proconsim написал : объясните мне ЧЕМ отличается смеситель подключенный ПП трубой от мет стояка ОТ смесителя подключенного ПП трубой от ПП стояка?
Ничем не отличается. В любом случае его надо соединить или со стояком(металлическим), если Вы живете в «стране» ПУЭ-6, или с КУП, если Вы живете в «стране» ПУЭ-7. Если Вы не хотите соблюдать законы электробезопасности, то можете ничего ни с чем не соединять, но последствия могут быть печальными. Применяя ПП для замены металлических стояков в многоквартирных домах до 2000 года постройки, надо понимать, что нарушается система электробезопасности. Металлический стояк является ключевым элементом системы электробезопасности в этих домах, если нет отдельной заземляющей шины по всем этажам. Восстановить систему электробезопасности в данном случае можно, соединив концы разрезанного металлического стояка проводником достаточного сечения, причем очень нехилого.
Blossom написал : Извините, что вклиниваюсь )) У нас под ванной какой-то проводок - это для заземления?
Если он подсоединен к ванне, то- да. Только это должнен быть не «какой-то проводок», а ПРОВОД.
Mexxtatty написал : В связи со спором заземления ванны, как оно выполняется , прочитала про медный провод, а если немного уточнить от какой точки ванны и куда он идет?
Идти он должен к стальному стояку. Если у ванны нет специального контакта для заземления, то подсоединить провод можно в месте крепления ножек, зачистив место крепления до металла, а потом покрыв специальной смазкой против коррозии.
Mexxtatty написал : если поменять изоляцию на трубе ХВ
Изоляция Thermaflex