MSY
MSY
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Уфа

Сообщений: 11

19.02.2013 в 11:56:39

добрый день. есть помещение 5,4х13,3 метра, высота 2,8м = 201 куб.м. в нем будет стоять 5 компрессоров по 90 кВт. Вытяжка с каждого по коробу.

размер 1-го компрессора 1,85х1,36 высота 1,94м

Вопросы: 1.как считать приточку - площадь проема + мощность двигателя и диаметр вентилятора 2.как считать вытяжку - площадь проема + мощность двигателя и диаметр вентилятора

заранее спс

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.02.2013 в 12:06:15

Чиллеры типа вода-вода, или компрессорные сборки для холодилки ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

19.02.2013 в 15:42:19

MSY, Какие требования к температуре помещения, в Вашем случае?

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.02.2013 в 17:03:37

Там есть хороший нюанс, общеобменка должна иметь возможность быстро сменить в помещении воздух в случае разгерметизации контуров, при 90кВт холодильной мощности единовременный выброс хладагента может составить 20...30кг, что полностью вытеснит кислород из помещения ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

MSY
MSY
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Уфа

Сообщений: 11

19.02.2013 в 17:49:29

vitex73 написал : MSY,
Какие требования к температуре помещения, в Вашем случае?

ах да, сорри, я забыл...

  1. это винтовые воздушные компрессоры. Никакого хладагента там нет. Эл.двигатель вращает винтовую пару, сжимающую воздух...
  2. диапазон темп-ры окружающей среды +1...+45
  3. по приточке: поскольку на улице достаточно пыльно, хорошо бы предусмотреть нечто как первичный фильтр, который легко промыть/продуть, иначе вся это пыль сядет на воздушном фильтре самого компрессора и на радиаторе охлаждения.
0
MSY
MSY
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Уфа

Сообщений: 11

19.02.2013 в 17:54:41

по нормам производителя объем помещения для норм работы должен быть 90*5*1,35 = 607 куб, что в 3 раза выше реальности

0
vitex73
vitex73
Старожил

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

19.02.2013 в 18:18:46

[quote="MSY;3647026"]

0
MSY
MSY
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Уфа

Сообщений: 11

19.02.2013 в 18:43:06

судя по пред.посту я неясно изложил. В общем компрессоры должны быть в комнате объемом минимум 607 куб.м. В этом случае достаточно сделать 2 окна - в 40 см от потолка для отвода горячего воздуха, и в метре от пола - для притока. Компрессоры работают в диапазоне +1 + 45С. Выход за пределы - автоматика отключает. Поскольку объем реальной комнаты в 3 раза ниже, придется делать принудительное вентилирование. Эти параметры - площади окон и мощность эл.двигателей + диаметр лопастей вентиляторв я ищу как их определить

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.02.2013 в 19:02:47

Не очень понятна задача, Вы хотите провентилировать помещение или же требуется охлаждение оборудования ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

MSY
MSY
Новичок

Регистрация: 19.02.2013

Уфа

Сообщений: 11

19.02.2013 в 19:41:18

я хочу обеспечить нормальные условия для компрессоров. Аналогия - системный блок компьютера. Там есть процессор, который сгорит, если его не охлаждать окружающим воздухом. А еще в компьютер ставят в корпус вентиляторы. Тут ситуация полностью аналогична. Если бы объем был 607кубов, ничего не надо было бы делать - внутренние вентиляторы компрессоров справились бы с задачей охлаждения масла, которое циркулирует через винтовую пару...

  1. хотя есть и еще другой вопрос. в этой компрессорной уже стоят поршневые и есть приточка-вытяжка. Сейчас эти поршневые хотят заменить на винтовые. Есть ли интересно простой относительно метод, какой объем воздуха переносится существующей вентиляцией. ну не знаю, может дымовую шашку зажечь, затем включить вентиляцию и посмотреть за сколько минут дым исчезнет , и таким образом определить сколько смен объема произойдет за час. Может и не нужно то более и ничего будет делать
0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

19.02.2013 в 20:10:39

MSY написал : Есть ли интересно простой относительно метод, какой объем воздуха переносится существующей вентиляцией.

MSY, Есть прибор называется анемометр. Уверен, в Уфе есть масса компаний занимающихся вентиляцией, как минимум 2 из 3 таких компаний имеют необходимое оборудование и персонал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу