Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

21.11.2009 в 09:59:53

Prok12 написал : где скорости течения мизерные,

Не менее 0.6 и не более 1.2 м/с,при расчетах диаметров скорость определяется из этих норм,как правило берется середина.Справочник "Наладка тепловых водяных сетей" В.И.Манюк.

Prok12 написал : Это не более чем слухи

Не силен в меди т. к в нашем регионе она шибко не прижилась,реально не могу сказать,ну а офф.сведения доступны везде.

Prok12 написал : истирания меди абразивом просто НЕТ

Ну абразива в сетевой воде хватает...по крайней мере у нас.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.11.2009 в 11:29:29

Suever написал : Не менее 0.6 и не более 1.2 м/с,при расчетах диаметров скорость определяется из этих норм,как правило берется середина.

Это немного! Случаи абразивного износа меди (только на поворотах) были, однако при значительных скоростях насыщенного абразивом потока: более 3м/с. В таких условиях и пресс-фитинги на МП тоже не устояли бы перед абразивом, т.к. проходное сечение там намного меньше, а значит, скорости потока намного выше.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2009 в 15:01:23

Prok12 написал : Это не более чем слухи.

Как и слухи о скорой кончине ПП труб на отоплении. Но слухи эти мой личный опыт успешно опровергает. В системах действительно выше 70 градусов бывает от силы несколько дней в году, обычно два дня. ТЭЦ крайне экономно подходит к этому вопросу. Таким образом вопрос службы ПП в один сезон высосан из пальца.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

21.11.2009 в 16:19:17

zvezdopad написал : Таким образом вопрос службы ПП в один сезон высосан из пальца. __________________ С уважением,zvezdopad.

Согласен с Вами на все 100!(см.выше).А как Вы считаете кто и зачем высасывает это из пальца,вводя всех вблудняк?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.11.2009 в 16:48:19

zvezdopad написал : Таким образом вопрос службы ПП в один сезон высосан из пальца.

Возможно, ПП в ЦСО прослужит 500 лет.
Или месяц. Узнаем об этом по факту. Вопрос по существу неправильный. Есть утверждённый проект дома, согласно которому в нём трубы общедомовых коммуникаций из такого-то материала и таких-то диаметров.
Всё, жирная точка.
Менять эти коммуникации можно только (материал или диаметры) при соотв. согласованиях. Так же как и сносить перегородки. Вы считаете, что можно вместо стали поставить ПП и ставите? А кто-то посчитает, что и садовые шланги сойдут...Или что можно стены сносить по своему усмотрению или рубить в них проёмы где хочется или бассейн из комнаты сделать. Законы и правила нужно соблюдать. Иначе будет полный бардак.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

21.11.2009 в 17:02:25

NNN написал : Законы и правила нужно соблюдать. Иначе будет полный бардак. __________________

70% России уже в пропилене,действительно пора кончать с этим делом!

NNN написал : А кто-то посчитает, что и садовые шланги сойдут

Шланги в СНиПе не указаны,да и в лицензии на обратной стороне нет такого пункта. А вот "Устройство внутренних систем теплоснабжения из полимерных материалов с температурой до 95 град."-такой пункт есть,но по крайней мере у кого есть такова лицензия.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.11.2009 в 17:36:33

Suever написал : 70% России уже в пропилене,действительно пора кончать с этим делом!

Если в проекте капремонта утверждена замена стали на ПП-без вопросов. Если кому-то удобней поставить радиатор на ПП в систему из стали, есть вопрос. См. выше. И не надо мямлить "мы всегда так делаем...", "никто не жаловался..."

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.11.2009 в 17:47:58

Вообще, вопрос сродни религиозному. Или ты язычник (бесконечно много вариантов идолов) или единобожник (вариантов несколько). Или законопослушный гражданин или нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28587

21.11.2009 в 18:32:54

NNN написал : Или законопослушный гражданин или нет.

Странно обсуждать законопослушность в теме о выносе батареи ЦО на балкон многоэтажного жилого дома.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.11.2009 в 18:45:55

ВТБ! написал : Странно обсуждать законопослушность в теме о выносе батареи ЦО на балкон многоэтажного жилого дома.

2ВТБ!
А я вообще не теме, как выяснилось...Прочитал последние несколько постов и сказал, что думал. И законопослушность даже не пытался обсуждать: она или есть или её нет. И не держите других за дураков.
Тема съехала от изначального вопроса к обсуждению материалов для воплощения проекта и т.п.
Я и ответил.
Точно так же любое любое совещание на любую тему может закончиться обсуждением баб.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2009 в 19:11:00

zvezdopad написал : Как и слухи о скорой кончине ПП труб на отоплении.

У нас в поселке уже двое меняют ПП - у обоих ставили примерно 10 лет назад, когда они только появились. Вот сколько разговоров-то было про новомодные, вечные трубы! Какие трели издавали мастера и фирмы про гарантии и сроки службы! Причина в обоих случаях одна - разрыв трубы. Становится очень хрупкой, трескается (вдоль) и приплыли. К счастью никто никого не затопил, в силу удаленности домов друг от друга.

0