09.03.2019 в 23:12:29
#6569227
10.03.2019 в 00:46:07
#6569316
BV, Ниже верхнего отвода на ПС, сзади.
10.03.2019 в 01:12:47
#6569327
sadteh, есть нехорошее предположение, что при большом расстоянии между отводами и нижней подаче гидравлическое сопротивление стояка становится достаточным, чтобы пересилить естественную циркуляцию в ПС... Проверить бы подключение до начала замуровывания труб.
10.03.2019 в 01:27:48
#6569337
Mazayac,
Mazayac написал: задушит Вам проток уже в открытом состоянии.
Насколько задушит? Это же регулирующие вентили,они для радиаторов отопления, которым, по большому счету, ПС и является. А как же запорно-регулирующая арматура которую продают изготовители ПС? Зачем им продавать то, что может ухудшить работу их продукции. И нигде не встретил рекомендаций, что при выборе мощности ПС или радиатора следует учесть потери при установке терморегулятора. Мне кажется вреда от регулирующего вентиля меньше, чем от заужения с 3/4 на 1/2. Возможно играет роль место установки -ПС или отвод?
10.03.2019 в 01:32:13
#6569340
Mazayac написал: так как длину бочонка надо подбирать с очень большой точностью, а ниппель отрещается по месту.
А боченок нельзя отрезать?
10.03.2019 в 02:03:06
#6569347
Mazayac, Я недавно "промывал" отводы и соединял их гофрированной нержавейкой , что бы проверить откуда идет подача. Но так как гофротрубу было жалко резать, пришлось сделать кольцо посередине. По другому тогда не мог сделать.
Это наверное не правильно, но главное было промыть верхний отвод и кран от шлама и определится с подачей.Так вот: сначала в трубе шумела вода и гофра снизу нагрелась больше чем наверху. А через час вода не шумела и горячей была верхняя часть трубы. Я посчитал что причина в кольце, но исправлять имитацию ПС не было времени и возможности. Когда буду выставлять водорозетки обязательно все проверю!
10.03.2019 в 02:06:20
#6569348
sadteh, в кольце - воздух
10.03.2019 в 10:21:18
#6569456
sadteh, пропускная способность шарового крана и любого вентиля отличается в 15 раз. Несравнимо с эффектом от заужения на 1 шаг диаметра. Про вентили вот нашёл пример. Это раз.
Ваш ПС будет работать чисто на естественной циркуляции, за счёт остывания в нём воды, без какого-либо побуждения внешним циркуляционным насосом. Создаваемый ЕЦ перепад давлений очень и очень мал. При этом любое заужение в контуре - злое зло. Это два.
Поставьте уже
Над производителями ПС довлеет маркетинг, плодящий "фишки чтобы продать" и низкое качество инженерных кадров. Вы наверное не знаете, но есть на рынке модели, у которых никогда не прогревается часть горизонтальных перемычек :D - их так "спроектировали". Или, например, в инструкции от производителя приведены 100% неработающие схемы подключения. Поэтому не надо принимать за истину всё, что исходит от них.
Проверять направление подачи и прогнозировать работу будущего ПС шлангом/трубой/гибкой подводкой - большая ошибка! И очень распространённая.
10.03.2019 в 10:22:47
#6569458
BV, бочёнок нельзя отрезать, у него резьбы на концах по 15мм всего. И на эту резьбу, кроме гайки ПС, ещё отражатель должен поместиться. И попасть краем точно в плоскость плитки...
10.03.2019 в 11:00:23
#6569481
sadteh написал: Надо ли соединить ПС со стояком проводом, делать металлосвязь? Уже получил свищ на новой трубе через 1,5 года. . . Ниже верхнего отвода на ПС, сзади.
Уточните. Вы утверждаете, что свищ на трубе стояка из-за отсутствия связи с ПС?
ИМХО (IMHO)
10.03.2019 в 11:14:57
#6569492
Mazayac, Спасибо. А как определить направление подачи? И что вы можете сказать про металлосвязь.
10.03.2019 в 11:18:23
#6569494
ADM05, Нет. ПС не ставился. Переварили стояк и ремонт заморозился.
10.03.2019 в 11:25:54
#6569498
sadteh, в Вашем случае проверка - только самим ПС, увы.
Про свищи: в случае монолитного стального стояка никакого влияния не будет, соединён ПС со стояком или нет. А вообще гиблая тема :) Верю, что свищ на стояке - от низкого качества трубы и/или, более вероятно - от отсутствия водоподготовки.
10.03.2019 в 12:12:44
#6569523
Mazayac, Хорошо, куплю ПС, порежу гофру и проверю направление, боковое подключение, диагональное (если уже не ставят в Сунержи перемычки под конкретное подключение). Возможно попробую и дешевый регулирующий вентиль с Леруа.
Mazayac написал: А вообще гиблая тема
Вот и стоит вопрос, что сделать что бы не навредить. Раньше рекомендовалось отсекать от стояка, а сейчас соединять? А кто как трубу стабил соединяет с кранами на отводах? Через Переходник Rehau RX с накидной гайкой 25-G 3/4 13660791001?
