Dims написал : то если она заходит сперва в верхний кран, то попадает в левую "колонну" полотенчика.
на рисунке в правую
только причём сдесь всё это
10.12.2009 в 13:40:09
Dims написал : то если она заходит сперва в верхний кран, то попадает в левую "колонну" полотенчика.
на рисунке в правую
только причём сдесь всё это
10.12.2009 в 13:41:17
а какая мп труба в начале у кранов теплее?
10.12.2009 в 13:42:05
сансэй написал : вообще это настораживает
Вот мне тоже непонятно.
сансэй написал : такое возможно только в 2х случаях отсутствие циркуляции
Но стояк горячий, значит в нём движение есть.
сансэй написал : или же забита одна из труб
По крайней мере, она забита не полностью. Хочу проверить с шлангами, как советовали, с большим напором. Но из краников Маевского течет всегда, с любым открытым вентилем Д или Е, то есть, вода способна добраться от любого входного крана до любого крана Маевского.
10.12.2009 в 13:45:37
сансэй написал : а какое подключение у самой лесенки? (там возможно боковое) и подача всё же от куда?
сансэй написал : а какая мп труба в начале у кранов теплее?
потрогойте рубы и что в конце концов у вас за лесенка
10.12.2009 в 13:45:49
сансэй написал : на рисунке в правую
Ну да. Рисунок нарисован до того, как я запомнил экспериментально, куда заходит вода.
сансэй написал : а какая мп труба в начале у кранов теплее?
Сейчас -- верхняя. Но это может быть остаточным теплом от моих экспериментов. Изначально мне казалось, что металлопластиковые трубы вообще не нагревались обе.
10.12.2009 в 13:48:29
снимити нижний мп с цанги и откройте верхний шарик
ну ведро какойнибудь припасите
потом раскажите как нагрелся пс
10.12.2009 в 13:50:48
Фото объекта:
10.12.2009 в 13:52:23
С крупными водными потерями поэкспериментирую чуть позже... А снятие МП с цанги не ухудшает долговечность соединения?
10.12.2009 в 13:56:16
Dims написал : А снятие МП с цанги не ухудшает долговечность соединения?
вопрос спорный, смотря как сидит ухудшает а что делать ) если есть возможность конечно лучше срезать, то место где кольцо а она (возиожность ) скорей всего есть) если добавить удленитель или акуратно выштрабить кусок мп )
10.12.2009 в 13:58:48
Dims написал : С крупными водными потерями поэкспериментирую чуть позже...
вот тогда и поговарим
а пока так
вешать однозначно выше и причём делать диогональ
10.12.2009 в 14:10:01
Кто б взял ответственность :> А то повесим, а результатом будут те же яйца, только вид сбоку.