master.msk написал :
Отводы 1/2 лучше поменять на 3/4
Если и решусь это делать , то стоит ли верхний отвод поднять на уровень верха лесенки при такой схеме подключения?
master.msk написал :
отвод 1/2 для гвс в квартире. На полотенцесушиле намного быстрее зарастет.
Слышал что сантехники такие наросты стачивают круглыми напильниками, открутив предварительно кран
На сколько это правильно, и реально ли?
master.msk написал :
Также можно попытаться убрать препятствие циркуляции в виде разницы температур, переместив нижний тройник как можно ближе к стояку.
Кстати, об этом тоже и сам думал. И еще, если в это место (ближе к стояку) притянуть дополнительную трубу и с точки 6. Может ли это увеличить скорость отвода холодной воды с лестницы? Разница в температуре между верхней и нижней перекладинами очень значительная.
EV.SA написал :
Осталось вынуть трубки слива с фильтров из трубы канальи и поставить на нее заглушку ;)
Да, любят они все пенить. Не знаю как с этим бороться :) Насколько я понимаю, пена со всеменем пропитается г-ном, и в ней заведутся не шибко аппетитные формы жизни, так?
Georgios написал :
Насколько я понимаю, пена со всеменем пропитается г-ном, и в ней заведутся не шибко аппетитные формы жизни, так?
Пена от влаги скоро рассыпется и будет запах;)
Опаснее когда "формы жизни" по шлангам доберутся (а они уже там) до фильтров .
Собственно я и сам раньше так делал ,признаю....
Народ выручайте. Своими руками делаем ремонт в новостройке, подключили полотенцесушитель, а он греться не хочет, уже понял что сделали не так) но подскажите как будет лучше греться)
Подача воды по стояку сверху.
отводы от стояка 1/4, затем сразу стоит заужение на трубу 3/4.
полотенцесушитель подключен диагонально.
нижний подвод к п/с идет прямо ни вверх, ни вниз, верхний подвод поднимается вверх на 30-40см.
на самом п/с стоят краны маевского (на каждом стояке, соответственно там где снижу подвод то стоит сверху, а там где сверху, то снизу)
собственно вопросы:
Спасет ли если на верхний отвод в районе крана 1/4 поставить тройник и кран для стравливания воздуха?
будет ли лучше греть если до п/с провести трубы 1/4 (как кран на отводе)?
Как будет лучше греть если подключить диагонально или снизу?
Олег 199 написал :
Всем доброго времени!
Вопросик:
Будет ли нормально работать (Равномерный нагрев, отсутствие образования воздушных пробок) ПС МАРГРОИД 600*500 с полочкой при боковом включении от стояка ГВС?
1й этаж 14эт дома.
Подача воды снизу.
Схема :
В общем подключил так как по схеме. Сначала не грел, но как только выпустил воздух в месте соединения в верхней точке (Чуть-чуть открутив хромированный уголок на ПС) стал греть!
Температура- рука еле терпит! Весь горячий! Спасибо за советы!
Такая странная у меня проблема возникла.
Изначально стояк был дюймовый, стальной, и полотенцесушитель формировался изгибом трубы. Картинку "было" прилагаю.
Это стояк ГВС, с обраткой, ПОСЛЕДНИЙ (если это важно) девятый этаж. Полотенчик всегда горячий, все время есть движение воды. Вода, скорее всего, идет снизу. Но не факт. В доме собственная котельная.
Заменили стояк на пластик. Установили полотенцесушитель из нержавейки. Полотенчик стыкуется с пластиком "американками" (так их сантехники называют). Прилагаю картинку "стало". Схему и сечение не меняли.
Так вот - через некоторое время американки начинают прямо сквозь массу литья потихонечку в нескольких местах выпускать как бы осадок, соль и постепенно показывается вода. Фотки тоже прилагаю. Я их меняю. Сами американки пробовал разных производителей, дорогие, качественные. Гниют все, примерно одновременно. Фактор брака исключен. Тут ошибка в принципе. Почитал ветку - возникают мысли про байпас и гальвано-пару...
В чем проблема, знатоки? Как исправить? Готов ответить на доп. вопросы.
Действительно, если стравить воздух в верхней точке, циркуляция появится. Можно делать так: Перекрыть вентили, потихоньку начать откручивать соединение в самой верхней точке, подождать до появления каплей воды, слегка приоткрыть нижний кран, пусть прольётся хотя бы пол-литра воды, приоткрыть верхний кран, затянуть обратно верхнее соединение.
Мне помогло. Будет работать, но до отключения стояка.
Такая странная у меня проблема возникла.
Изначально стояк был дюймовый, стальной, и полотенцесушитель формировался изгибом трубы. Картинку "было" прилагаю.
Это стояк ГВС, с обраткой, ПОСЛЕДНИЙ (если это важно) девятый этаж. Полотенчик всегда горячий, все время есть движение воды. Вода, скорее всего, идет снизу. Но не факт. В доме собственная котельная.
Заменили стояк на пластик. Установили полотенцесушитель из нержавейки. Полотенчик стыкуется с пластиком "американками" (так их сантехники называют). Прилагаю картинку "стало". Схему и сечение не меняли.
Так вот - через некоторое время американки начинают прямо сквозь массу литья потихонечку в нескольких местах выпускать как бы осадок, соль и постепенно показывается вода. Фотки тоже прилагаю. Я их меняю. Сами американки пробовал разных производителей, дорогие, качественные. Гниют все, примерно одновременно. Фактор брака исключен. Тут ошибка в принципе. Почитал ветку - возникают мысли про байпас и гальвано-пару...
В чем проблема, знатоки? Как исправить? Готов ответить на доп. вопросы.
Здравствуйте!
Судя по картинке замена американок влечёт каждый раз перекрытие общего стояка? Так нельзя. Желателен бай-пас и отвод под ПС с шаровыми кранами. Если такая коррозия, то тем более опасно.
Судя по второй фотографии, есть реакция и с полипропиленовой втулкой? Что за модель ПС? Проверьте магнитом, нигде не должно магнитить!
Судя по картинке замена американок влечёт каждый раз перекрытие общего стояка? Так нельзя. Желателен бай-пас и отвод под ПС с шаровыми кранами. Если такая коррозия, то тем более опасно.
Судя по второй фотографии, есть реакция и с полипропиленовой втулкой? Что за модель ПС? Проверьте магнитом, нигде не должно магнитить!
Да, каждый раз перекрываем стояк на час-полтора...
Насчет втулки пластиковой - скорее всего, это протравливает через уплотнитель Tangit Uni-lock из-за постоянных перекрутов, хотя нить меняем каждый раз.
А возможно, действительно, уже и втулка начала портится. Этой втулке три года, два комплекта американок уже сменил. Когда меняешь, механические нагрузки приличные возникают.
Магнитом - проверю. Полотенцесушитель - фабричный, но ноунейм (не Сунержа).
Не понял, что посоветовал инженер УК? Ещё одного "маевского" поставить сверху что-ли? Если так, то :D
Или может быть кран на байпас? Тогда он упырь-вредитель.
В любом случае его "консультации" как минимум некомпетентны, как максимум - вредны.
Никакой кран Вас не спасёт (не пойму, зачем Вы на эти краны набросились).
Воздуха в ПС нет, проблема в нарушении самого принципа подключения ПС как теплового насоса. Для устранения - менять расположение ПС или расположение отводов от стояка или тип(размеры) ПС.
Фотографии монтажа не помешали бы - на них обычно не описанные подробности вылезают.