Mazayac написал: Tiger33, найти простой "удлинитель Viega" гораздо проще. Американку перевернуть, футорку заменить на ниппель переходный.

Mazayac, имеется ввиду с внутренней резьбой удлинитель? Если американку переворачивать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.06.2020 в 18:34:17

Tiger33, удлинитель - с одной стороны внешняя резьба, с другой - внутренняя (эта у Viega на всю длину). Но цена за дюймовый - дикая.

0
Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

03.06.2020 в 19:42:53

Mazayac написал: Tiger33, удлинитель - с одной стороны внешняя резьба, с другой - внутренняя (эта у Viega на всю длину). Но цена за дюймовый - дикая.

Mazayac, ну в таокм случае подрезать по длине уже не получится. Все в сборе будет с фиксированной длиной. А мне нужна возможность регулировки по месту.

Появилась еще проблема. вЫговорили что нужен спускной клапан в месте подключения воды верхем. Выбрал ПС с горизонтальными трубами 1 ". Стилье, вот такой, 600х800: http://www.stilye.ru/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=637335 Обязательно ли при горизонтальных трубах ПС в этом месте клапан? Просто хотел купить вот такой уголок с клапаном: https://qq.ru/product/00000170220/ А оказалось что не производятся больше никакие уголки с клапаном у них. У сунержи тоже не нашел таких. А горизонтально расположенных Пс не так уж и много.

0
Аватар пользователя
Ольга М

Местный

Регистрация: 23.10.2014

Москва

Сообщений: 49

03.06.2020 в 20:32:24

Нужна помощь. Вызвала мастеров, мне подключили полотенцесушитель. Поначалу он прогрелся, но вот мастера ушли, а полотенцесушитель оказался холодным. Правильно ли его подключили? (история заключается в том, что полотенцесушитель подключали заново после замены стояков ГВС и ХВС. До замены он был включен через байпас, прежними жильцами. Байпас убрали, сделали новые выводы на стояк. Мастера подключили ПС к стояку крест на крест. Т.е. верхний вывод стояка к нижнему выводу полотенцесушителя, а нижний вывод стояка к верхнему выводу полотенцесушителя. В итоге верхняя труба полотенцесушителя теплая, а все остальные комнатной температуры. Планирую вызывать мастеров снова, но хочется комментариев со стороны. На фото красные краны - выводы на ПС, справа сам ПС, а металлопласт в окошке - это как раз то, что сделали мастера, соединения сверху-вниз. И если это важно, вода в нашем доме по стояку идет сверху вниз.

0
Аватар пользователя
Ольга М

Местный

Регистрация: 23.10.2014

Москва

Сообщений: 49

03.06.2020 в 22:44:44

Я поизучала форум и поняла, что подключили мне, похоже, неправильно. Скорее всего, мастера думали, что подача воды снизу. Но даже тогда такая схема кажется довольно спорной. А если подача воды сверху, то она вовсе не имеет никакого смысла. Если я правильно все поняла :) Насчет верхней подачи воды на 100% не уверена, уже начала сомневаться. Буду завтра узнавать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.06.2020 в 23:53:07

Tiger33 написал: Обязательно ли при горизонтальных трубах ПС в этом месте клапан?

Если при боковом подключении верхняя труба от стояка до ПС горизонтальна (хотя лучше лёгкий-лёгкий уклон от стояка вниз к ПС) - кран Маевского не нужен.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.06.2020 в 23:57:03

Ольга М, на трубе стояка между отводами на ПС вижу сварной шов. Если это просто стык труб - всё нормально, достаточно переключить ПС по-человечески, горизонтальными трубами. Будет работать и при нижней, и при верхней подаче. Если же в этот шов доброхоты вварили железяку/гайку, заузив стояк - при нижней подаче всё будет плохо, при верхней - всё будет работать (стандартное боковое подключение, никаких ХХХ - монтажей).

Также вопрос, не металлопластиковые ли трубы? Если да - это тоже плохо, у них ощутимые заужения в фитингах мешают циркуляции через ПС.

И вообще у Вас сейчас воздух стоит в полотенчике, "запирая" циркуляцию. Выгнать его оттуда невозможно. ХХХ - сантехники постарались на славу!

0
Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

04.06.2020 в 10:30:15

Mazayac написал:

Tiger33 написал: Обязательно ли при горизонтальных трубах ПС в этом месте клапан?

Если при боковом подключении верхняя труба от стояка до ПС горизонтальна (хотя лучше лёгкий-лёгкий уклон от стояка вниз к ПС) - кран Маевского не нужен.

Mazayac, горизонтальна будет нижняя труба, у верхней будет перепад -выше на 300 мм относительно ввода в стояк.

0
Аватар пользователя
Tiger33

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

04.06.2020 в 13:53:05

Mazayac, в приницпе у сунержи есть уголки с клапаном, но там наружная резьба. Можно думаю применить муфту хромированную какого нибудь другого производителя. Смотреться только будет большее громоздко все это.

0
Аватар пользователя
Ольга М

Местный

Регистрация: 23.10.2014

Москва

Сообщений: 49

04.06.2020 в 13:55:21

Mazayac написал: Ольга М, на трубе стояка между отводами на ПС вижу сварной шов. Если это просто стык труб - всё нормально, достаточно переключить ПС по-человечески, горизонтальными трубами. Будет работать и при нижней, и при верхней подаче. Если же в этот шов доброхоты вварили железяку/гайку, заузив стояк - при нижней подаче всё будет плохо, при верхней - всё будет работать (стандартное боковое подключение, никаких ХХХ - монтажей).

Также вопрос, не металлопластиковые ли трубы? Если да - это тоже плохо, у них ощутимые заужения в фитингах мешают циркуляции через ПС.

И вообще у Вас сейчас воздух стоит в полотенчике, "запирая" циркуляцию. Выгнать его оттуда невозможно. ХХХ - сантехники постарались на славу!

Mazayac,

Сходила в ЖЭК, меня там уверили, что подача воды снизу. Хотя рабочие, которые меняли стояки, говорили про верхнюю подачу (но может я что не так поняла). Сварной шов - это заужение. Мне объясняли, что это, чтобы вода через ПС проходила. Что же теперь делать, получается, если у меня нижняя подача, то ПС вообще не будет работать? И да, там металлопласт. Он изначально был, проходит в стене, вряд ли это можно легко поменять.

На данный момент я вижу следующее: ПС прогревается на половину (верхнюю), когда я открываю в кране горячую воду. Если я не пользуюсь горячей водой, то он остывает. За ночь остыл полностью. Не понимаю, можно ли как-то исправить эту ситуацию. Вчерашние мастера обещали сегодня прийти "стравить воздух", уверяют, что все дело в воздухе.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.06.2020 в 00:00:22

Ольга М, всё как обычно... Некомпетентные ослы сделали заужение, не было бы его - ПС бы работал при боковом подключении и нижней подаче. Теперь ситуация безвыходная, надо убирать заужение и переключать ПС без иксов.

Что вообще происходит, почему заужение вредит при нижней подаче, почему Ваш ПС начинает частично греться при водоразборе - подробно расписывал здесь

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.06.2020 в 00:05:21

Tiger33, если верх ПС выше верхнего отвода - кран нужен. Если труба в стене - можно там же обычный тройник поставить, отводом вверх, в отвод - уголок 90 градусов, на себя, и маевского в него вкрутить. Будет в плитке аккуратное отверстие с маевским для спуска воздуха.

