.01.2014

Москва

Сообщений: 6

27.01.2014 в 23:24:40

master.msk написал : правильно, универсальная схема

Ура! Заработало. Отогнули побольше уклон. Получается, что застройщики правильно расположили отводы у пола.

0