28.01.2011 в 10:29:09
Vodya написал : Хотелось бы увидеть типовые решения от сименс, шнайдер, и т.п., с примерными ценами и краткими оценками (от каких самых типичных ситуаций защитит, от каких нет).
Вряд ли у них есть такие решения, для них подобные случаи с электричеством напоминают редкую экзотику)))
Vodya написал : Да и ценой под 2500 не подкупает
Конечно это дорого!
Vodya написал : А может, лучше из штатов у товарища заказать?
Какое устройство хотите там заказывать то?
Vodya написал : Заодно могу в меру сил потестить, и отчитаться здесь
Полезно для участников темы однако. У меня было бы хоть какое-то нормальное оборудование (самодельный вольтодобавочный транс до 350В с переключателем не в счет:)) тоже провел бы испытания.
28.01.2011 в 10:30:24
ppkvin написал : ЗАС-1.2-Р.
По поводу этого устройства я в личку вам отписал вчера, что думаете по вопросу?
28.01.2011 в 13:28:14
Vodya написал : Да и ценой под 2500 не подкупает (1400 у производителя)
У производителя 1040 рублей с НДС!
28.01.2011 в 15:18:20
mastak написал : У производителя 1040 рублей с НДС!
На сайте меандр.ру прайс, там в колонке "мелкий опт" 1485р. Или это не производитель? :) Но дело не в этом, пусть хоть 3000, главное уже купить что-то, что уверенно защитит в моей ситуации, с каждые 5-7 лет отгорающим нулём домового щитка.
ppkvin написал : Можем выслать бесплатно ЗАС-1.2-Р.
Спасибо за предложение, но я лучше куплю, т.к. не обладаю знаниями и техникой, как у некоторых маниаков с форума )) В моём случае, потестить - это создать ситуации, от которых надо защититься, типа подать 380 на один/оба провода, и т.п. простые вещи. Но совсем хорошо было бы купить проверенную вещь, пусть она будет подороже. Или тут не принято советовать продукты от сименс и пр.?
28.01.2011 в 15:40:42
Vodya написал : Или тут не принято советовать продукты от сименс и пр.?
У буржуев "отгорание нуля" это серьёзная авария, а не регулярное событие. И защищаются они от него так-же как и должны защищаться у нас - обслуживание и соблюдение ГОСТ 10434. Реле контроля напряжения конечно-же есть, но быстродействие 100 мс + 20-30 мс контактор - не сравниться с быстродействием ЗАС.
29.01.2011 в 02:35:00
2Smily Для кого тогда АВВ делает "реле максимального напряжения RHV"? "Ограничители перенапряжений" от легранда? И продукт от сименс (который стоит кучу бабок, но видимо его нельзя называть, потому что тут все слишком крутые для этого спецы)?
29.01.2011 в 06:08:53
Я у себя поставил дифференциальный автомат АД12М IEK за 420 рублей (цена в г.Туле)
Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков и повышенного напряжения сети. Устройство применяется для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям, а также для защиты при перегрузках и коротких замыканиях и повышении напряжения сети. Устройство с номинальным отключающим дифференциальным током 10 или 30мА обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим
током при прямом однополюсном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также к проводящим частям, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции.
Функционирование устройства в части защиты от дифференциального тока зависит от напряжения питающей сети - обрыв цепи питания или недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения 110 В приводит к возможности несрабатывания выключателя от дифференциального тока, а недопустимое повышение напряжения выше предельного значения 265 В при длительности более 0,3 с - к отключению. Функционирование устройства в части защиты от сверхтоков не зависит от напряжения питающей сети. Устройство не производит автоматического отключения при снятии и повторном включении напряжения питающей сети и изменении тока нагрузки от нуля до номинального тока.
Устройство имеет характеристику срабатывания при наличии постоянной составляющей дифференциального тока типа А и реагирует на синусоидальный и пульсирующий постоянный дифференциальные токи.
Устройство ограничивает грозовые и коммутационные импульсы напряжения, при этом амплитуда остающегося напряжения на выходных зажимах устройства при импульсном токе до 4500 А (импульс 8/20мкс) не превышает 1000 В. При срабатывании устройства от дифференциального тока или возникновении в питающей сети повышенного напряжения над передней панелью выступает кнопка «Возврат». Для повторного включения необходимо утопить кнопку «Возврат» до упора.
На задней стороне выключателя имеется защелка для крепления на монтажной 35-мм рейке.
Вот краткие характеристики:
Номинальное рабочее напряжение = 230 В
Номинальный ток = 6; 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63* А
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) = 10; 30; 100; 300* мА
Номинальная наибольшая коммутационная способность = 4500 А
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока, тип = А
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип = С
Напряжение срабатывания = 265 ± 10 В
Время отключения при напряжении срабатывания = 0,3 сек.
29.01.2011 в 06:13:54
2petrnet64 С этого начинали :) Поскольку защиту от высокого напряжения я планирую ставить сразу после счётчика - надужность нужна соответствующая, иначе можно надолго остаться без света. По отзывам Прораба, АД12м защищает хорошо, но частенько при этом умирает. Потом, 0.3с - это очень много, насколько я понял, изучая вопрос. Срабатывание должно проходить за десятки мс, не более. Да и не верю я в хорошие вещи, в 10-20 раз дешевле европейских аналогов. Хотя наверное кому-то та же Приора кажется вполне себе ничего. Но не мне :)
29.01.2011 в 09:57:19
Tool написал : Вообще, на чем основана его защита непонятно: при повышении напряжения идет утечка и срабатывает защита по диф.току
Варистор класса D, между входом ноля и выходом фазы.
Vodya написал : По отзывам Прораба, АД12м защищает хорошо, но частенько при этом умирает.
Ресурс варистора мал. Несколько десятков отключений по превышению напряжения. Автомат не любит включение на КЗ (с большим током), после нескольких перестает взводится.
Vodya написал : Потом, 0.3с - это очень много, насколько я понял, изучая вопрос. Срабатывание должно проходить за десятки мс, не более.
Для какой техники много? Ведь даже при двух фазах (четких 380) "накрывается" лишь некоторая. Может список составить.
29.01.2011 в 17:39:32
Vodya написал : Для кого тогда АВВ делает "реле максимального напряжения RHV"? "Ограничители перенапряжений" от легранда?
Это в основном защита от импульсных перенапряжений, типа от грозовых разрядов. Защиты быстрой от длительных перенапряжений ни одной импортной не видел...
ПPOPAБ написал : Варистор класса D, между входом ноля и выходом фазы.
Понятно.
ПPOPAБ написал : Ведь даже при двух фазах (четких 380) "накрывается" лишь некоторая. Может список составить.
Да большинство современной, у которой импульсные БП на входе горит не то что там за полсекунды, а за 3-4 периода синусоиды может не выдержать больше... Так что быстродествие у устройства надо чтоб не больше 20-40мс по верхнему пределу было, иначе такой защитой защищать разве что утюги да трансформатры.
29.01.2011 в 19:18:47
2petrnet64 выкиньте его и поставьте что нибудь адекватное))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу