SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

13.01.2010 в 11:44:38

iScape написал : Может есть кто-нить с душевой и трапом работающим уже больше года?

у меня без кабины - просто душ и трап; думал вешать шторки, а сейчас понял, что я все равно воду лью только на себя и в угол - поэтому унитаз и полотенце сухие

после душа ногой сметаешь воду с пола радом с душем в сторону трапа - там пол всегда самый чистый получается; возможность мыть пол ногой - очень удобно

гидроизоляция была самая простая - битумная мастика, стяжка простая (сейчас бы сделал по науке), затирка и слоев 10-20 (да хоть 100) Атлас Дельфина - пока он физически не перестал впитываться

у соседей жалоб нет

0
iScape
iScape
Местный

Регистрация: 28.07.2006

Винница

Сообщений: 225

13.01.2010 в 11:57:56

SergeyE написал : у меня без кабины - просто душ и трап

Давно в использовании? Какой имеено трап ставили (H&L, и т.п.) - помните?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

13.01.2010 в 16:15:26

iScape написал : Давно в использовании?

год

iScape написал : Какой имеено трап ставили (H&L, и т.п.) - поните

какой-то никелированный без сифона - в чашу глубиной в 7-8см с боковым отводом (на 1 см выше дна чаши) вставляется чаша поменьше, но без дна - вода может пройти в отвод только между стенками таких чаш (сверху у внутренней чашки расширение типо фланца, которое плотно лежит на аналогичном расширении основной чаши) - получается, что всегда не сливается примерно 1 см воды=гидрозатвор ломаться там нечему, т.к. это не пластик если засорится - все доступно

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.01.2010 в 17:16:24

SergeyE написал : думал вешать шторки, а сейчас понял, что я все равно воду лью только на себя и в угол - поэтому унитаз и полотенце сухие

Как это у Вас получается так мыться?:) У меня даже дверь в ванну мокрая оказывалась, пришлось вешать шторку:)

0
iScape
iScape
Местный

Регистрация: 28.07.2006

Винница

Сообщений: 225

13.01.2010 в 17:22:11

SergeyE написал : год

Спасибо большое. По поводу Атлас Дельфин - вы только швы обрабатывали или плитку тоже (я не в курсе, так что извиняюсь если вопрос в корне не правильный:) )?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

18.01.2010 в 16:18:18

iScape написал : вы только швы обрабатывали

только швы; если плитку - цвет плитки изменится

0
AZork
AZork
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Москва

Сообщений: 22

18.01.2010 в 17:32:52

Прочитал всю тему, но остался вопрос, на сколько минимально можно сделать стяжку от бетонных перекрытий, чтобы установить трап в ванную комнату...? воду лить на пол не планирую, но хотелось бы чтобы если чего вдруг(дитё барахтается в ванной и залил весь пол, вышел из строя смеситель и начала вода хлестать на пол), вода сливалась в этот трап..до тех пор пока сработает датчик Гидролока и вырубит подачу воды...или вдруг не сработает, пусть хоть так сливается...

Просто пока есть возможность еще спланировать установку такого трапа...уровень стяжки в квартире по отношению к плитам перекрыти в ванной ~10см... или не имеет смысла заморачиваться с этим? у кого то был опыт подобного?

0
iScape
iScape
Местный

Регистрация: 28.07.2006

Винница

Сообщений: 225

18.01.2010 в 17:39:46

AZork написал : Прочитал всю тему, но остался вопрос, на сколько минимально можно сделать стяжку от бетонных перекрытий, чтобы установить трап в ванную комнату...?

iScape написал :

  1. Расстояние от плиты перекрытия до верхней части трапа (т.е. высота стяжки в месте трапа, правильно?) - ~10см.
  2. Высота плитки (от стяжки) в районе трапа - +1,5см
  3. Высота плитки (от стяжки) на границе душевой зоны- +3см, т.е. стяжка+плитка = ~13см

зануда написал : Всё верно, и на сколько пол в ванной будет выше пола перед ванно.

Невнимательно читали? Человек трап у себя делал с похожей целью.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2010 в 17:55:35

AZork написал : Прочитал всю тему, но остался вопрос, на сколько минимально можно сделать стяжку от бетонных перекрытий, чтобы установить трап в ванную комнату...?

Если не делать уклонов пока к трапу, то тогда минимальная высота трапа плюс необходимый уклон канализационной трубы, минимум 1 см на метр. Трапы разные бывают, поищите в магазинах, с линейкой в руках. В 10 см вроде должны уложиться.

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

18.01.2010 в 21:16:35

AZork написал : на сколько минимально можно сделать стяжку от бетонных перекрытий, чтобы установить трап в ванную комнату...?

Зависит от расстояния от трапа до стояка, от высоты выхода на стояке куда подключите трап, будет ли уклон пола ванной комнаты к трапу и соответственно от размеров ванной комнаты. При самых благоприятных условиях легко вложится в 3-4см вместе с плиткой. Наглядный пример пост 79 фото Техник-Сан.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2010 в 21:30:18

зануда написал : При самых благоприятных условиях легко вложится в 3-4см

Это где Вы такой трап видели? Или предлагайте плиту перекрытия подолбить?:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу