сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 13:40:09

Dims написал : то если она заходит сперва в верхний кран, то попадает в левую "колонну" полотенчика.

на рисунке в правую

только причём сдесь всё это

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 13:41:17

а какая мп труба в начале у кранов теплее?

0
Dims
Dims
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 170

10.12.2009 в 13:42:05

сансэй написал : вообще это настораживает

Вот мне тоже непонятно.

сансэй написал : такое возможно только в 2х случаях отсутствие циркуляции

Но стояк горячий, значит в нём движение есть.

сансэй написал : или же забита одна из труб

По крайней мере, она забита не полностью. Хочу проверить с шлангами, как советовали, с большим напором. Но из краников Маевского течет всегда, с любым открытым вентилем Д или Е, то есть, вода способна добраться от любого входного крана до любого крана Маевского.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 13:45:37

сансэй написал : а какое подключение у самой лесенки? (там возможно боковое) и подача всё же от куда?

сансэй написал : а какая мп труба в начале у кранов теплее?

потрогойте рубы и что в конце концов у вас за лесенка

0
Dims
Dims
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 170

10.12.2009 в 13:45:49

сансэй написал : на рисунке в правую

Ну да. Рисунок нарисован до того, как я запомнил экспериментально, куда заходит вода.

сансэй написал : а какая мп труба в начале у кранов теплее?

Сейчас -- верхняя. Но это может быть остаточным теплом от моих экспериментов. Изначально мне казалось, что металлопластиковые трубы вообще не нагревались обе.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 13:48:29

снимити нижний мп с цанги и откройте верхний шарик
ну ведро какойнибудь припасите потом раскажите как нагрелся пс

0
Dims
Dims
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 170

10.12.2009 в 13:50:48

Фото объекта:

0
Dims
Dims
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 170

10.12.2009 в 13:52:23

С крупными водными потерями поэкспериментирую чуть позже... А снятие МП с цанги не ухудшает долговечность соединения?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 13:56:16

Dims написал : А снятие МП с цанги не ухудшает долговечность соединения?

вопрос спорный, смотря как сидит ухудшает а что делать ) если есть возможность конечно лучше срезать, то место где кольцо а она (возиожность ) скорей всего есть) если добавить удленитель или акуратно выштрабить кусок мп )

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.12.2009 в 13:58:48

Dims написал : С крупными водными потерями поэкспериментирую чуть позже...

вот тогда и поговарим

а пока так
вешать однозначно выше и причём делать диогональ

0
Dims
Dims
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 170

10.12.2009 в 14:10:01

Кто б взял ответственность :> А то повесим, а результатом будут те же яйца, только вид сбоку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.