0
Аватар пользователя
Ольга М

Местный

Регистрация: 23.10.2014

Москва

Сообщений: 49

06.06.2020 в 02:55:02

Mazayac, спасибо, я все внимательно прочитала. Получается, для начала мне надо все-таки понять, какая у меня подача воды. Я отыскала старые фотографии, сделанные до демонтажа старых стояков. И обнаружила, что байпас был перекрыт краном, и этот кран был ЗАКРЫТ. Т.е. вода текла только через полотенцесушитель, и по металлопласту 25 мм. И было это много лет. А надо мной еще 11 этажей. На мой взгляд, если б весь дом потреблял воду через этот металлопласт, меня бы давно растерзали ))) И я припоминаю, что ребята, которые меняли стояки, как раз сказали, что исключительно из-за того, что моя квартира по стояку последняя (у меня первый этаж), такая схема могла работать и никому не мешать. Так что я склоняюсь к мысли о верхней подаче, и тогда получается, в жэке меня дезинформировали. И еще: при верхней подаче воды и подключении иксом ПС не будет работать при зауженном байпасе ровно по той же причине, почему не будет работать при горизонтальном (обычном) подключении и нижней подаче. Холодная вода не пойдет в область более высокого давления. В общем, мастхэв понять, какая у меня подача воды )))

Мастер, устанавливавший мне ПС, приходил снова, пытался выгнать воздух. Проделывал это так: закрыл нижний кран стояка (а он подсоединен к верхнему входу ПС) и слегка отвинтил гайку. Открыл верхний кран стояка, и таким образом загонял воду через нижний вход ПС. При этом открыл горячую воду в ванной, чтобы снизить давление. Эта процедура позволяет действительно пропустить воду через весь ПС, он полностью прогревается. Один минус: ПС начинает остывать сразу, как только мастер уходит (он это проделал уже два раза). Я не знаю, есть ли у меня в ПС воздух, и работает ли такой способ по его удалению. И кажется, что надежнее было бы покрутить гайку у верхнего выхода ПС при подозрении на воздушную пробку (этого мастер не делал).

Я спросила, почему он выбрал такую странную схему подключения. Мне ответили: 1. потому что без разницы, какой выход ПС к какому выходу стояка подключать, вода все равно должна циркулировать. 2. потому что выводы труб из стены уже загнуты, и развернуть их горизонтально не представлялось возможным. Мне трудно оценить это, я прилагаю фото. На фото вывод снизу, верхний выглядит так же точно, но загнут вниз. Насколько я понимаю, металлопласт можно гнуть, и соответственно, можно расположить как угодно, в том числе развернуть горизонтально. Как думаете, имеет ли смысл связываться с заменой этих труб? их длина в стене около 25 см, это две плитки. Теоретически можно снять 4 плитки, чтобы проложить новые трубы. Я не специалист, но на вскидку это не кажется очень сложным. Причины ЗА две - 1. вы писали, что металлопласт заужает ток воды, 2. учитывая, что ему около 15 лет, он вполне мог засориться и стать еще уже, особенно при условии вот этого загиба вверх нижней трубы. Причины против: не хочется разбирать стену.

Я сегодня наблюдала, как ПС прогревался, когда его проливали водой вышеизложенным способом. У горизонтальных труб ПС температура сверху трубы была ощутимо выше, чем температура нижней части трубы. Если это полая труба, по которой течет вода, то температура должна быть равномерная или же ровно наоборот (если вдруг воздух сверху). Единственная мысль, которая мне пришла в голову, это то, что в нижней части много отложений, препятствующих прогреву трубы. Как думаете, может такое быть? Возможно, мне стоит и ПС сам поменять. Он выглядит внешне хорошо, но ему больше 10, а то и 15-ти лет (я не знаю точно, когда все это устанавливали, т.к. покупала квартиру уже в таком виде. ) В общем, похоже, подключение ПС выливается в целую историю .. И я поняла, что на крайний случай остается вариант с насосом :)

Спасибо еще раз за статью и ответы, я, кажется, буду специалистом по подключению полотенцесушителей :cool:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.06.2020 в 00:42:33