10.03.2019 в 12:14:18
#6569524
Mazayac, BV, спасибо за ответы, получается на фото пайка? Я то думал ржавчина (не разбираюсь в этом).
10.03.2019 в 12:30:39
#6569546
Silentfear, судя по отсутствию торчащих пучков льна, похоже на остатки анаэробного герметика. Сотрите чем-нибудь и понаблюдайте за стыком.
10.03.2019 в 12:33:34
#6569549
sadteh, если уж кран без встроенной американки, то берёте конусную американку, её - в кран, к ней - обычную резьбовую концовку Рехау.
Для Вашего примера у крана торец недостаточно хорош.
10.03.2019 в 12:49:49
#6569558
Mazayac, У меня после запорных кранов стоят еще 3/4 краны аквасторожа, у них торец потолще.
10.03.2019 в 12:54:33
#6569566
sadteh, тогда должно сработать.
10.03.2019 в 14:08:28
#6569620
Mazayac, А не подскажете, чем отличаются задвижки клиновые запорные от клиновых запорно-регулирующих?
10.03.2019 в 14:31:01
#6569639
sadteh, не специалист в этой области. Моя ссылка - на запорно-регулировочную.
10.03.2019 в 14:43:11
#6569653
Mazayac, Спасибо.
16.03.2019 в 00:30:55
#6574492
Как правильно заглушить/обрезать данный полотенцесушитель? Подсоединение идёт через тройник: магистраль с отводами на две квартиры.
20.03.2019 в 14:44:15
#6577448
DmitryB написал: Как правильно заглушить/обрезать данный полотенцесушитель?
Через УК с заявкой ОБЯЗАТЕЛЬНО.
20.03.2019 в 20:09:45
#6577658
Привет парни! Нужен ваш совет. У тещи стоит полотенцесушитель. Цельная сварная труба. Ну практически как на рисунке, только с одним заворотком. Хочу поставить такой, как на второй картинке. Подскажите пожалуйста как и из чего лучше сделать? Делать байпас или нет? Ставить краны или нет? Особых претензий к системе нет. Трубы стояка прятать не буду. Кафеля еще нет, только подготовлены стены. Приходил молодой паренек, сантехник. Сказал, что собирается сделать гофрированной нержавейкой. От пола и от потолка отрезает трубу стояка, а дальше нержавеющей гофрой до полотенчика. Сварки не будет. На вопрос: "а как потом кафель класть?" ответил, мол кафель потом под полотенцесушитель положишь. На гофре конечно все равно будет все шевелиться, но кафель все равно под него толкать, не дело. Я бы положил кафель, закрепил полотенцесушитель, потом максимум от стояка отрезал немного чтобы гофрой подвести на полотенцесушитель один конец. Ну и сверху так же. Или лучше прямой стояк сделать из трубы плюс два тройника и вывод на полотенцесушитель через краны? Сам цельный стояк будет как байпасная перемычка между двумя выводами. Только места мало под краныи отводы. Вот в чем беда Подскажите пожалуйста как лучше. А то он тут завтра уже ставить собирается. К теще заходил и звонил. Ну денег хочет. А я и послать его не хочу, и как сделать лучше для себя объяснить не могу. И у него на поводу идти тоже не хочу. За ранее спасибо за помощь.
20.03.2019 в 20:40:45
#6577674
EgoRAW, хуже гофры только металлопластик. И видок будет кошмарный. И при подаче в стояке снизу вверх ПС работать не будет.
20.03.2019 в 20:48:59
#6577680
Mazayac написал: хуже гофры только металлопластик. И видок будет кошмарный
Зато быстро срубит деньжат и свалит. :applause:
20.03.2019 в 21:34:07
#6577703
EgoRAW, приемлемые варианты:
При определённой уверенности в качестве полотенчика можно и без кранов, но с байпасом.
21.03.2019 в 02:35:20
#6577868
EgoRAW написал: К теще заходил и звонил. Ну денег хочет. А я и послать его не хочу,
а надо послать.... и далеко
EgoRAW написал: "а как потом кафель класть?"
Крепится ПС на временные хомуты. Разводятся трубы. Снимается ПС, Кафель, ПС на место.
EgoRAW написал: Или лучше прямой стояк сделать из трубы плюс два тройника и вывод на полотенцесушитель через краны?
да
EgoRAW написал: . Только места мало под краныи отводы. Вот в чем беда
Взять ПС поуже и повыше, либо стояк изогнуть-отвести влево.
Делать все на сварке. Крайний случай - на резьбах оцинкованной толстостенной трубой.
21.03.2019 в 06:57:04
#6577911
Парни. Огромное спасибо за помощь! От услуг сантехника отказался на неопределенный срок. Может воду придется отключать или еще что-то. Хотя несколько дней назад сам с ним ходил, где что отключается знаю. Подключал стояк сам (ему лень было идти). Если честно, то сильно склоняюсь к стояку из нержавейки с обжимными соединениями. Смотрится вполне эстетично. Сделаю более точные замеры, выберу ПС, нарисую в размерах что и как и покажу вам схему. Подскажите еще разок что к чему? Да и самому хочется все сделать, если честно. Спасибо еще раз!