Ольга М,

  1. ПС разумеется нагревается, когда через него сливают горячую воду. Но так как из-за кривого монтажа через ПС не циркулирует постоянно горячая вода - он ожидаемо остывает. Способ "Подключили нерабочей схемой - открыли краны - ПС нагрелся - "хозяйка, деньги давай!" - ушли - ПС остыл" настолько частый, что не поддаётся исчислению.
  2. "Без разницы какой вывод куда подключать" - это конечно дикая дичь, которая показывает 100% профнепригодность изрёкшего её. Бесполезно пытаться добиться результата от человека, который вообще не представляет, что, как и почему он делает. Он будет приходить, смотреть на своё неработающее поделие и придумывать налету причины, оправдывающие холодный полотенчик - знаем, слышали. не потому, что нарушены законы физики, а потому что "давление слабое" или "не продавливает потому что трубы длинные" и прочий невыносимый бред.
  3. Для спуска воздуха не надо было крутить никакие краны, достаточно слегка ослабить гайку верхнего уголка ПС.
  4. Если бы ПС был подключён "иксом" много лет - внизу конечно скопились бы отложения (посмотрите - сейчас вся грязь, попавшая в ПС, остаётся в нём как в ловушке). Но, насколько я понял, схема была боковой, при которой грязеотстойник внутри ПС не образуется. Проверить состояние ПС - проще простого: перекрыть краны, открутить накидные гайки, снять ПС и посмотреть внутрь.
  5. Если выходы замурованных труб из стены находятся на одном уровне с трубами ПС, и ПС по высоте весь помещается между отводами - не вижу никакой проблемы с реализацией бокового подключения. Да, подключение МП трубой неоптимально, но заработает при верхней подаче в стояке. И для этого возможно понадобится пружина для сгибания труб и/или дополнительные фитинги-уголки... Первой у "мастера" наверняка нет :)
  6. МП трубы скорее всего чистые внутри, на пластике отложения практически не образуются. А вот "схлопнуться" внутренний слой может от горячей воды, есть за ним такой грех.

Также можно было бы поиграть в интересную игру, которая покажет направление подачи, но она неточная.

0
Аватар пользователя
Ольга М

Местный

Регистрация: 23.10.2014

Москва

Сообщений: 49

08.06.2020 в 02:01:48

Mazayac, К сожалению, подача воды оказалась снизу. Я вызвала сантехника из жэка, он сказал, что все дело в завоздушивании, спустился в подвал, поднял давление в стояке и протолкнул таким образом пробку в ПС. Так он объяснил. И это действительно помогло. ПС заработал, и работал сутки. Т.е. целые сутки был горячим, и вода в нем явно циркулировала. Но радость оказалась недолгой - сегодня вечером он остыл. Что произошло, не понимаю. На мой взгляд, это произошло после того, как я принимала ванну. Я не знаю, могут ли это быть связанные события или нет, но вдруг как-то повлияло то, что я на какое-то продолжительное время снизила давление в стояке. В общем, черт его знает, но ПС снова холодный. И я чувствую, что в связи с нижней подачей воды, мои шансы на успех уменьшаются ))

Мне объяснили, что заужение стояков незаконно, и управляющая компания должна такое ликвидировать. Я хочу попробовать сходить с ними поговорить, но проблема в том, что я знаю у заужении только со слов рабочих, которые монтировали стояк. Мало ли что они говорили, и как я их поняла. По внешнему виду сварного шва это, похоже, не определить.

По поводу предыдущего подключения - да, схема была боковой, безо всяких иксов. Но я не уверена, что она была полностью горизонтальной, что выводы стояка располагались на одном расстоянии с выводами ПС. Но теперь это уже не проверить. По тому фото, что у меня сохранилось, видно только, что на байпасе стоит кран, и он закрыт (повернут перпендикулярно трубе). А на данный момент выводы стояка расположены ровно на том же уровне, что и выводы ПС.